编辑: liubingb 2017-10-24

当压力下跌到唤醒值时,变频泵 唤醒 设备恢复运行. 7)水泵轮换功能 工作泵与备用泵能定时转换运行,且先启先停. 8)设备启、停控制功能 设备应具有手动、自动和远程操作的启动、停止功能. 9)保护功能 a.设备应具有过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障的自动保护功能,并对可恢复的故障应能进行消除、恢复正常运行. b.缺水保护.当密闭水箱水位至设定的低水位时,增压装置中水泵及设备的主泵应停止运行. 10)电压波动适应性.将电源电压分别调到额定电压的90%~110%时,设备应能正常工作. 11)恒压控制精度.设定压力与实际压力控制精度小于等于0.01MPa. 12)噪声.设备正常运行时所产生的噪声,不应大于配套水泵机组的噪声.设备正常运行时噪声:单机功率2.2kW以下不大于55dB(A),3~15kW不大于75dB(A). 13)供水能力.设备的供水能力不低于额定供水扬程、额定流量. 14)连续运行能力.设备在额定流量及额定供水扬程条件下进行连续运行试验,试验中各控制功能应准确无误. 1.3发电机搬迁 1.3.1 搬迁目标:将现放在地下室配电室内的备用发电机组(型号: )搬迁至图示所在位置. 1.3.2 搬迁要求: 1)在新迁位置加砌实心墙隔断、安装甲级钢制防火门、新位置到配电室的桥架,预留排烟口,隔断墙应加到天花板以上楼板位置,尽量减少、抑制设备运行产生的噪音. 2)做好发电室内普通照明、应急照明、地面防水、窗户防水等必要工作,安装排风机确保室内空气流通,散热及时. 3)加装与现有电缆同规格的电缆线. 4)搬迁完成后应对发电机启用、运行进行调试,更换电瓶、机油等相关配件,确保发电机的正常启用. 5)安装发电机的基地底座须采取减震、防水、防漏电措施. 6)机房须做好接地处理. 1.4消防水带及灭火器及有关消防设施更换 1.4.1 消防水带. 抗高压耐磨水管消防水带(带接扣,配好铝质接口,合成橡胶衬里)20米/条,20条,10型65mm,经过消防认证. 1.4.2干粉灭火器40个.规格MFZ/ABC4,4KG,经过消防认证. 1.4.3 在楼顶电梯井、配电室、水泵房、空调机组房、无负压设备间、消防控制室加装经消防部门认证的消防应急灯8只;

加装接线应符合消防规定. 1.4.4 对上级消防部门要求整改的卷帘门控制器、低压螺纹阀门、顺序器、配电箱搪锡等进行更换、维修. 2. 库房智能化综合管理系统升级 2.1 建设目标:对4个档案库房温湿度环境进行24小时实时监测,自动监控、自动(手动)控制库房内设备的开关运行,确保档案库房恒温恒湿;

升级时保留现有去湿机、空调、加湿机、空气净化器、消毒灭菌机等设备;

总控设备放在一楼消防控制室. 2.2 需求内容:库房智能化综合管理系统主要实现温湿度自动调控和消毒灭菌自动化控制.该系统由综合控制系统软件、综合智能控制器、温湿度传感器、除湿机、加湿机、消毒灭菌机、空调等设备组成. 综合智能控制器负责实时采集各库房内的温度、湿度数据,将数据上传到控制微机,并接收控制微机下达的各种控制指令,打开或关闭空调、加湿机、除湿机、消毒机等外围设备,实现对各库房内的湿度自动调控、自动消毒等其他功能. 2.3 设备设施要求 包括但不限于以下内容:库房智能化综合管理系统(软件)1套,4个档案库房配备的高精度温湿度传感器18个,控制库房内去湿机、加湿机、空调、空气净化器、消毒灭菌机等设备必须的配套模块(因需与库房现有设备配套使用,供应商需到档案馆现场进行设备可用性调研). 2.3.1库房智能化综合管理系统(软件) 库房智能化综合管理系统软件专为方便档案库房环境综合监控管理设计,全面集成温湿度自动测控、档案库房自动消毒、空气净化、视频监控等各个子系统.在广域网或局域网权限范围内实现库房温湿度自动检测、记录、存储及打印报表库房温湿度数据、走势,并自动开启、关闭调温调湿设备,实现库房温湿度自动调控功能,无需人工管理;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)