编辑: glay 2017-10-19
农村管道天然气工程技术导则

一、总则第一条 为规范农村管道天然气(以下简称农村燃气)工程建设和运行管理,保障农村燃气供用气安全,制定本导则.

第二条 本导则所称农村燃气工程,是指通过城镇燃气管网或供气厂站接入,供给农村居民等用户生活使用(炊事、洗浴与采暖等)的管道天然气工程. 第三条 本导则适用于农村燃气工程的设计、施工、验收与运行维护,不适用于农村沼气、秸秆气等供气工程. 第四条 农村燃气工程建设应按照市政基础设施工程有关建设程序组织实施,并执行城镇燃气有关标准规范,本导则仅针对农村使用天然气特殊性及突出问题,提出相应技术要求.

二、基本规定 第五条 农村燃气供气方案应按照因地制宜的原则,根据所在地地质条件、能源现状、采暖方式和经济水平等实际情况,并结合农村散煤治理、农村危房改造、农村人居环境整治等工作统筹确定. 第六条 采用管道天然气采暖的农村建筑应符合现行国家标准《农村防火规范》(GB50039)的相关规定,不得是土坯房、木板房,或用易燃材料搭建墙壁、屋顶,以及被列入近期拆迁计划和被确定为危房的农村建筑. 第七条 农村供气应保证稳定性和连续性.靠近管道气源的地区,宜采用管道供气作为气源;

不具备管道气源的地区,宜采用供气厂站供气作为气源. 供气厂站应根据供气规模和特点综合考虑,对规模较小、交通不便的独立供气点宜设置瓶组站供气,对供气范围较大的供气点宜设置气化站或储配站供气. 第八条 农村燃气输配管道系统设计压力,应根据气源的压力条件、燃具、用气设备等有关要求确定,并应符合下列规定:

(一)村庄内的燃气输配管道最高工作压力(表压)不应大于0.4MPa;

(二)农村居民用户燃气管道最高工作压力(表压)不应大于0.01MPa. 第九条 农村燃气用户燃具应与气源相匹配,同一房间不得使用两种及以上的燃气. 第十条 燃气燃烧产生的烟气应直接排至室外.燃具或用气设备不应与使用固体燃料的设备共用一个烟道或一套排烟设施. 第十一条 架空燃气管道应采取防雷接地措施,高于屋面或跨墙顶的钢管,其管道壁厚不得小于4mm. 第十二条 室外架空燃气管道与农村建筑沿墙明装敷设的绝缘低压电力线(220V)平行或交叉时,应根据安全需要,在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护装置,且最小净距不得小于25cm. 第十三条 燃气管道和设施应设置清晰醒目的标志;

设置在易遭破坏处的管道和设施还应采取防外部破坏的措施. 第十四条 农村燃气工程完工后,建设单位应按规定组织有关参建单位进行竣工验收,未通过验收的农村燃气工程,不得交付使用.竣工验收的情况应报县级以上地方燃气管理部门备案. 第十五条 燃气管理部门要加强农村燃气经营管理、燃气使用安全情况的监督检查,燃气经营企业应取得燃气经营许可证,禁止无证经营农村燃气工程项目.

三、输配管道和调压设施 第十六条 农村燃气管道可采取埋地和架空等方式敷设. 第十七条 埋地燃气管道宜沿水泥、沥青或沙石等路况较好的道路敷设,避开机井、地窖和化粪池等处,不应在堆积危险化学物品材料、牲畜棚和具有腐蚀性液体的场地下穿越. 第十八条 当采用埋地敷设时,燃气管道管顶至地面的最小覆土厚度应符合下列规定:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题