编辑: 252276522 2017-11-30
UDC 中华人民共和国行业标准CJJ CJJ ***-201X P 备案号J **-201X 桥梁悬臂浇筑施工技术规程 Technical specification for cast-in-place cantilever method of bridge (征求意见稿) 201X-**-**发布 201X-**-**实施 中华人民共和国住房和城乡建设部发布 前言根据住房与城乡建设部《关于印发〈2015年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2014]189号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程.

本规程的主要技术内容是:1. 总则;

2. 术语;

3. 基本规定;

4. 挂篮设计与构造;

5. 挂篮制作、安装与拆除;

6. 挂篮使用;

7. 主梁施工;

8. 施工监控;

9. 质量验收;

10. 安全与环境保护. 本规程由住房与城乡建设部负责管理和对标准强制性条文的解释,由上海建工四建集团有限公司负责具体技术内容的解释.执行过程中如有意见或建议,请寄送上海建工四建集团有限公司(地址:上海市桂林路928号,邮政编码:201103,Email:sj_kjb@163.com). 本规程主编单位: 上海建工四建集团有限公司 龙元建设集团股份有限公司 本规程参编单位: 湖南中铁五新钢模有限责任公司 上海市基础工程集团有限公司 同济大学 上海城建市政工程(集团)有限公司 浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 上海市建设安全协会 上海市建设机械检测中心有限公司 山东临沂市政工程有限公司 上海市城市建设设计研究总院 中南大学 本规程主要起草人员: 本规程主要审查人员: 目次

1 总则

1 2 术语

2 3 基本规定

4 4 挂篮设计与构造

5 4.1 一般规定

5 4.2 荷载及组合

5 4.3 材料要求

6 4.4 承重系统

7 4.5 锚固悬吊系统

7 4.6 走行系统

8 4.7 模板及作业平台系统

9 5 挂篮制作、安装与拆除

10 5.1 一般规定

10 5.2 挂篮制作

10 5.3 挂篮预拼装

12 5.4 挂篮安装

12 5.5 挂篮拆除

14 6 挂篮使用

16 6.1 一般规定

16 6.2 挂篮检验

16 6.3 荷载试验

16 6.4 挂篮前移

17 6.5 挂篮就位

17 6.6 挂篮维护

18 6.7 改制挂篮的使用

18 7 主梁施工

20 7.1 一般规定

20 7.2 混凝土工程

20 7.3 墩顶梁段施工

21 7.4 悬臂节段施工

22 7.5 边跨现浇段施工

23 7.6 合龙施工

24 8 施工监控

26 8.1 一般规定

26 8.2 实施

26 8.3 控制精度

27 9 质量验收

28 10 安全与环境保护

30 本规程用词说明

31 引用标准名录

32 附:条文说明

33 总则为在桥梁悬臂浇筑施工中贯彻执行国家安全生产的方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用,制定本规程. 本规程适用于连续梁(刚构)桥悬臂浇筑的施工. 桥梁悬臂浇筑施工除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 术语悬臂浇筑法 cast-in-place cantilever method 在以桥墩为中心的顺桥向两侧,采用专用设备平衡地逐段向跨中浇筑混凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法. 挂篮 movable suspended scaffolding 采用悬臂法浇筑混凝土梁体时,用于承受梁体自重及施工荷载,能逐段向前移动、经特殊设计的主要工艺设备.主要组成部分有承重系统、锚固系统、悬吊系统、走行系统、模板及作业平台系统等. 承重系统 bearing system 挂篮的主要受力构件,一般由主桁架、底篮、销轴、竖向平联桁架、前上横梁等部分组成. 锚固系统 anchor system 承重系统的自锚平衡装置,一般由后锚压梁、后锚调整梁、后锚压杆、螺母、垫块等部分组成. 悬吊系统 suspension system 主要用于悬吊挂篮底篮、模板系统并调整其标高.一般由吊杆、吊杆垫梁、吊杆调整梁、内外滑梁和吊具等部分组成. 走行系统 walk system 控制挂篮移动的装置,一般由走行轨道、顶推装置、前支座、反扣轮、轨道压梁、轨道垫梁等部分组成. 托架 corbel 墩顶梁段及附近梁段施工时,利用墩身预埋件与钢构件拼制联结而成的支架. 支架 falsework 墩顶梁段及附近梁段施工时,根据墩(台)高度、承台型式和地形情况分别支承在地面上、承台上的用型钢或万能杆件等拼制的支架. 联体挂篮 conjoined rhombic suspension 因墩顶梁段长度较小,挂篮无法按正常结构拼装时,将两台挂篮主桁通过附加杆件联为一体的拼装方式. 加强背架 reinforced framework 设置于模板背面,用于支撑模板和增加模板刚度的桁架式钢结构. 荷载试验 load test 为确保挂篮受力安全,在挂篮拼装完成后、使用前对其进行预压加载的试验,同时可以消除挂篮制作时残留的非弹性变形. 基本规定悬臂浇筑施工前,施工单位应根据招投标文件、施工合同、设计文件、相关技术标准的要求以及施工组织设计,结合全桥每一墩台的高度及周围地形、地质、水文、交通等条件,编制专项施工方案,并应进行现场技术交底. 挂篮进行结构设计时,构件应按承受最不利荷载的原则对施工中各工况进行强度、刚度和稳定性验算. 挂篮使用前,应对制作及安装质量进行全面检查,并应按照设计要求进行荷载试验,荷载不得小于1.2倍最大施工荷载. 挂篮前移时,应按设计要求完成节段纵向预应力筋张拉. 连续梁悬臂浇筑施工前,应将墩顶梁段与桥墩临时固结.连续刚构应通过计算确定是否采用临时固结措施. 施工中采用的托架、支架及吊架等应经过设计计算,并应具有足够的强度、刚度和稳定性,托架、支架及吊架的长度和宽度等应满足模板安装和施工操作要求. 大桥悬臂浇筑施工过程中,应进行施工监控. 悬臂浇筑施工应平衡地进行,两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值. 挂篮设计与构造 一般规定挂篮结构设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定. 挂篮的最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm. 挂篮设计计算时各构件容许挠度值不得超过表4.1.3规定. 表4.1.3 挂篮构件容许挠度值 结构类型 容许挠度值 结构表面外露的模板 L/400 结构表面隐蔽的模板 L/250 承载后挠曲的杆件 承载 L/400 空载 L/250 注:L为构件计算跨度. 挂篮在浇筑混凝土状态和行走时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数均不得小于2. 挂篮与最重悬臂梁段混凝土的重量比宜在0.3~0.5之间,且挂篮的总重量应控制在桥梁设计规定的限重之内. 挂篮几何尺寸应考虑施工现场的空间限制,并应满足梁段现场施工作业的需要.纵向应能满足在墩顶梁上放置两台挂篮. 荷载及组合 挂篮设计应考虑下列荷载,并应按表4.2.3的规定进行荷载效应组合. a ― 混凝土自重;