编辑: sunny爹 2017-05-14

1 COD

500 2 BOD5

350 3 SS

400 4 NH3-N

45 表5 验收监测结果及评价

1、验收工况 济宁硕林工贸有限公司年加工10000件机械配件项目进行验收监测期间内工况运行正常,能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求.

2、厂界噪声监测结果 监测结果表明:验收监测期间,该项目四个噪声监测点位中,两天内东厂界、西厂界、南厂界北厂界昼间噪声等效声级在53.7dB(A)~59.4dB(A)之间;

夜间噪声等效声级在40.3dB(A)~49.2dB(A)之间,厂界昼间、夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准要求. 废气检测结果 监测结果表明:验收监测期间,项目无组织颗粒物最高为0.298mg/m3,小于1.0mg/m3,外排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准要求.

4、废水监测结果 监测结果表明:废水总排口水质所检项目两日最大日均值分别为CODcr23mg/L,BOD5 7.1 mg/L,SS 97mg/L,氨氮2.82mg/L,外排水所检项目符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级要求. 表6 环保管理检查

1、环保审批手续及 三同时 执行情况 该项目按要求进行了环境影响评价,执行了环保审批手续和 三同时 制度,各项环保审批手续齐全

2、环境管理规章制度的建立及执行情况 该企业重视环保工作,严格遵守 三同时 制度及相关法规,专门设置了环保机构,配备了专门的环保人员,建立和健全了各项环境保护制度,建设了相应的环境保护设施,并由专人进行运行和维护,保证环保设施的正常运行. 环境保护监测机构、人员的配置情况 项目加强生产管理,生产及环保设施由专人负责,责任到人的工作制度,保证了环保设施的正常运行. 环保设施运行、维护情况 该项目加强厂区厂界绿;

项目区采取 清污分流、雨污分流 措施,本项目生活污水经经市政管网进入高新区第二污水处理厂处理;

生产、隔音降噪措施等环保设备安全运转,并按规定进行维护,保证环保设施的正常运行.

5、固体废弃物综合利用处理 本项目运营期的固体废物主要是生活垃圾、下脚料、粉尘.其中生活垃圾交由环卫部门定期清运,生产过程中的下脚料、焊渣、粉尘收集后外售物质回用部门.固废不擅自外排,处置合理. 表7 环评批复落实情况 依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果,本项目环评批复的落实情况如下. 序号 环评批复 实际情况 备注

1 选用低噪声设备,对主要噪声源采取加减震、消声、隔音装置等降噪措施,确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 项目采取选用低噪声设备,采取隔声、减震和消声等措施,监测结果显示,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准排放标准》(GB12348--2008)3类标准限值. 已落实

2 各车间应妥善设置排风系统,生产废气主要为焊接工段产生的焊接烟尘和下料工段产生的粉尘,项目建成后必须采取切实有效的污染防治措施,确保各类大气污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 项目车间内设置通风设备,通过机械通风与自然通风相结合的方式,降低污染因子的影响,通过检测无组织颗粒物气体排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求. 项目焊接工段无排气筒,颗粒物无组织排放.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题