46 施工组织设计 工程简介

1、工程概况 乌鲁木齐****粮食储备库扩建项目-位于北站*路*号,北接自治区**公司.

建设总仓容6.64 万吨,库区用地面积38470 m2,总建筑面积16631 m2,其中平房仓工程建筑面积16388 m2,主要建设内容包括:6 栋24*109.66 米平房仓及中心控制室、检化验室、变配电间、消防水池、传达室等辅助工程.本标段为4 号、5 号、6 号库,位于场地东端,对外交通有场地东端道路. 本工程由自治区发展计划委员会以新计项目[2004]*号文批复了项目的初步设计,并以新计项目[2004]**号文批复了项目的招标方案.资金来源由企业自筹、自治区财政预算内资金、国债资金和农业发展银行贷款组成.施工图设计由**工程设计院完成.

2、建筑特点 平房仓工程每栋总长度110.4 米,总宽度24.74 米,建筑面积为2731.30m2,檐口高度9.3 米,脊高12.35 米,分为三个面积相同的廒间,装粮高度6 米,设计仓容11080 吨(以小麦计),建筑耐火等级为二级.外墙采用聚氨酯涂料饰面,白色为主色调,在窗洞口高度范围内设一道水平天蓝色装饰带,勒脚为灰色,这样处理使建筑物既显得简洁明快又不失庄重沉稳,并透露出现代气息.

3、结构特点 平房仓建筑结构采用钢筋混凝土排架结构,纵向排架柱间距6米,外山墙柱间距4 米,内隔墙柱间距3 米,屋架采用24 米跨度预应力钢筋混凝土折线形屋架,上铺预应力大型屋面板.外墙在标高6.1m 以下为490mm 厚砖墙,标高6.1 米以上为490mm 厚空斗砖砖墙,内隔墙均为370 mm 厚砖墙.墙体内设五道现浇钢筋混凝土圈梁,并在每个廒间的四个转角,分别增设了三道 L 型 拉梁,以增加墙体的空间刚度.基础形式为柱下独立基础,其顶面设置一道地梁(DL)承担墙体的重量.地梁下部松散回填200mm 炉渣,以保证地梁能够自由变形,免受土壤冻胀力的影响. 根据新疆综合勘察设计院2002 年4 月的《岩土工程勘察报告》(工程编号:2002-086),地基土持力层为卵石层,承载力标准值fk=300KPa.由于场地土中的硫酸根离子及氯离子对砼及钢筋具有弱腐蚀性,对基础采用一级防护措施处理.本工程不考虑地下水对基础的影响,抗设震设防烈度为8 度. 施工方案

1、施工方案制定的原则 按先地下后地上的原则,将工程划分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、电气、通风六个分部工程.

2、施工顺序 ①地基与基础 放线→挖土→清槽→打钎、验槽(地基处理)→混凝土垫层→弹线→绑扎独立柱基础底板钢筋及插筋→支模板→浇筑混凝土→拆模、养护→基础第一次防护→第一次回填土→DL 及QL1 绑钢筋→支模板→浇筑混凝土→拆模、养护→防潮层→基础第二次防护→第二次回填土. ②主体结构 其中:0.06~7.8 米围护结构的施工内容为: 放线→柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→圈梁钢筋绑扎→柱、圈梁支模→柱、圈梁浇筑混凝土→拆模、养护(上述过程共循环四次至7.8 米标高位置)→7.8 米~11.5 米之间柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→WL 钢筋绑扎→柱、WL 支模→柱、WL 浇筑混凝土→拆模、养护. QL5~L1 之间围护结构的施工内容为: 7.8 米~9.0 米之间柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→L1 钢筋绑扎→柱、L1支模→柱、L1 浇筑混凝土→拆模、养护. ③装饰装修工程 墙面清理→门窗框安装→内墙抹灰→外墙抹灰→室内地面→内外墙涂料→门窗扇安装. ④屋面工程与装饰装修工程平行施工其施工顺序为 大型屋面板面灌缝及养护→板面清理→找平层→结合层→隔汽层→保温层→找平层→结合层→防水层. ⑤电气、通风工程的穿线管预埋、导线敷设、设备安装等工作与土建工程同步进行,不占绝对工期.

3、施工流水段的划分 由于平房仓结构工程中现浇混凝土构件数量大,为了合理配置模板数量、周转次数和每一工作日浇筑混凝土量,将平房仓依施工缝为界分为三大流水段组织施工,每个段按平房仓大门为界又可分为两个小流水段,按砌筑、模板、钢筋、混凝土工序组织专业作业队.

4、主要分部分项工程的施工方法: ⑴基础工程 土方开挖采用履带式反铲(斗容量1M2)挖掘机作业,人工清底,要认真做好轴线的定位和标高的测量.柱基及地梁采用钢模板、钢管支撑,砼现场搅拌.施工中要特别注意的事项: ①基槽开挖至设计标高后,验槽前,对基槽进行钎探,发现与设计不符处,及时向业主、监理、设计单位反映. ②在浇筑独立柱基础混凝土前,必须将柱插筋予以固定,浇筑时密切注意,钢筋的平面位置,严防出现位移现象. ③基础防腐层施工前,必须将砼基础及砖砌体表面清理干净,而后均匀满涂沥两遍,不能不漏涂和少涂现象出现,其次防止施工用水和场地雨水流入地基. ④基础防腐做完后,及时分层填土夯实,以利于上部结构施工和防止地基泡水. ⑵砌体工程 库房堆粮6 米高,墙体侧压力非常大,墙体砌筑的质量好坏直接影响粮库的使用,故在施工过程中应把好下列关: ①原材料:砂的含泥量必须控制在3%之内,水泥必须有出厂合格证,检验报告,过期水泥及水泥标号不明的严禁使用.实行现场取样,且经具有CMA 资质的实验室做配合比试验,并严格按配比单进行配料. ②砌筑前,先将皮数杆、托线板等砌筑工具准备好,必须在砌筑前一天或半天(视天气情况而定)将砖垛浇水湿润.砖湿水深度应将砖砍断,看其断面四周的吸水深度达 10-20 mm 即认合格.组砌形式为 一顺一丁 ,要求上下错缝、内外措接,横平竖直. ③体沿柱高度每隔

5 0

0 mm 配置

3 根φ

6 拉结筋,拉接筋伸入墙内长度为1 米. ④圈梁及墙体施工时,应先砌墙,然后分段浇柱,为了确保三者之间的整体性,并减少柱的施工缝,待墙体砌筑完,圈梁钢筋绑扎完毕后,柱、圈梁砼同时浇筑(见下图).为保证圈梁与墙体接缝处不漏浆,使圈梁与砖砌体接缝密实,支模时将接缝处加垫海棉. ⑤墙体采用双排脚手架;

墙面上不留架眼及加固洞. ⑶屋架制作的施工方法: ①预制地点的选择 24M 预应力折线型屋架的预制地点,选择在平房仓内,一处平卧叠加四榀,另一处仅制作一榀 (具体位置见下图).每个预制地点用水准仪找平并夯实,不能有积水现象.做好四周的排水工作,以保证屋架预制不因地基沉降,以及因积水引起沉降,导致屋架发生变形、断裂. ②模板施工 在场地内砌筑胎模,采用M7.5 水泥砂浆MU

10 红砖砌筑,理深500mm,顶面抹 1:2 水泥砂浆,严格用水准仪找平,以确保地模在同一水平面上.(支模方法见下图) ③钢筋的绑扎及钢质波纹管安装 底模弹线后,覆盖一层透明塑料布,做隔离层,即可开始钢筋绑扎和波纹管安装,非应力钢筋事先加工好,并清点........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)