邹平市2018年清洁取暖 煤改电 项目((蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调)设备供应商入围采购项目 采购需求报告采购单位:邹平市城乡建设局 采购代理机构:邹平县大地建设工程招标代理有限公司 编制时间:2018年12月29日

一、项目概况及预算: 1.

项目概况:邹平市2018年清洁取暖 煤改电 项目((蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调)设备供应商入围采购项目.为贯彻落实国家和省关于大气污染防治一系列决策部署,进一步提高邹平市居民取暖清洁化水平,减少大气污染物排放,我市2018年继续实施冬季清洁取暖.本次采购项目电暖气(蓄热式和直热式)约为1500套,其中:蓄热式电暖器制热功率为3.2KW及以上,直热式电暖器制热功率为1.8KW及以上;

地源热泵空调(小型地源热泵机组或地源一体机空调)约950台,其中小型地源热泵机组制热量为6.2KW及以上,地源一体机空调制热量为6.2KW及以上. 2.控制价:包一:电暖器(蓄热式和直热式)总价为900万元;

包二:地源热泵空调(小型地源热泵机组或地源一体机空调)总价为503.5万元.

二、采购项目具体情况 1.项目名称:邹平市2018年清洁取暖 煤改电 项目((蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调)设备供应商入围采购项目. 2.包号划分:本次招标共两个包. 包一:电暖器(蓄热式和直热式)设备供应商入围项目 包二:地源热泵空调(小型地源热泵机组或地源一体机空调)设备供应商入围项目 注:投标人必须按招标文件要求对所投包段全部内容做出报价响应,否则作废标处理. 3.资金来源:财政资金+用户自筹. 4.拟采用的政府采购方式:公开招标. 5.拟采用供应商资格要求(适用于包

一、包二) (1)投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

(2)投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人企业的生产厂家,具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或提供社会统一信用代码的营业执照),经营范围包含本项目采购内容,并具备本项目要求的供货,安装、提供售后服务能力的制造商;

(3)包一投标人所投蓄热式电暖器应具备国家 CQC 认证证书,直热式电暖器应具备国家强制性产品 3C 认证证书;

包二投标人具备拟投报货物的国家强制性产品 3C 认证证书;

(4)本项目不接受联合体投标. 6.供货期:接到招标人通知后10天内供货完毕;

延迟交付,每延迟一日按应交付货物总额0.3%支付违约金. 7.主要内容:设备的采购、运输到指定地点、安装(含表下线路改造)、调试、验收及售后服务等. 8.需实现的功能或者目标:满足居民采暖及日常使用需求. 9.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范(包括但不限于以下标准): 包一: 《电采暖散热器》JG/T 236-2008 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求》GB 4706.44-2005 《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 包二: GB50366-2005(2009年版)《地源热泵系统工程技术规范》 10.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:满足国家及行业现行规范规定合格标准. 11.需满足的采购政策要求:根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,凡参加此次投标的监狱、小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品,其折扣报价部分给予 6%的价格扣除优惠.优先采购节能环保产品:按《山东省节能环保产品政府采购评审办法》等有关节能环保的政策执行.节能、环保产品(强制采购节能产品除外)价格分、技术分加分幅度为评标总分值的 4%. 12.项目交付或者实施的时间和地点:详见磋商文件. 13.需满足的服务标准、期限、效率等要求:在合同期限内保质保量完成全部采购内容. 14.项目售后服务及验收标准:符合国家现行要求及行业标准.

三、采购清单及参数要求: 包号 名称技术 参数 单位 数量 备注 一包 电暖器(蓄热式和直热式) 详见技术要求 套1二包 地源热泵空调(小型地源热泵机组或地源一体机空调) 详见技术要求 套1注:1.电暖器设备包括蓄热式电暖器一台、直热式电暖器一台,作为一套设备进行投标.

2、供应商必须按照以上要求的规格型号产品进行投标,否则其投标将被拒绝. 3.开标现场供应商须根据所投包段携带相应拟投标的样机各一台(包一携带蓄热式电暖器一台、直热式电暖器一台;

包二携带小型地源热泵机组一台或地源一体机空调一台.投标人可根据自身实际情况携带部分零配件).样品的技术要求、配置必须符合文件要求的技术要求、配置.样机未携带的供应商其投标将被拒绝. 4.入围供应商的样品由采购人作为履约验收的标准进行封存;

未入围供应商的样品在开标结束后退回,逾期未取回的,采购人或代理机构不承担损坏、遗失等保管责任. 5.在招标采购及项目实施过程中,采购人有权对样机及主要部件进行核查(附主要部件清单),并对产品性能进行随机抽检.若核查或抽检不合格,视为提供虚假信息骗取中标,采购人有权取消其入围资格,履约保证金不予退还.

四、技术要求

(一)蓄热式、直热式电暖器技术要求 一台蓄热式电暖器(固体)(额定制热功率3.2kw及以上)搭配一台直热式电暖器(额定制热功率1.8kw及以上)作为一套设备进行投标

1、蓄热式电暖器(固体)技术要求 (1)、一般技术参数: 电源性质:单相交流50Hz,220V 电击防护类别:Ⅰ 外壳防护等级:IP22 蓄热体采用蓄热材料,能够满足室内温度要求,保证居民使用安全;

设备表面温度不高于75℃,蓄热率必须大于等于75%. 蓄热式电暖器要具有蓄热时间设定和放热量控制功能,能够按时段设定室内温度并控制放热量的大小. (2)、电源连接类型:空开连接 (3)、功能标准 额定负荷偏差应在5%之内. 具有理想的加热升温和放热降温曲线. 具备温度调节装置,可实现按需供暖. (5)、功能及加工技术要求: 分档调节,电触点的动作寿命≥10000次. 贮热材料采用固体,有足够的机械强度,棱角齐整、无破损、裂缝等缺陷.贮热体生产精确,满足电加热元件装配间隙要求.贮热体耐热温度大于550℃,热容量≥1000J/(kg.K). 可触及的、除空气出口栅格及它们紧邻四周外的表面温升不得大于85K,可触及的空气出口栅格及它们紧邻四周的表面温升不得大于175K. 隔热材料成型后尺寸规范,具有足够的完整性,不得破损,不得含石棉成分,导热系数不大于0.08kcal/(m.h.k),耐热温度高于550℃. 电加热元件寿命≥10000小时. 薄钢板压制件应平整,有足够的强度,不易变形,不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷. 户内电源线为≥4平方的铜芯线. 电缆安装中其长度应符合国家相关要求.电缆安装接头必须做处理(涮锡或压铜鼻子)保证连接安全. 蓄热式电暖器工作方式为晚22点到翌日早8点蓄热,早8点到晚22点放热,保证全天持续供暖24个小时. (6)、环保要求: 电暖器组成材料不得有害健康,正常工作时不得产生有害气体.符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的具有CMA标志的室内环境质量检测报告. (7)、外观、包装及运输要求: 外观美观,喷金属漆或喷塑,手感好,色彩宜人. 有良好的外包装、有相应标识,适宜运输,满足多次搬运和仓储要求,确保设备完好无损. (8)、执行技术标准(包括但不限于以下标准): 《电采暖散热器》JG/T 236-2008 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007 以上均应为现行标准.

2、直热式电暖器(制热形式可为电阻式、电磁式、远红外及其它形式,发热体有碳纤维、石英管、石墨烯及其他形式.空调、电热膜、小太阳、电暖风机、电热毯不在此次招标范围内.)技术要求 (1)、技术参数: 电源性质:单相交流50Hz,220V 电击防护类别:Ⅰ 外壳防护等级:IP22 (2)、功能标准: 额定负荷偏差应在5%之内. 具备温度调节装置,可实现按需供暖. (3)、功能及加工技术要求: 电加热元件寿命≥10000小时. 薄钢板压制件应平整,有足够的强度,不易变形,不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷. 户内电源线为≥4平方的铜芯线. 电缆安装中其长度应符合国家相关要求.电缆安装接头必须做处理(涮锡或压铜鼻子)保证连接安全. 电采暖设备应有全保护线性温控器过热保护功能,当内部温度超过安全温度时自动切断电源,保护电采暖设备和其他设施安全,恢复正常温度时继续工作. (4)、环保要求: 电暖器组成材料不得有害健康,正常工作时不得产生有害气体.符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的具有CMA标志的室内环境质量检测报告. (5)、外观、包装及运输要求: 外观美观,喷金属漆或喷塑,手感好,色彩宜人. 有良好的外包装、有相应标识,适宜运输,满足多次搬运和仓储要求,确保设备完好无损. (6)、执行技术标准(包括但不限于以下标准): 《电采暖散热器》JG/T 236-2008 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007 以上均应为现行标准. 蓄热式电暖器(固体)、直热式电暖器备注:

1、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求.

2、本项目为交钥匙工程.

3、户外电源线为≥10平方的铜芯线.

(二)地源热泵空调技术要求 投标单位投标产品为小型地源热泵机组或地源一体机空调

1、小型地源热泵机组技术要求: 小型地源热泵机组参数 名称 单位 数值或说明 整体式冷热水型水源热泵机组 机组额定制热量 Kw ≥6.2 输入功率 Kw ≤1.7 机组制热运转电流 A 8.6 压缩机参数 压缩机型式 转子 压缩机台数 台1电源(V) 220V/1N~/50Hz 空调参数 型式 套管换热器 水量 m?/h 1.07 压力损失 kPa

21 接口尺寸 3/4″ 源水侧参数 型式 钎焊板式换热器 水量 m?/h 1.2 压力损失 kPa

22 接口尺寸 3/4″ 制冷剂参数 控制方式 感温式外部均压膨胀阀 种类 R22 充注量 Kg 0.7 工程材料表 名称 型号/规格 单位 数量 备注 小型地源热泵机组 2P 台1暖气片 30柱片1国标碳钢,外表喷塑 20柱片1国标碳钢,外表喷塑 自吸水泵 最大流量:28L/min 扬程:25m 吸程:8m 功率:125w 台1著名品牌 循环泵 最大流量:28L/min 扬程:25m 吸程:8m 功率:125w 台1著名品牌 止回阀 DN20 个1黄铜 Y型过滤器 DN20 个2PE或黄铜 补水漏斗 个1塑料 自动排气阀 DN20 个3黄铜 PPR管道 De25 米60 国标,热水管 橡塑保温 27*20*2000 米60 B2 PPR三通 DE25 个4国标 PPR弯头 DE26 个30 国标 PPR直节 DE27 个10 国标 PPR内丝活节 DE28 个8国标 PPR外丝直节 DE29 个4国标 防冻探头延长线 米20 国标 水泵延长线 国标 2*0.75 米50 国标 打井项目(供、回水井) DE25 米35 辅材附件 项1人工费 项1备注:

1、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求.

2、本项目为交钥匙工程.

3、地源一体机需满足GB50366-2005(2009年版)《地源热泵系统工程技术规范》

2、地源一体机空调技术要求 地源一体机空调 电源:220V-50Hz 制热参数要求 制热量(KW) ≥6.2 额定输入电流(A) ≥7.3 额定输入功率(KW) ≤1.7 最大输入电流(A) ≤10.7 最大输入功率(KW) ≤2.354 制冷剂/充注量(g)

1150 循环风量(m?/h)