编辑: JZS133 2018-11-15
DAS-Ⅲ型多点温度采集与控制系统 使用说明书 西安蓝田恒远水电设备有限公司

电话:029-83337934 传真:029-88217610

1、概述: DAS-Ⅲ型多点非电量采集与控制系统是我公司根据我国计算机测控技术的发展要求而设计出来的,既能作为现今DAS系统中的远程智能I/O,且具有现地显示功能,又能独立组态成发电机组等工业设备运行过程中的保护控制装置.

由于软件中采用了对被测参数的变化进行梯度分析,有效的防止了因传感器及线路传输故障而误发保护或控制信号. 符合我国的国情,完全可以替代同类的进口产品. 与上位机交换数据符合modbus数据通信格式,能够直接与各种pic或其他监控系统实现通信,也可配相应模块,直接与工业以太网相通.可广泛应用于电力、冶金、 化工及其他各个行业中.

2、主要特点: 2.

1、可任意测量热电偶K、T、E、B、S,热电阻G、 Cu50 、Pt100(BA

1、BA2)及标准信号0-10mA、4-20mA、1-5V等. 2.

2、带16对32个可供自由组态的开关量输出信号. 2.

3、最大巡测点数128点. 2.

4、模拟信号调理部分采用每路独立的通道,不易出现通道损坏的情况,既提高了抗干扰性,又具有较快的采样速度. 2.

5、每点可设置两个独立的报警限,上电时报警继电器具有锁定功能,防止上电或掉电误发信号;

线路故障时,对报警限2继电器能够自动锁定;

具有梯度运算功能,梯度报警时,可自动锁定报警限2继电器,输出采用固态继电器,抗干扰能力强. 2.

6、数据刷新周期≤3s. 2.

7、具有参数失电保持功能. 2.

8、具有RS

232、RS422(RS485)标准串行通信接口,可方便地与上位机通信,通信规约可根据用户要求修改,也可选配网络接口模块. 2.

9、带点阵式液晶显示屏,具有汉字显示功能. 2.

10、具有非线性等误差修正功能和热电偶的冷端自动补偿. --1--

3、技术指标: 3.

1、可巡测输入信号:热电偶K、T、E、B、S,热电阻G、Cu

50、Pt100(BA

1、BA2)及标准信号0-10mA、4-20mA、1-5V等. 3.

2、检测元件接法二线制、三线制均可. 3.3 巡测点数可根据要求任意组态. 3.

4、有效测量范围(-50~1500℃范围内可选) K 0~1000℃ T 0~ 400℃ E 0~ 800℃ G -99.9~150.0℃ Cu50 -99.9~150.0℃ Pt100 -99.9~150.0℃ Cu100 0~150.0℃ BA1 -99.9~150.0℃ BA2 -99.9~150.0℃ 0~10mA 4~20mA 量程由用户自行设定,用户对量程如有特殊 1~5V 要求,可在订货时说明. 3.

5、分辨率:量程在-99.9~200.0℃内为末位数1个字即0.1;

量程在-99.9~400.0℃内为末位数5个字即0.5;

量程〉400.0℃为末位数1个字即1. 3.

6、示值误差:±0.5%F・S ,其中F・S表示仪表输出量程. 3.

7、报警控制精度:同示值误差. 3.

8、数据刷新周期≤3s. 3.

9、工作条件:环境温度:0~45℃;

空气相对湿度≤85%;

周围空气中不应含腐蚀性气体. 3.

10、消耗功率:≤20W 3.

11、外形尺寸: 362*133*250mm 3.

12、安装:嵌入式,开孔尺寸361±1*134±0.5mm(见附图) --2--

4、前面板示意图: DAS-Ⅲ型多点非电量采集与控制系统 报警指示 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 梯度 线路 R T 报警 故障 电源 西安蓝田恒远水电设备有限公司 面板指示灯说明: K1-K16为16个发光管,对应指示16个报警限1的继电器的动作状态,不能指示报警限2的继电器动作状态. 梯度报警:当任一个测点数值出现大于3.0℃/秒的变化时,该指示灯即点亮,指示某点发生了梯度超限变化,该点的报警限2继电器被锁定,只有复位或重新上电才能清除. R、T两个指示灯指示串口通讯的状态. 面板按键说明: 键是使程序重新开始执行. 键是调整显示翻屏速度的快慢. --3-- 键是改变测量显示为巡测或定测,按键时两种状态交替出现, 定测时在定测点的后面有 → 箭头指示,用键可以选择定测点,定测点超出当前显示页后,可用 键 翻屏,找到定测点的位置. 键是翻屏用的,仪表在显示温度值或参数时,每屏显示 4个点,用这两个键可实现屏幕向前或向后滚动. 键是在设定报警限值或线路电阻补偿值时,选择负号用的,当要 扣除线阻时,一定要将设定的线阻温度值前加 - 号,当报警限值小于0℃时,也要将前面加上 - 号. 键在设置参数时,如果在显示当前屏中,下一点和闪动位所在点 的参数相同,则按动此键即将闪动位的参数值复制到下一点,闪动位自动移动到下一点,超过一屏后不能复制. 键在设置参数的分度号一项时,各点的分度号可以用此键进行选 择,如果是非法码,则显示 ----- . 当仪表复位后自动进入巡测状态,只有按动此键才能将仪表退出 测量状态,进入参数设定状态,在进入参数设定菜单前,为了防止他人误操作,本仪表设定了一个不可更改的四位密码

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题