编辑: Cerise银子 2019-07-31
燃煤锅炉技改项目环境保护 验收监测报告 (卓环测)字2018-JG-277号 企业名称: 宽城安丰化工有限公司 项目名称: 宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目 报告日期:2018年9月21日 承德卓远环境监测有限公司 声明1.

本报告无计量认证章、检测专用章及骑缝章无效. 2.本报告严格执行三级审核、无审核人员签字和授权签字人签发的报告无效. 3.本报告一式四份,未经我单位同意,擅自复印,涂改视为无效. 4.本报告未经同意不得用于广告宣传. 5.如对本报告有异议,请于收到本报告十五日内向本公司提出,逾期视为认可本报告.

6、本报告监测结果仅对当时工况及环境状况有效,对于委托方自送的样品,仅对样品的分析测试结果负责. 7.本报告仅供此项目使用. 本公司通信地址: 单位:承德卓远环境监测有限公司 地址:承德市围场满族蒙古族自治县围场镇河东村9组

电话:0314-7519388 邮编:068450 委托单位:宽城安丰化工有限公司 监测单位:承德卓远环境监测有限公司 技术负责人:张志武 质量负责人:王晓丰 质控人员:赵军辉 项目负责人: 张志武 监测分析人员:王超、李宏伟、张旭、张明磊 报告编写: 报告审核: 签发: 前言根据《承德市燃煤工业锅炉改造工作方案》的通知,为深入贯彻国家、省、市大气污染防治工作部署,打好 减煤攻坚战 切实解决全区燃煤锅炉污染问题,最大限度的消减大气污染物的排放量,改善环境空气质量.宽城安丰化工有限公司投资32万元,将现有1台2.8MW燃煤蒸汽锅炉更换成以清洁能源生物质为燃料的DZL4-1.25-S蒸汽锅炉.原煤堆及锅炉灰渣已经清理完毕.2018年8月安装燃生物质锅炉并试压完毕.项目新购置配套设施省煤器、SLS-4双级水膜除尘脱硫器一座.项目总占地面积为300O,其中锅炉房占地面积270O;

燃料生物质来源为宽城聚盛园食用菌种植有限公司提供. 2018年中政国评(北京)科技有限公司编制了《宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》.根据国家法律法规等政策的要求,受宽城安丰化工有限公司的委托,承德卓远环境监测有限公司承担对该项目的验收监测工作,并于2018年9月到现场进行实地勘察和资料核查,查阅有关文件和技术资料,在此基础上编制该项目验收监测方案,确定验收监测内容.2018年9月17日至18日承德卓远环境监测有限公司依据验收监测方案确定的内容进行现场监测和环境管理检查,并根据验收监测结果和现场检查情况编制本验收监测报告.本次验收范围为宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目.

一、建设项目基本情况 建设项目名称 宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目 建设单位 宽城安丰化工有限公司 建设地点 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇三异井村 宽城安丰化工有限公司现有锅炉房内 建设项目性质 新建( 改扩建( 技改( 建设规模 4t/h燃生物质锅炉 环评时间 2018年 试生产日期 2018.9 监测日期 2018.9.17-18 环评报告审批部门 承德市环境保护局宽城县分局 环评报告编制单位 中政国评(北京)科技有限公司 环保设施设计单位 -- 环保设施施工单位 --- 投资总预算 32万元 环保投资预算

27 万元 比例 84% 实际总投资 32万元 实际环保投资 27万元 比例 84% 验收监测依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);

(2) 《国务院关于修改的决定》(国务院令第682号);

(3) 环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号);

(4) 生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年9号);

(5)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准;

(6)《宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》,中政国评(北京)科技有限公司 (7)宽城安丰化工有限公司锅炉改造项目验收监测委托书. 验收监测标准号 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 建设项目组成 工程内容 本项目总占地300平方米,总投资32万元,分为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程,具体分类见下表: 工程类别 工程名称 工程内容 主体工程 生物质锅炉 在原有锅炉房内,新建1台DZL4-1.25-S生物质燃料蒸汽锅炉,新购置省煤器、SLS-4双级水膜除尘脱硫设备 辅助工程 供电 厂区现有配电系统 供水 依托现有供水设施,设有软化水系统 环保工程 废水 软化水系统依托现有工程,无新增生产废水,生产废水为锅炉排水和软化设备产生的浓盐水;

不新增劳动定员,无新增生活污水 废气 新建锅炉采用生物质燃料,双级水膜除尘脱硫+6m高排气筒 固废 锅炉渣外售;

除尘灰(湿)作为一般固废填埋处理;

不新增劳动定员,无新增生活垃圾 噪声 基础减震、厂房隔声等措施 主要工艺设备及燃料 技改后设备参数一览表见下: 锅炉类型 承压蒸汽锅炉 型号 DZL4-1.25-S 台数 1台 耗生物质量

800 kg/h 炉外尺寸 -- 燃料类型 生物质 热效率 96.41% 满水重量 -- 技改后燃料及能耗表见下: 名称 用量 单位 备注 生物质

1920 t/a 外购 水683.52 m?/a 企业自备井 电10 104KWh 供电公司

三、建设项目工程分析 锅炉改造方案简述: 改造内容仅在现有锅炉房内(建筑面积300m2)拆除现有燃煤锅炉,新安装1台以清洁能源生物质为燃料的DZL4-1.25-S蒸汽锅炉,并新购置配套设施省煤器、双级水膜除尘脱硫器;

软化水处理系统、鼓风机、引风机、给水泵、水箱、分气缸均利用原有,排气筒6米,未达到环评要求.燃料采用宽城聚盛园食用菌种植有限公司产品生物质成型燃料,年使用生物质成型燃料1920t/a. 运营期锅炉工艺流程及产污环节: 项目运营期的主要污染工序: 废气:锅炉废气,污染因子为烟尘、SO

2、NOx.通过排气筒有组织达标排放. 污水:本项目污水为锅炉循环水,循环使用,不外排.软化水制备废水用于厂区抑尘. 噪声:本项目改造后,噪声源主要为燃烧器、水泵等设备,项目设备均位于锅炉房内,噪声源强在75-85dB(A)之间.通过基础减振,车间封闭等措施降噪达标排放. 固废:锅炉渣外售;

除尘灰(湿)作为一般固废填埋处理;

不新增劳动定员,无新增生活垃圾. 4.水平衡: (1)给水工程 由市政管网供给,主要为锅炉用水.锅炉用水为软化水,由软化水系统制备而得. (2)排水工程 本项目无生活污水产生.生产废水主要为锅炉定期排污水和制纯净水产生的浓盐水,产生量为604t/a,为清净水,排入现有厂区污水处理系统处理后排放.

四、建设项目主要污染工序及治理措施 本项目为技改项目,只针对锅炉进行改造,运行期主要污染工序只针对锅炉. 噪声 本项目改造后,噪声源主要为燃烧器、水泵等设备.项目设备均位于锅炉房内,设备设置了基础减震,车间封闭.

2、废气 本项目的废气主要是燃生物质锅炉燃烧产生的废气,主要污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物.燃生物质锅炉废气通过6m排放筒排放,废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中标准要求.

3、废水 本项目锅炉软化水处理过程中产生含盐污水,污水中主要污染物为Ca2+和Mg2+等,水质简单,且浓度低,用于厂区绿化及降尘,不外排.锅炉循环水循环使用. 固废 本项目产生的固废为过滤树脂,厂家回收再利用,不外排.炉灰用作农家肥.

五、监测工况及监测评价标准 1.监测工况描述 根据2018年9月17日至18日监测期间现场核实,1月17日使用生物质0.79吨,1月18日,使用生物质0.81吨,环评中设计实际生产每天需要使用生物质0.80吨,所以宽城安丰化工有限公司锅炉技改项目,运行工况稳定,运行负荷达到生产能力的90%以上,符合设计生产能力的75%以上的要求,监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据. 2.评价标准 项目二氧化硫 氮氧化物 烟尘噪声 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) ≤200mg/m3 ≤200mg/m3 ≤30mg/m3 -- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类-- -- -- 昼:≤60dB 夜:≤50dB 废气监测结果

1、监测点位、监测项目、监测频次见下表 监测点位 监测项目 监测频次 备注 锅炉排气筒 烟尘、SO

2、NOX 3次/天,连续2天 同步测量相关参数

2、分析方法及监测仪器 序号 项目 分析方法及方法来源 检出限 仪器名称、编号

1 二氧化硫 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 (HJ 57-2017) 3mg/m? 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号:CDZY/YQ044-02

2 氮氧化物 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ693-2014) 3mg/m? 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号:CDZY/YQ044-02

3 低浓度颗粒物 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017) 1.0 mg/m3 使用仪器:GH-60E自动烟尘烟气测试仪 仪器编号:CDZY/YQ044-02 使用仪器:恒温恒湿室 仪器编号:CDZY/YQ071 使用仪器:EX125DZH电子天平 仪器编号:CDZY/YQ066

3、监测结果及评价 监测 项目 采样点位 生物质锅炉废气出口 标准 限值 采样时间 2018.9.17 2018.9.18 采样频次

1 2

3 均值

1 2

3 均值 -- 排气量 Ndm?/h

10332 10429

10470 10410

10494 10495

10476 10488 -- 烟尘 mg/m?

5 6

4 5

6 5

5 5

30 SO2 mg/m?

9 14

14 12

11 5

5 7 -- 折算后SO2 mg/m?

13 19

19 17

16 8

7 10

200 NOX mg/m?

17 16

16 16

14 26

40 27 -- 折算后NOX mg/m?

24 22

22 23

19 36

54 36

200 排气筒信息 排气筒高度6m/内径0.4m 项目 浓度 (mg/m?) 排气量 (Ndm?/h) 年运行时间 (h) 年排放量 (t/a) 环评批复总量 (t/a) 结论 SO2

10 10449

2400 0.251 1.63 SO

2、NOX、烟尘年排放总量均未超过环评批复中总量控制要求. NOX

22 0.552 1.80 烟尘

5 0.125 0.19 监测结果表明,9月17日至9月18日锅炉排气筒排气筒SO

2、NOX、烟尘两日均值中最大排放浓度分别为19mg/m?、54mg/m?、6mg/m?均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中限值要求.

七、噪声监测结果

1、监测点位、监测项目、监测频次见下表 监测点位 监测项目 监测频次 项目所在地四厂界 等效连续A声级(Leq) 昼夜各一次,连续2天

2、分析方法及监测仪器 序号 项目 分析方法及方法来源 仪器名称、编号

1 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) AWA6228+多功能声级计CDZY/YQ030

3、监测结果及评价 监测 点位 昼间dB(A) 夜间dB(A) 9月17日 9月18日 9月17日 9月18日1#东厂界 54.1 55.8 45.9 47.0 2#南厂界 55.2 53.9 43.8 46.8 3#西厂界 54.4 55.1 43.8 46.0 4#北厂界 55.7 54.6 43.8 46.5 标准限值

60 50 监测结果表明,9月17日至9月18日厂界昼、夜最大监测值分别为55.8dB(A)、47.0 dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中限值(2类昼间60dB(A),夜间50dB(A))要求.

八、环境管理检查结果 宽城安丰化工有限公司制定内部环境管理和环境保护的定岗定责规章制度,环保事务专人专责;

项目建设前期,严格按规定执行 环境影响评价 制度,落实了《环境影响报告书》及其批复、国家标准和有关规定的要求;

建设期间,严格落实对《环境影响报告书》及其批复意见、初步设计、相关国家环境保护标准和有关规定,严格执行 三同时 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)