编辑: JZS133 2018-05-06

应设置给水、排水系统. 乡镇消防队建筑的供电负荷等级不宜低于二级,应设火灾报警受理电话和电视、网络、广播系统,并按照规定设置应急照明系统,其照度应符合GB 50016的规定. 选址 乡镇消防队的选址应符合下列条件: 应设在辖区内的适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段;

消防车辆出入口两侧宜设置交通信号灯、标志、标线或隔离设施,距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等公共建筑的主要疏散出口不应小于50 m;

辖区内有生产、贮存危险化学品单位的,乡镇消防队应设置在常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述危险部位不宜小于200 m. 装备配备 乡镇消防队的装备配备,应满足扑救本辖区内火灾和应急救援的需要. 乡镇消防队的消防车辆配备,应符合表3的规定.水罐或泡沫消防车的载水量不应小于1.5 t. 乡镇消防队配备车辆数 单位为辆 消防车种类 乡镇消防队类别 一级乡镇专职消防队 二级乡镇专职消防队 乡镇志愿消防队 水罐或泡沫消防车 ≥2 ≥1 ≥1(含消防摩托车) 消防摩托车a

2 1

1 a 该项要求可根据当地实际情况自行确定. 乡镇消防队消防车随车器材装备配备标准不应低于表

4、表5的规定,可根据实际情况选配其他特种装备.消防摩托车应根据需要配备相应随车器材.乡镇消防队配备分水器和接口等相关器材的公称压力应与水带相匹配.随车器材装备应符合相关国家标准或行业标准的要求. 水罐消防车随车器材装备配备标准 序号 器材名称数量1消防轻型安全绳 2根2直流水枪 4支3多功能消防水枪 2支表4(续) 序号 器材名称数量4水带 12盘~20盘5水带挂钩 6个6水带包布 4个7水带护桥 4个8分水器 2个9异型接口 4个10 异径接口 4个11 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) 1台12 集水器 1个13 吸水管 2根14 吸水管扳手 2把15 消火栓扳手 2把16 多功能挠钩 1套17 强光照明灯 2个18 消防腰斧 2把19 单杠梯 1架20 两节拉梯 1架21 手动破拆工具组 1套 泡沫消防车随车器材装备配备标准 序号 器材名称数量1直流水枪 4支2多功能消防水枪 2支3泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 2套4消防水带 12盘~20盘5水带挂钩 6个6水带包布 4个7水带护桥 4个8分水器 2个9异型接口 4个10 异径接口 4个11 机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵) 1台12 集水器 1个13 吸水管 2根14 吸水管扳手 2个15 消火栓扳手 2个16 多功能挠钩 1套17 强光照明灯 2个18 消防腰斧 1把19 单杠梯 1个20 两节拉梯 1个21 手动破拆工具组 1套 乡镇消防员防护装备由基本防护装备和特种防护装备组成. 乡镇消防员基本防护装备配备标准不应低于表6的规定,特种防护装备的品种及数量参照《城市消防站建设标准》的规定.乡镇志愿消防队正压式消防空气呼吸器配备数量可适当减少,但应保证本队专职消防员和同一时间参加值班备勤的志愿消防员每人一具.防护装备应符合相关国家标准或行业标准的要求. 乡镇消防员基本防护装备配备标准 表格 乡镇消防队员基本防护和特种防护装备配备标准 序号 器材名称配备标准 数量 备份 比例

1 消防头盔 1顶/人4:1

2 消防员灭火防护服 1套/人4:1

3 消防手套 1付/人4:1

4 消防安全腰带 1根/人4:1

5 消防员灭火防护靴 1双/人4:1

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题