编辑: 鱼饵虫 2018-10-13

200 176 88% 平直

200 180 90% 结果 要因 要因确认十:模板加固不牢靠 验证时间 2010.3.5 验证地点 现场 确认人 赵景锋 验证标准 模板加固牢靠. 验证过程 梁柱节点模板固定相对较难,在混凝土振捣时容易出现移位、变形等现象,直接导致截面尺寸不准确及平整度偏差大的质量缺陷. 结果 要因 要因确认十一:砼浇筑过程控制不严 验证时间 2010.3.5 验证地点 现场 确认人 侯永满 验证标准 塌落度超过100-140mm范围次数超过20%、漏振过振为要因. 验证过程 现场检查,2010年2月20日下午浇筑过程中,作业人员漏振过振情况严重.我小组抽查了塌落度,不符合要求次数与检查总数比值为3/10=30%. 结果 要因 要因确认结果: 影响现浇混凝土梁柱节点外观质量的要因有三点:

1、模板下料尺寸不准确;

2、模板加固不牢靠;

3、砼浇筑过程控制不严.

八、制定对策 对策表 序号 要因 对策 目标 措施 措施责任人

1 模板下料尺寸不准确 优选模板,精细加工 模板尺寸偏差不超过3mm

1、优选质量好的模板;

2、制定内控标准;

3、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题