编辑: 向日葵8AS 2017-08-03
机房气体灭火和语音报警系统工程 竞价文件

一、名称:机房气体灭火和语音报警系统工程

二、地址:北京西城区西直门外南路1号2#楼

三、整体要求:在机房内设置气体灭火设施和语音报警设施,满足涉密机房和数据交换机房的不间断消防安全防护.

超温和烟雾聚集中国移动GSM即时短信或语音报警.

(一)本系统为无管网七佛丙烷MF200气体灭火系统,按使用功能在机房分别设置70L和120L气体灭火装置、机械泄压装置,与大楼一致的自动报警设备;

以及相应的系统控制设备、电源、控制模块和通讯组态软件等;

满足时时监控,超温和烟雾聚集短信通知或语音报警的功能.

(二)按建筑设计防火规范(GB50016-2006)和气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)的要求,在涉密机房和数据交换机房两个气体防护区内设置无管网七佛丙烷MF200气体灭火系统装置,大于500MM的静电地板下设缆式感温探测器,屋顶设烟感和温感探测器,防护区门口按规范设置气体释放灯、紧急启停按钮、声光报警器;

其气体灭火控制器和语音报警控制器设置在有人值守的办公室内.该机房的超温信号和烟雾报警信号通过语音报警系统可同时向预先设定的10组值班人员和大楼消防中控室安保人员发送短信或语音报警.

四、机房气体灭火和语音报警系统配置: 商品分类 参考品牌 规格型号 计量单位 数量 烟感探测器 利达 JB-QCLD128E-3000EN 个3温感探测器 利达 JB-QCLD128E-3300EN 个3缆式感温探测器 利达 JB-QCLD128E-K8201L m

48 现场启停按钮 利达 JB-QCLD128E-1200A 个2释放指示灯 利达 JB-QCLD128E-P135 个2消防警铃 利达 JB-QCLD128E-P134 个2声光报警器 利达 JB-QCLD128E-P133 个4信号模块(模块箱) 利达 JB-QCLD128E-6800EC-1 个2输入输出模块(模块箱) 利达 JB-QCLD128E-6800EC-2 个4气体灭火控制箱 利达 JB-QCLD128E-5501EN-01 台1语音报警控制箱 力控 YBJ-6.2 台1防爆风机及控制箱 万方 FZL-1 台1配管、配线一批 山鹰 JDG管、NH4*1.5等m无管网气体灭火装置70L 捷特尔 HHC-227-70L,MF200-50KG 套1无管网气体灭火装置120L 捷特尔 HHC-227-120L,MF200-110KG 套1

五、系统工程安装时间要求:自采购中心审核通过网上竞价结果之日起10个工作内完成

六、服务要求:

(一)自安装、调试、培训合格之日起,一年内免费"三包"服务(包修包退包换).

(二)售后服务响应时间为3个工作小时以内,具备24小时售后服务电话,提供"优先响应、优先服务"的服务模式.

(三)要求该公司提供专业的技术人员对操作人员进行培训.

(四)负责设备的运输、安装和调试直至正常运转.

(五)超过保修期后,提供设备终身维护服务、设备技术支持,零配件供应按成本价八折提供优惠有偿维修服务.

七、供应商资质要求:

(一)本地供应商或在本地有销售或服务网点的外地供应商.

(二)投标供应商须具有北京市住房和建设委员会颁发的消防设施工程专业承包壹级资质.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题