编辑: sunny爹 2018-06-22

注塑工序产生的有机废气较少,对人体和环境产生影响很小. 2.废水污染源及其处理 项目废水主要为生活污水和工件超声波清洗废水,主要污染物为COD、NH3-N、SS等.厂区排水实行雨污分流,雨水及清净下水排入园区雨水管网;

生活污水和清洗废水收集排至安庆帝伯粉末冶金有限公司污水处理站处理后排入市政污水管网汇入城东污水处理厂处理后排出. 3.噪声污染 项目噪声主要来自生产设备运行时所产生的噪声、产品及原材料装卸时产生的噪声. 4.固体废物 项目的固体废物主要为生产线上产生的少量不合格产品、边角料、原辅材料的废弃的包装材料、员工的生活垃圾.废包装袋有厂家回收利用,废次品回用于生产,职工生活垃圾收集后交环卫部门处理. 表四 质量控制措施:

1、安庆市环境监察支队现场监理,在验收监测期间,该公司生产工况符合环境保护验收的要求;

2、合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性;

3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法,监测人员经过考核并持证上岗;

4、现场采样和测试前,声级计用ND9型A声级校准器进行校准,并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行了全过程质量控制;

5、保证验收监测分析结果的准确可靠性,在监测期间,样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册(第二版)》的技术要求进行;

6、监测数据严格执行三级审核制度,经过校对、质量负责人校核,最后由技术负责人审定. 表五 废气无组织排放监测结果 监测点位:1#厂界东、 2#厂界东北、3#厂界北;

监测项目:非甲烷总烃 监测频次:小时均值,4批次/天,监测1天;

具体监测结果见下表: 监测项目 监测日期 监测点位 监测结果(单位:mg/m3) 执行标准 达标情况 第1次第2次第3次第4次 最大值 非甲烷总烃 7月16日1#厂界东 0.21 0.37 0.23 0.27 0.37 4.0 达标 2#厂界东北 0.61 0.60 0.34 0.66 0.66 达标 3#厂界北 0.66 0.69 0.75 0.59 0.75 达标 监测结果表明,项目无组织排放废气中非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物排放标准(GB 16297-1996)》中表2无组织排放监控浓度限值. 表六 废水排放监测结果 监测点位:废水总排放口;

监测项目:pH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮;

监测批次:4批次/天,1天;

具体监测结果见下表: 单位:mg / L(pH 无量纲) 监测点位 监测项目 监测日期 废水监测结果 执行标准 达标情况 第一次 第二次 第三次 第四次 均值或范围 废水 总排口 pH 7月16日8.06 8.02 8.07 8.05 8.02~8.07 6~9 达标 悬浮物

18 23

26 21

22 210 达标 化学需氧量

10 20

45 27 25.5

420 达标 氨氮 3.60 4.46 7.32 7.46 5.71

35 达标 石油类 0.48 0.52 0.46 0.43 0.47

20 达标 监测结果表明,废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类的日均值均符合城东污水处理厂接管标准浓度限值要求. 表七 噪声监测结果 监测点位:1#厂界北、2#厂界东;

监测项目:等效A声级Leq(dB);

监测批次:昼间噪声,1天;

具体监测结果见下表: 单位:dB(A) 监测日期 编号 测点位置 监测结果( Leq) 执行标准 达标情况 7月16日1# 厂北界外1米58.8

65 达标 2# 厂东界外1米54.5 达标 监测结果表明,本项目厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12349-2008)3类标准限值要求. 噪声监测依据:《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)》 气象条件 :晴、风速1~2米/秒. 表八 噪声监测点位布设示意图 表九 环境管理检查: