编辑: bingyan8 2018-07-14

00、

01、

02、03四个区号,选择相应区号,如图3.10,按 确认 键进入定值显示.所有定值分页显示,按左右键可分页查看,如图3.11.运行定值区里显示装置当前运行的定值区. 图3.9 定值菜单 图3.10 设置选择定值区 图3.11 定值显示 3.3.3.2 定值修改 菜单有选择定值区、运行定值区两个子菜单,该菜单初始密码为

1000 . 在选择定值区内设置需修改的定值区号,按 确认 键进入定值修改界面.这里分页显示所有定值信息,可通过上下左右键选择需修改的定值,先按 确认 键,再按上下键设置修改内容,如图3.13.修改完成后,按 确认 键确定,再对下一个需修改的定值进行修改,待全部定值修改完成后,再按 返回 键退出,这时若数据有改动,则装置会弹出同图3.8所示的数据保存对话框,按 确认 键保存修改并返回定值管理菜单,按 返回 键不保存且返回定值管理菜单. 运行定值区只显示装置当前运行的定值区号,这里不做修改. 图3.12 输入密码对话框 图3.13 定值修改 图3.14 定值切换 3.3.3.3 定值切换 菜单有切至定值区、运行定值区两个子菜单,该菜单初始密码为

1000 .切至定值区内有00-03四个有效定值区可供切换,设置好后,按 确认 键确定,再按 返回 键返回主菜单.运行定值区将显示当前运行的定值区号,如图3.14. 3.3.4 调试 菜单为出厂前测试装置使用,不对用户开放. 3.3.5 记录 菜单中可以查看事件记录、出错记录两类信息. 3.3.5.1事件记录 菜单可显示事件序号、事件总数、事件代码、事件发生时间、时间名称、动作类型动作或告警等信息.如果是保护动作引起事件记录,还会记录事件发生时刻动作元件动作值和时间,如图3.15所示.装置最多可保存大于200条事件记录. 3.3.5.2 出错记录 菜单可显示出错序号、出错总数、出错时间、出错名称、出错码等信息,如图3.16所示.装置可保存大于200条记录. 图3.15 事件记录画面 图3.16 出错记录画面 3.3.6 通讯 菜单可设置通讯地址及波特率,如图3.17.通讯参数可从下表选择参数进行设置.设置完成后先按 返回 键退出,然后按 确认 键保存后再按 返回 键返回主菜单. 图3.17 通讯设置界面 设置量 参数 装置地址 0~255 比特率

4800、

9600、

19200、

57600、115200 数据位

8、9 停止位

1、

2、1.5 校验方式 有检验、无校验 规约选择 MODBUS、IEC103 表3.3 通讯参数设置 3.3.7 控制 菜单为出厂前测试装置使用,不对用户开放. 3.3.8 时间 菜单用于修改时钟.如图3.18,时间设置完成后按 确认 键即修改成功,再按 返回 键返回主菜单. 3.3.9 信息 菜单可显示本装置基本信息包括装置名称、版本号、校验码、硬件配置时间、软件配置时间、保护逻辑图下载时间等,如图3.19所示. 图3.18 时间设置 图3.19 装置信息

4 装置外形尺寸及安装方法 4.1 外形及开孔尺寸 4.2 安装方法 AM5系列微机保护测控装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面上按开孔尺寸开孔,如图1.再将装置按图2所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板.将支架放置于机柜面板的内部(上下各有一个支架),如图3,旋转4个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,最后盖上4个翻盖即可.

5 装置事件记录清单 AM5事件记录 事件代码 事件名称 事件代码 事件名称

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题