编辑: huangshuowei01 2018-06-18

43 是否编制、执行设备操作和维护规程,是否按制度对设备定期检查和巡回检查.

(二) 安全附件

44 企业是否建立安全附件台账、爆破片更换记录.压力容器和压力管道的安全附件(含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片)是否齐全完好、有校验标记、在有效期内.

45 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用,安全阀、爆破片等手阀是否常开并铅封.

46 泄爆泄压装置、设施的出口是否朝向人员易到达的位置.

(三) 电气、防爆

47 化工生产装置是否按国家标准要求设置双重电源供电.

48 配电室是否落实防小动物进入的措施.

49 供电电源是否满足不同负荷等级的供电要求.

50 爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备.

51 电气设备是否落实防漏电触电的安全措施,接地线敷设是否规范.

52 消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电是否满足《供配电系统设计规范》(GB50052)所规定的一级负荷供电要求.

53 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵是否使用皮带传动.在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时,是否有防静电皮带证明.

54 电气安全用具的配置、摆放、使用、保管、定期试验、试验标志等是否符合要求.

55 转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置.

56 装置内的电缆沟是否有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施.电缆沟通入变电所、控制室的墙洞是否填实、密封.

(四) 泄漏与润滑管理

57 在设备和管线的排放口、采样口等排放部位,是否通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施.

58 是否采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施.

59 油视镜是否完好、清晰、无渗油,油位线清楚.

60 机泵润滑是否符合 五定 、 三级过滤 要求.

61 是否对可能存在的泄漏风险进行辨识与评估,辨识出可能发生泄漏的部位,落实具体防范措施.

62 涉可燃液体储罐等是否按规定设置防火堤和防火隔堤,落实防........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题