编辑: star薰衣草 2017-12-22
很多人都说哪哪哪的绝缘胶垫很便宜,但是这种东西还真不能只看价格,毕竟是用在带电的场所,绝缘胶垫的作用就是保护工作人员的安全的,而不是摆设.

所以,金能电力在提醒广大消费者一定要注意了,采购绝缘胶垫一定要认准有没有正规机构出具的检测报告 绝缘橡胶垫用途及储存方式 适用于电子场所工作台和地面的铺设,电站、变电所地面的铺设和装设;

应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上.避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射. 带电作业是比较危险的一项工作,所以平时一定要注意工作人员的人身安全,避免出现任何的意外.工作的时候有专用的防护服,要牢记安全操作规程,严格按照规程要求操作.不带电一般按高空作业要求防护.绝缘胶垫就可以很好的起到绝缘的作用,保证工作的顺利、安全进行. 其实绝缘胶垫的好坏除了通过一些仪器检测外,还可以通过一些小方法辨别.1,拿起一块胶垫,对折一下,松开后对折后看有无裂痕,如果有裂痕直接就不用考虑了,那是残次废弃橡胶制作的,有极大的安全隐患.2,闻闻气味,如果气味非常刺鼻,且味道久久不散,那也不用考虑了,直接PASS.好的橡胶虽然也会有一些气味,但是放在宽敞通风的地方放置一段时间气味就会慢慢的消散.3,称重,越好的橡胶比重越轻,因为里面橡胶含量高杂质少,最标准的比重是1.8Kg/O. 绝缘橡胶板特点 物理性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作.通过43KV测试,正常工作在660V的状态下.弹性强、绝缘性能优越, 表面有光泽.广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用. 选型配置表 不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫. 性能试验 厚度 实验时间 实验标准 实验实测 实验实测 10KV 5mm 1分钟 10KV 2分钟 ≥15KV 15KV 6mm 1分钟 10KV 2分钟 ≥15KV 25KV 8mm 1分钟 25KV 2分钟 ≥30KV 35KV 10mm 1分钟 35KV 2分钟 ≥35KV 35KV 12mm 1分钟 35KV 2分钟 ≥35KV

四、绝缘橡胶板检验标准:(以8mm绝缘橡胶板为例) 1.外观:1)斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差 2)气泡每平米内,面积小于1cm的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm. 3)杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6 4)边沿不齐或海面状宽度不超过10mm,长度不超过胶板总长的1/10 5)没有裂纹 2.硬度(邵尔A):55-70 3.拉伸强度及扯断伸长率: 1)拉伸强度(Mpa)≥5.0 2)扯断伸长率≥250% 4.定伸(150%)永久变形≤25% 5.热空气老化(70℃*72h):拉伸强度降低率≤30% 6.吸水性≤1.5% 7.电绝缘性能试验: 1)耐电压试验:25KV(有效值),保持1min,应无击穿现象 2)击穿电压试验≥35KV(有效值) 五:绝缘胶板的分类: (1)、按颜色分为:红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板 (2)、按电压等级分为:5KV、10KV、15KV、20KV 、25KV、30KV、35KV (3)、按厚度可分为:3mm、5mm、8mm、10mm、12mm (4)、按名称可分为:绝缘胶板,绝缘胶垫,绝缘板,绝缘毯,绝缘橡胶板,电绝缘胶板 详细情况请电话咨询

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题