编辑: yn灬不离不弃灬 2016-08-28
HG29温湿度控制器 使用说明书 北京华盛光科技发展有限公司

一、概述 HG29温湿度控制器集温湿度采集、显示、监测、报警、控制于一体.

内置进口温湿度传感器芯片,检测精度高、性能稳定.该产品具有三路继电器输出,可通过设备控制卷帘机、通风扇、加热器等温湿度调节设备,进而实现对温室内的温湿度自动控制.本产品兼有RS485通讯接口,可实现远程组网监控,通过远端的计算机实时监测、记录多个温室大棚的温湿度变化情况.并可加配声光报警器,当温室大棚内温度、湿度超过设定值时自动报警. HG29探头为粉末冶金制成,具有防尘防水性能,防护能力强,适用于灰尘较大,环境较为恶劣的场合.

二、技术指标 供电:+12VDC~+24VDC 测量范围: 温度:(-40~+120)℃ ;

湿度:0%~100% RH 测量精度: 温度:±0.3℃(25℃);

湿度:±2.0% RH(20%-80%RH范围内,25℃) 测量分辨率:温度:±0.1℃;

湿度:±0.1% RH 显示:LED数码管 尺寸:40*25mm 2路三位显示(温度、湿度) 报警:自动运行指示,温度、湿度、通风皆可报警 控制:温度(下限)、湿度(下限)、通风(温湿度上下限皆可关联),三路继电器输出(继电器性能:负载容量≥220V/3A),可设定手动开关继电器. RS485接口(Modus 协议,波特率

1200 2400

4800 9600 可设,地址可设 1-63). 分体式设计,探头引线长度1m 外形尺寸:120*95*50mm

三、尺寸图 图1 外形尺寸图 图2 HG29探头尺寸图

四、按键说明 键盘设置 SET:功能键、确认键 :上调键 :下调键

五、操作说明 按键操作 数码显示 说明 长按"SET"5秒以上 用和修改 只能浏览参数,不可修改 可以修改参数 短按"SET" 用和修改 自动运行状态 手动打开 手动关闭 短按"SET" 用和修改 自动运行状态 手动打开 手动关闭 短按"SET" 用和修改 自动运行状态 手动打开 手动关闭 短按"SET" 用和修改 温度上限 短按"SET" 用和修改 温度下限 短按"SET" 用和修改 湿度上限 短按"SET" 用和修改 湿度下限 短按"SET" 用和修改密码 密码不等于 ,显示 ,退出 进入内部参数设置 用和修改 温度或湿度上限报警时,通风阀打开 短按"SET" 用和修改 温度或湿度下限报警时,通风阀打开 短按"SET" 用和修改 温度修正值 短按"SET" 用和修改 湿度修正值 短按"SET" 用和修改 温度上回差值 短按"SET" 用和修改 温度下回差值 短按"SET" 用和修改 湿度上回差值 短按"SET" 用和修改 湿度下回差值 短按"SET" 用和修改 通信参数地址,可设置01-63 短按"SET" 用和修改 通信参数波特率,代表9600,可设置1.2,2.4,4.8,9.6默认9600 短按"SET" 退出

六、接线图 图3 电源及RS485接线 图4 继电器接线图

七、通信说明 仪表采用Modbus通讯协议,本机地址默认值为03通道. 协议格式如下: 地址 命令 寄存器地址高位 寄存器地址低位 数据长度高位 数据长度低位 crc低位 crc高位 地址:1~63;

命令: 03:同时读取温度、湿度、露点值;

06:设置下位机寄存器值 01:显示寄存器值 04:继电器控制(是上位机控制模式),后跟

01、

02、

04、08是关闭相应的继电器,

10、

20、

40、80是打开相应的继电器;

寄存器地址定义: 03命令对应的地址(16bit): 地址0000 :湿度 地址0001 :温度 地址0002 :露点 温度、湿度、露点分别对应3个16位的寄存器,但读取时必须同时一起读取 例如读取地址为1的下位机温湿度命令:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论