发送数据,该灯 亮一下. 通信地址:每个采集单元运行时都必须设置其通信地址.通信地址由4个小拨码开关,按8421码方式设置,地址为0~15,使用时,每个采集单元按顺序依次从0逐1增加. 传感器接口 GMCU-C有32个RJ11插座,可以检测32路支路绝缘. 功能端子 GMCU-C:1~2:母线电压+KM、-KM输入端子;

4~6:RS485通信接口. XMCU-A:1~2:母线电压+KM、-KM输入端子;

3~5:RS485通信接口;

6:支路开关状态检测公用端,接控母负;

7~38:32个支路开关状态. 主机 主机采用16位dsPIC30F高性能数字信号控制器,正常运行时检测母线电压、负母对地电压、正负母线对地电阻及与各采集单元通信巡检各支路绝缘状态及支路开关状态.一旦有支路或母线接地,主机告警并显示接地支路及接地电阻.主机具有三个通讯口,即一个RS485口与各采集单元通信,一个隔离RS232/485口与上位机或综自通信,一个以太网接口. 型号 TEP -- G -- 设计序号(依此用A、B、C……英文字母表示) 绝缘监测装置 设计序号说明:A为单、双母线可设,64支路 B为单、双母线可设,64支路 C为单、双母线可设,分布式安装,256支路,256开关 D为单、双母线可设,分布式安装,512支路 E为单、双母线可设,分布式安装,可分别设置256支路与256开关 前面板 图2 前面板 前面板分为两个区:显示、按键.其中按键区内有9个按键,按功能分为复位、设置、消音、加、减、左、右、翻页和确定.复位键可对系统复位;

消音键可暂时关闭报警蜂鸣器直到有新的告警产生;

设置键可在显示/设置间切换;

左、右键在设置状态时左、右移动光标;

加、减键在设置状态时作为数值加、减1,在显示告警记录时用于查询告警记录;

翻页键用于在同类显示屏之间切换;

确定键在设置状态时作为数据修改有效的确认. 后面板

1111111111111 图3 后面板 通讯端子 9芯D型针式座 1:RS485-A 2:RS232-R 3:RS232-T 5:GND 9:RS485-B 功能端子1(从左至右为1~12)

1、

2、3:采集单元通讯口,1为RS485-A,2为RS485-B,3为GND

4、5:系统工作正常(常闭节点)

6、7:母线接地告警,7脚为两个告警节点的公共端

7、8:母线过、欠压告警

9、10:Ⅱ段母线电压(9接负、10接正)

11、12:Ⅰ段母线电压(11接负、12接正) 功能端子2(从左至右为1~6)

1、2:遥信1,用于监测空开状态(1接正、2接负)

3、4:遥信2,用于硬件对时用(3接正、4接负) 5:Ⅰ段母线接地点 6:Ⅱ段母线接地点 电源插座 1-2:正电源;

3:负电源 操作说明 系统显示界面分为主菜单、显示、设置和调试屏,上电后自动进入实时显示屏,按设置键可在主菜单与其它屏之间切换;

在主菜单屏中选取相应项并按要求输入正确的口令可分别进入设置或调试屏. 主菜单 在主菜单屏中可通过按 左移 、 右移 、 加 、 减 键移动光标,选取相应项后按 确认 进入. 图4 主菜单屏 运行监控 运行监控含三类屏:实时数据、支路状态和当前告警状态,通过 翻页 键切换.实时数据屏包括系统时间、两段母线的母线电压、母线对地电压及接地阻值. 图4 实时数据显示屏 支路状态屏包括所有支路及母线的接地状态,分别有三种状态:正常(OK)、正接地(正)及负接地(负). 图5 支路状态显示屏 当前告警状态屏显示系统所有告警类,具体信息可查询告警记录屏 图5 当前告警状态屏 运行曲线 母线接地电阻月变化趋势曲线屏可显示两段母线最近一个月的正、负接地电阻的变化曲线,用户可由此分析直流系统的母线绝缘变化趋势.显示屏被分为上、下两部分,上为正母线对地阻值曲线,下为负母线对地阻值曲线.横轴为日期,每一个刻度对应一天;