编辑: 星野哀 2016-07-31
总分 题号 一二三四五核分人 题分 负责人 得分

一、简答题(40分) 1.

简述正常三相电力系统的稳态运行条件?(5分) 2.什么是潮流,简述潮流计算的目的.(5分) 3.为什么进行电压的调整,简述电力系统电压的调整方法.(5分) 4. 简述电力系统无功功率的补偿方式有几种? (5分) 5. 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求?(5分) 6.简述采用标幺制的好处以及选择基准值的规则.(5分) 7.简述电力系统短路的种类及危害.(5分) 8.简述电力系统中负荷的种类及频率调整的方法?(5分)

二、计算题(48分) 1.有一台110/11,容量为20000KVA的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:PK=135KW, P0=22KW,Uk%=10.5,I0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路.(8分) 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为ZT=0.5003+j7.7818Ω,ZL=1.1+j402Ω.(8分) 图1 3.电力线路长80km,线路采用LGJ-120导线,其参数为Zl=21.6+j33Ω,Bl/2=1.1*10-4S,线路额定电压为110KV,末端接有一台容量为20MVA、变比为110/38.5KV的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: ZT=4.93+j63.5Ω,YT=(4.95-j49.5)*10-6S,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA,正常运行时要求线路始端电压U1为117.26KV.试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可).(14分) 图24.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值)(8分) 图35.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:, 其中:Z0=j0.25, Z1=j0.14, Z2=j0.15, UF=1.05∠00(a)画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式.(10分) 图4

三、综合题(12分) 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施?(12分) 图5 图 参考答案: 简答题 简述正常三相电力系统的稳态运行条件 答: 三相电力系统满足系统经济性运行的要求,每一台发电机的输出必须接近于预先设定值;

必须确保联络线潮流低于线路热极限和电力系统稳定极限;

必须保持某些中枢点母线上的电压水平在容许范围内,必要时用无功功率补偿计划来达到;

区域电网是互联系统的一部分,必须执行合同规定的输送至邻网的联络线功率计划;

用故障前的潮流控制策略使事故扰动效应最小化. 2.什么是潮流,简述潮流计算的目的. 答: 潮流:(power flow)在发电机母线上功率被注入网络,而在变(配)电站的母线上接入负荷,其间,功率在网络中流动.对于这种流动的功率,电力生产部门称之为潮流. 以电力网络潮流、电压计算为主要内容的电力网络稳态行为特性计算的目的在于估计对用户电力供应的质量以及为电力网运行的安全性与经济性评估提供基础数据. 配电网的网络重构、无功功率优化、状态估计和故障处理都需要用到配电网潮流数据. 3.为什么进行电压的调整,简述电力系统电压的调整方法. 答: 所有电力设备都是按在额定电压下运行效率最高,偏离额定电压导致效率降低,电压过高会缩短白是枳灯的使用寿命,也会对设备的绝缘产生不利影响,电压过低会增加异步电机的转差,产品出现废品,也使电机电流增大,引起发热损坏等,. 电压的调整方法:改变发电机端电压调压,改变变压器变比调压,改变电力网无功功率分布调压,改变电力网的参数调压. 4. 简述电力系统无功功率的补偿方式有几种? 答: 发电机既是唯一的有功功率电源,同时也是最基本的无功功率电源. (同步调相机),过励磁运行:它向系统供给感性无功,起无功电源的作用,过励磁运行时的容量是调相机的容量;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题