编辑: jingluoshutong 2018-03-18

1、废水 该项目产生废水主要为生活污水和车辆清洗废水,分别经化粪池和隔油池后排入市政污水管道,最终进入纪庄子污水处理厂.

2、噪声 本项目产生的噪声主要是车辆进出各场站时的噪声.

3、固体废物 主要固体废物为生活垃圾(1.1 t/a)收集后由环卫部门统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目

1、环评批复: (1)切实做好施工期的污染防治措施,尤其要做好施工期间的扬尘、噪声防治工作,以有效减轻施工对环境保护目标的影响. (2)车辆进出场站应严格控制车速,站内禁止鸣喇叭,加强日常车辆检修保养,确保噪声达标排放. (3)严格按照运营时间运营,运营时间为6:00-22:00.

2、现场检查结果: 该项目于2013年12月建成并投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)该项目产生废水主要为生活污水和车辆清洗废水,分别经化粪池和隔油池后排入市政污水管道,最终进入纪庄子污水处理厂. (2)主要固体废物为生活垃圾,收集后由环卫部门统一处理. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 序号 污染物名称 排放标准

1 pH 6~9(无量纲)

2 悬浮物

400 3 化学需氧量

500 4 生化需氧量

300 5 氨氮

35 7 总磷 3.0 2.噪声排放标准 项目北侧厂界噪声执行(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准,即昼间55dB(A). 验收监测结果 表2 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;

pH值无量纲 监测点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值

1 2

3 4 日均值 废水总排放口2014.9.10 pH 7.86 7.84 7.84 7.85 -- 6-9 悬浮物 57.1 51.0 55.1 62.7 56.5

400 化学需氧量 94.4 89.8 95.4 99.0 94.6

500 生化需氧量 37.5 37.9 38.1 39.5 38.2

300 氨氮 7.63 6.81 8.14 9.22 7.95

35 总磷 0.895 0.909 0.886 0.899 0.897 3.0 2014.9.11 pH 7.84 7.83 7.81 7.81 -- 6-9 悬浮物 46.5 56.0 51.5 59.2 53.3

400 化学需氧量 91.6 82.8 89.2 95.6 89.8

500 生化需氧量 36.6 33.0 35.6 38.2 35.8

300 氨氮 8.26 6.84 7.69 9.33 8.03

35 总磷 0.892 0.905 0.912 0.916 0.906 3.0 表3 昼间厂界噪声测量统计结果 单位:Leq[dB(A)] 日期 测点位置 测量频次

1 2

3 4 2014.9.10 北侧厂界外一米 52.8 53.1 53.2 53.1 2014.9.11 北侧厂界外一米 52.6 51.9 52.8 53.1 质量保证与质量控制 废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时生产运行负荷在75%以上,环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年8月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,制定了验收监测方案,并于2014年9月10日、11日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题