编辑: gracecats 2018-10-01
混凝土泵堵管的解决方案 混凝土泵http://www.

hunningtu-beng.com/ 在混凝土的泵送施工中,最令人头疼的问题便是堵管.造成堵管的原因有哪些?如何预防?我们总结了如下所述几点原因,并提出预防措施.

1 操作不当容易造成堵管 1.1 操作人员精力不集中 输送泵操作人员在泵送施工中应精力集中,时刻注意泵送压力表的读数,一旦发现压力表读数突然增大,应立即反泵2-3个行程,再正泵,堵管即可排除.若已经进行了反泵(正泵几个操作循环,仍未排除堵管,应及时拆管清洗,否则将使堵管更加严重. 1.2 泵送速度选择不当 泵送时,速度的选择很关键,操作人员不能一味地图快,有时欲速则不达.首次泵送时,由于管道阻力较大,此时应低速泵送,泵送正常后,可适当提高泵送速度.当出现堵管征兆或某一车混凝土的塌落度较小时,应低速泵送,将堵管消灭在萌芽状态. 对中联集团HBT105.21.286RS系列混凝土泵,泵送速度的大小是通过调节调速阀来实现的,对三一集团HBT120C-2120D系列混凝土泵,泵送速度的大小是通过调节排量的大小来实现的. 1.3 余料量控制不适当 泵送时,操作人员须随时观察料斗中的余料,余料不得低于搅拌轴,如果余料太少,极易吸入空气,导致堵管.料斗中的料也不能堆得太多,应低于防护栏,以便于及时清理粗骨料和超大骨料.当某一车混凝土的塌落度较小时,余料可低于搅拌轴,控制在"S"管或吸入口以上,以减小搅拌阻力、摆动阻力和吸入阻力.本办法仅适用于"S"阀系列混凝土泵. 1.4 混凝土的塌落度过小时采取措施不当当发现有一斗混凝土的塌落度很小,无法泵送时,应及时将混凝土从料斗底部放掉,若贪图省事,强行泵送极易造成堵管.切忌在料斗中加水搅拌. 1.5 停机时间过长 停机期间,应每隔5~10min(具体时间视当日气温、混凝土塌落度、混凝土初凝时间而定)开泵一次,以防堵管.对于停机时间过长,已初凝的混凝土,不宜继续泵送. 1.6 管道未清洗干净 上次泵送完毕,管道未清洗干净,会造成下一次泵送时堵管.所以每次泵送完毕一定要按照操作规程将输送管道清洗干净.

2 管道连接原因导致的堵管 管道接法错误很容易导致堵管.接管时应遵循以下原则: 管道布置时应按最短距离、最少弯头和最大弯头来布管,尽量减小输送阻力,也就减少了堵管的可能性. 泵出口锥管处,不许直接接弯管,至少应接入5mm以上直管后,再接弯管. 泵送中途接管时,每次只能加接一根,且应用水润滑一下管道内壁,并排尽空气,否则极易造成堵管. 垂直向下的管路,出口处应装设防离析装置,预防堵管. 高层泵送时,水平管路的长度一般应不小于垂直管路长度的15%,且应在水平管路中接入管路截止阀.停机时间超过5min时,应关闭截止阀,防止混凝土倒流,导致堵管.由水平转垂直时的90度弯管,弯曲半径应大于500mm.

3 混凝土或砂浆的离析导致的堵管 混凝土或砂浆遇水时,极易造成离析.有时在泵送砂浆时,便发生堵管现象,就是因为砂浆与管道中的水直接接触后,砂浆离析而引起的,预防办法是:泵前用水湿润管道后,从管道的最低点将管道接头松开,将余水全部放掉,或者在泵水之后,泵送砂浆之前,放入一海绵球,将砂浆与水分开. 泵送完毕清洗管道时,也要放入一海绵球,将水与混凝土分开,否则极易造成堵管.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)