编辑: 被控制998 2019-08-28
浙江温州某医院 安装工程 施工组织设计广厦建设集团温州分公司 心血管病医院项目部 二00三年三月 目录

第一章 工程概况

第二章 编制依据及安装工程主要内容

第三章 工程施工部署

第四章 施工方案

第五章 贯彻ISO9002质量体系标准的保证措施

第六章 施工安全、文明标化措施

第七章 工期保证措施

第一章 工程概况 温州市心血管病医院位于南浦五区,东侧为南浦大厦和城市绿地,南接划龙桥路,西、北两侧紧邻住宅区.

温州市心血管病医院现场风景秀丽、视野开阔、环境优美,交通便利的黄金宝地. 温州市心血管病医院是按照现代化功能建设的医院建筑,集病房楼、门诊楼、后勤楼及地下室车库、人防为一体的大型医院建筑,其配套设施齐全.工程建筑面积为36977m?,建筑高度为78.8米,其中病房楼为19层、门诊楼为7层、后勤楼为5层. 本工程安装项目包括强电、弱电(消电)系统、给(排)水系统、自动喷淋系统、消火栓系统、空调系统. 本工程施工面广,涉及多工种同时协同作业,安装量大、时间紧、技术复杂,特别是每层走廊吊顶内安装空间余地小,各种管道纵横交错:包括空调风管、水管、强、弱电桥架、喷淋管网、消火栓管网及生活给水管网等交叉敷设,安装回旋余地极小,对管道的布置及安装质量要求很高.

第二章 编制依据及安装工程主要内容

一、施工方案编制依据: 施工图纸及温州市心血管病医院安装工程图纸会审纪要 现行的国家有关规范、标准和公司技术标准、工作标准、管理标准和ISO9002质 量体系程序文件等. 本工程所执行的施工及验收规范和标准: 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB5243-2002 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》CJJ/T29-99 《全国通用给排水标准图集》S

1、S

2、S3 《人防标准沪防图集》S11-SB1 《建筑物防雷设施安装图集》99D562 《等电位联接安装图集》97SD567

二、安装工程主要内容

1、给(排)水系统、自动喷淋系统、消火栓系统

2、强电、弱电(消电)系统

3、空调系统

三、安装工程主要工程量 给(排)水系统、自动喷淋系统、消火栓系统 名称单位数量镀锌钢管 100米149 钢塑管 100米21 柔性铸铁管 100米28 UPVC排水管 100米12 PP-R管100米25 铜管 100米19 洗脸盆 套261 小便器 套31 大便器 套227 拖布池 套26 消火栓 套128 水泵结合器 套4喷淋头 10只280 强电、弱电(消电)系统 名称单位数量配电箱 10只18.4 发电机组 台1灯具 10套454 镀锌钢管 100米850 开关插座 10个260 电线 100米2500 电缆 100米258 桥价 100米.8.5 火灾自动报警系统 套1报警按钮 10只25 报警探测器 10只145 报警喇叭 10只25 防火桥架 100米2空调系统 名称单位数量风机 台26 冷水机组 台3水泵 台10 冷却塔 台3空调风机 台21 风机盘管 10台60 镀锌钢板 100米2

540 无缝钢管 100米15.2 镀锌钢管 100米130 离心玻璃棉保温材料 米3

150 橡塑保温材料 米3

160 风口 10只195 集水器 只1分水器 只1防火阀调节阀 10只53

第三章 工程施工部署

一、安装施工管理结构网络 详见附后.

二、安装项目管理人员名单 职务姓名职称证号安装项目负责人 程益忠 助理工程师

99439193 安装项目经理 倪鸿飞 工程师

3101209039 安装技术负责人 金承福 高级工程师

426154 管道施工员 赵依轩 助理工程师

9810352 电气施工员 张东勇 助理工程师

99439624 空调施工员 吴晓伟 助理工程师

9914825 质检员 唐思贵 助理工程师

99070437 安全员 余良锋 温建安4248 材料员 董宁军 资料员 王卸洪 助理工程师

99236451

三、安装施工组织程序 1.本工程采取 先地下、后地上 、 先土建、后安装 、 先预埋、后明装 先主管、后支管 、 先试压、后保温 、 先清理、后穿线 和中期、后期 先上部、后下部 ,安装的水平和立体交叉结合的施工方法;

四、安装施工总体工作思路

1、组织技术过硬的施工班组 挑选业务精通、认真、负责,能够刻苦钻研、虚心好学的专业人员担任班长,认真熟悉施工图纸和国家规范、省市有关质量安全管理的心规定,发现和解决施工图纸中所存在的问题,对其可行性、可靠性进行探索、协调,提出措施,边施工边总结,与图建密切配合,围绕提高工程质量,缩短工期,降低成本来指导施工.

2、建立安装工程质量保证体系 根据施工图内容,仔细做好施工技术交底和技术变更工作,严格按照施工及验收规范施工.本工程严格执行公司的质量标准化管理制度,项目部设立质量三级管理监督机构,现场配备专职质量检查员,班组进行自检、互检,质量员进行专检,形成质量监督网络体系,把安装问题消灭在状态.

3、加强材料设备采购的管理 认真执行公司对加强材料与设备的标准化管理,并建立现场项目部的材料管理制度.采购的材料设备必须有相应的合格证及质量保证资料.

4、加强安全生产文明施工的管理 制定行之有效的安全生产文明施工的管理制度和保证措施,现场项目部设专职安全员,各班组设兼职安全员一名,加强安全教育培训,坚持安全监督以及管理的强化和深化;

完善安全施工的责任制度和群防群治制度;

遏制和清除建设中的不安全因素.在加强交技术、质量的同时加强对操作人员安全的管理,在对每个施工操作人员作技术交底的同时必须进行安全交底,特别是对高空作业及手动电动工具的使用等,努力做到高高兴兴上班,平平安安回家,确保安全生产.

五、安装施工计划进度(附后)

六、安装施工人员及设备投入计划

1、安装施工人员投入计划 工种人数工种人数管工55 电焊工

15 电工135 油漆工

5 通风工

80 保温工

22

2、安装施工设备投入计划 名称单位数量接地电阻测试仪 台1绝缘摇表 只1水试压泵 台4风速仪 台1水准仪 台1钢卷尺 把25 量角尺 把15 游标尺 把2温湿度仪 台1噪声分贝仪 台1电动套丝机 台6电焊机 台12 砂轮切割机 台6氧炔焊气割设备 套10 液压弯管器 台2液压开孔机 台4液压接线钳 台15 台钻 台6电锤 台20 砖墙刨沟机 台10 咬口机 台2剪板机 台2手拉葫芦 只15

第四章 施工方案

一、消电 该工程的消电系统包括自动火灾报警系统和消防事故广播系统自动火灾报警系统.自动火灾报警系统包括了火警自动检测和自动灭火控制两个联动的子系统;

也有手动系统,当火灾被确认的同时,在火灾报警控制器的作用下,自动联动有关灭火设备,在发生火灾处自动喷水,进行灭火.

(一)、钢管和金属线槽安装:钢管预埋 →管内导线敷设,线槽配线 →线间对地绝缘摇测 →校线、编号 →器具安装,接线 →消控中心设备安装 →逐回路通电调试 →系统调试(包括联动调试)→检查验收交付使用

(二)、施工技术要求

1、钢管和金属线槽的安装 (1) 、消电线路的保护管为镀锌钢管 (2) 、预埋管路的施工: ①、预埋管路应配合土建主体施工同步进行.暗敷时,随土建铺底筋后按平面图确定管、盒位置;

②、管线应沿最短距离敷设,尽量减少弯路.线管宜与钢筋绑扎固定,严禁与钢筋焊接固定. ③、管进盒要顺直,并采用丝扣锁母固定,内侧安装护口圈.管进盒的长度以带动护口圈贴近根母为准. ④、不管明装、暗装,管道连接均彩套管丝扣连接,套管长度宜为管外径的1.5―3倍,一般控制在2.2倍以上,管与管的对口处应处于套管的中心,套管与钢管焊接时焊缝应牢固严密,焊好后焊缝处用塑料胶带密封,钢管连接处的内表面应平整、光滑;

螺纹连接时管端螺纹长度不小于接头长度1/2;

螺纹表面应光滑无缺损. ⑤、管子接地:钢管管与管及管与盒接地跨接采用专用接地卡连接.接地卡安装应牢固.接地线采用4mm?BVR绿黄双色线. ⑥、管路保护:预埋管路施工完成后,必须加强对管路的保护,特别是在土建浇注混凝土时必须有专人进行看护,以防管路被破坏,如有破坏应及时进行修复.在土建浇注混凝土完成并且拆除模板后应及时对管路进行清通,并做好对已清通管路的保护,为以后的顺利穿线创造条件.

2、不同系统,不同电压,不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内.

3、横向敷设的报警系统传输线路穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内或线槽孔内.

4、每个回路用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧.

5、探测器至送风口边的水平距离不应小于1.5 m.至多孔送风顶棚风口的水平距离不应小于0.5 m,探测器至墙壁、梁的水平距离不应小于0.5 m.探测器周围0.5 m以内,不应有遮挡物.

6、探测器底座固定应牢固,其导线连接必须可靠压接或焊接,并不得使用带腐蚀性的焊剂.

7、导线24V为红色,OV线应为兰色,S1为黑色,S2为棕色.其余线不同用途采用其它颜色区分,同一工程中相同的导线颜色应一致.接线端子应有标记.

8、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的底座应采取保护措施.

9、探测器确认灯应面向便于人员观察的入口处.

10、探测器的头在即将调试时方可安装.安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮湿、防腐蚀等措施.

11、手动报警按扭,消防电话插座安装距地面1.5 m.安装应牢固并不得倾斜.离最近一个按扭步行距离不应大于30 m.

12、控制器落地安装其底边应高出地坪0.1―0.2m.引入控制器的线或电缆应整齐、避免交叉,并固定牢固.导线端部应标明编号,字迹清楚,端子板的每个接线端子接线不得超过两根,导线应绑扎成束.在进线处应封堵.

13、控制器电源引入线,应直接与消防电源连接.严禁使用插头.电源线,接地线有明显标志,接线牢固.

14、引入控制器的电缆或导线应符合下列要求: ①、配线整齐、清晰、美观,避免交叉.并应固定牢固,端子板不应承受外界机械压力. ②、电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号.编号应与图纸相符,字迹应清晰,并不宜退色. ③、端子板的每个接线端,接线不得超过两根. ④、电缆芯和导线应留有不小于0.2m的余量. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题