编辑: 元素吧里的召唤 2019-07-30

第五章 图纸、技术标准和要求

1、图纸(另册)

2、技术标准和要求 技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程,具体内容如下: 2.

1本项目的投标文件必须达到现行版的中华人民共和国、项目所在地市的一切有关规定要求,如上述法定要求与标书要求有不一致的地方,以较严格者为准,相关费用应包括在投标报价中. 2.2其他国家及安徽省、六安市有关规范、标准. 2.3若投标人使用的标准在技术标书中没有规定,投标人应清楚地说明用于替代的标准或使用规范,并提供所使用的标准文本,该标准文本必须是国际公认的同等或更高的标准.如投标人所使用的标准低于上述标准,招标人将有权不予接受,投标人必须列表将明显的差异点详细说明. 2.4若上述标准或规范有修改或新版颁布、当地相关部门的管理规定,中标人应遵照执行.在合同通用条款中也可约定其它技术标准.

3、技术规格书 3.1工程范围 3.1.1金寨县人民医院(新区)建设项目暖通工程,包括但不限于: (1)住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼、地下室、附属用房的通风系统、空调系统、防排烟系统(包括气体灭火以后的排风系统)等;

(2)锅炉房至地下室和行政后勤综合楼的室外热力管道;

(3)本工程范围内的设备材料供应(甲供设备由建设方供应)、安装、调试(包括单机调试、系统联调、试运行等)、测试、验收、交付及保修等,具体详见图纸、本技术标准和要求、工程量清单等. (4)甲供设备材料在工地内发包人指定交货地点交货,货物交验后的搬运、保管、安装由分包人负责. (5)设备单体调试和系统调试:配合设备供应商完成设备单机调试,独立完成风平衡、水平衡调试,并提供调试报告. (6)配合消防调试及验收,确保通风空调系统对消防信号的响应正确无误. (7)为系统计量、BA监控等智能化系统数据采集点的配合管道开孔. (8)中标人负责与总包共同运用BIM完成管线综合和碰撞检查. (9)中标人负责配合精装修单位深化综合天花平面布置,确保净高及平面布置符合装修效果要求. (10)中标人负责暖通工程范围内相关材料的政府部门或其他部门的送检、报检、报审、报验工作,并取得合格证书,以上所有费用已包含在投标总报价中. (11)中标人负责本工程范围内的所有管道综合支架的、制作、安装施工(不含桥架). (12)其他未尽事宜,由中标人协调完善,中标人无条件执行. 3.1.2与各专业施工界面划分 (1)与给排水的界面: 给水: A.住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼、地下室范围内所有空调冷冻水管、冷却水管、冷凝水管,锅炉房及室外热力管道以及所有空调冷、热水管、冷凝水管、空调水系统补水管道及其附件的供货、制作、安装、防腐、保温及调试由中标人施工;

B. 住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼空调系统冷却水补水管道由中标人从消防水池开始(含管道、管件、水泵、阀门等一切)至冷却塔补水系统第一个阀门(含阀门);

C.住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼空调系统冷却水补水管道由中标人从冷却塔补水池开始(含管道、管件、水泵、阀门等一切)至冷却塔补水系统第一个阀门(含阀门). D住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼冷冻水补水由中标人从给水干管接至冷冻机房内阀门(第一个)后开始至制冷机房内全自动软水器前1米处的总阀门(含阀门),阀门后由冷源系统集成单位接驳. 排水: A.空调冷凝水排水管道所涉及的一切排水管材及管材附件均由中标人施工(不包括空调机房内排水系统). (2)与强电专业界面: 中标人负责住院综合楼、门诊综合楼、行政后勤综合楼范围内空调及通风设备至设备本体控制柜间的强电工程(总包施工至设备本体控制柜上端头和压线),包括该范围内的电气材料、电气管道及其附件的制作、安装及调试.风机盘管的电源,从配电箱下端口接出,温控器面板与风机盘管间的强电由中标人施工. (3)与弱电专业界面: A.暖通工程范围内的设备(包括但不限于:空调机组、新风机组、风机盘管及VAV系统)待中标人安装完毕后,由中标人确保设备供应商配合弱电施工单位进行楼宇自控系统的接驳、安装、调试. B.系统计量、BA等智能化系统数据采集点的由弱电施工单位提供,中标人配 3.2规范及标准 3.2.1施工依据:施工图纸及相关技术资料(未注明之处,以较高之标准执行)、施工/验收标准/规范、国家及项目所在省市现行最新版之相关规范要求.如以下不同规范或标准之间有互相抵触之处,以要求高的一个规范或标准为准.如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新,本工程实施过程中应采用最新的、最全面的规范或标准. 3.2.2规范及标准目录 (1)国家法律、法规 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 其他相关法律、行政法规、工程建设规范、标准及行业的有关规定 (2)施工验收规范、规程及标准 依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求,包括但不限于下列规范: 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012);

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014);

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016;

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

《通风管道施工技术规程》JGJ141-2011 标准图集《98N4

(一) 通风与空调工程(设备分册)》. 《工程测量规范》GB50026-93 技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时,或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时,以其中要求较严格者为准;

投标人应自行考虑按照较高或较严者执行的费用,并包含在投标报价中. (3)施工安全管理规范、规程及规定,包含但不限于下列规范: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 安徽省及六安市建筑管理部门关于建筑施工现场安全管理的规定 招标人依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定或要求. 上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装的最基本依据,并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程.在合同有效期内,如相关主管部门对上述的规范、规程、标准等进行了修订或更新,或者招标人对其制定的相关补充规定或要求进行了修订,则投标人应以更新或修订后的版本为准,并予以执行. 3.2.3 工程施工要求 (1)工程质量标准:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准,确保一次验收合格.同时确保不影响主体工程获得 黄山杯 、 鲁班奖 以及安徽省 建筑施工安全质量标准化示范工地 称号. (2)产品质量要求: 1)所有送抵工地的设备均须为全新的,安装前的设备需装箱保护.通风空调系统安装施工必须符合国家和安徽省的规范要求. 2)中标人选用的材料设备必须是符合设计及规范要求、经相关部门认可的产品,产品质保资料及检测报告齐全有效,中标人对选用的材料设备质量负责,如施工过程中发现中标人提供的产品存在质量问题,招标人有权要求中标人退货并重新采购质量合格的产品,由此造成的一切损失由中标人承担. (3)安装工程要求: 1)安装调试人员必须经过专门培训考核,取得合格证书和上岗证书,如发现现场安装调试人员不合格,中标人应无条件调换,由此耽误的工期损失由中标人承担. 2)本工程所用设备材料,同一类型产品尽可能采用同一品牌. (4)调试、验收、交付使用的要求: 1)调试作为施工过程的一个步骤,应认真进行,做好相关记录并完善报验资料,及时发现并整改系统存在的问题.自行调试合格后,中标人应通知招标人会同监理参加验收,并协助进行通风空调系统检测. 2)中标人须确保本工程一次性通过相关部门的验收,如因中标人原因导致工程不能如期通过验收,中标人承担一切责任. 3)交付使用时要同时向招标方提供详细的随机技术文件、调试报告、试运行资料,拟定操作规程并对物业管理人员进行操作培训. (5)成品保护 所有已安装及未安装产品的保护均由中标人负责,直至验收完成并移交招标人为止. (6)质保要求: 1)质保期:2个采暖期、供冷期,自包括暖通工程在内的整项工程竣工验收合格之日计算.由中标人自行采购的设备,其质保期按照设备制造商提供的设备本体质保期或暖通工程质保期中较长期限的执行.质保期内一切费用由中标人承担.中标人必须提供免费质保期内的质保工作详细计划. 2)质保期的头六个月内,中标人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,此后应在招标人通知

24 小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果. 3)质保期内发生紧急抢修事故的,中标人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修. 4)于质保期满,所有系统包括隔尘网、盘管、散热器等等须予清洗,清洁程度如同全新一样. (7)竣工图 在本工程完工验收合格后,中标应提供一式四份全套竣工蓝图(A1或A0尺寸),以及一套电子版图纸(光盘),图纸内容包括但不限: 1) 全部管道和管道布局的图纸,此图应确切地显示出所有管道、阀门、进风口、出风口、新风进口等等设备的尺寸和位置.并在适当位置测出空气流速. 2) 整个机房和设备的布局图,该图应标出每一个机房和设备. 3) 整个管道在布置图.该图应显示全部管道的尺寸和位置. 4) 全部系统的流程图和控制图. 5) 图中应该显示所有由电机自动控制和手工操作控制的全部流量调节阀、安全阀、保险排气装置、温度自动调节器、膨胀阀、电磁阀、排气阀、排水阀、通风孔、计量器、滤水器、泄水道、观察玻璃和所有与装置功能相似的配件,图中还应该包括所有控制节流器和其他可变的或可调节的设备和其可调节和改变的幅度.所有的设备/配件必须标明其类型和功能. 6) 完整的控制线路图应显示所有的电气控制器、中继器、保险排气装置、计时设备、连锁装置、保险过载保护装置、电路闭合器、电磁线圈、起动器等,并且标出这些设备/配件的类型和功能,以及安装开关箱的布局图. (8)管道标识要求: 1)管道防腐与绝热施工完成后应进行标识;

设备机房、管道层、管道井、吊顶内等部位的主干管道,应在管道的起点、终点、交叉点、转弯处,阀门、穿墙管道两侧以及其他须要标示的部位进行管道标识,直管道上标识间隔宜为6.0m管道标识应采用文字和箭头,文字应注明介质种类,箭头应指向介质流动方向,文字和箭头应与管径大小相匹配,文字应在箭头尾部. 2) 全部管径以及其它等物件应按照相关规范做出标记.直径在50mm以下的管件上标准底色环形条形宽度不小于100mm,在直径大于50mm的管件上应不小于150mm. 3) 补色应该用不小于25mm宽的条纹在底色条纹中央显示显示出来. 4)管道色标见下表: 项目 颜色 ICI厂色标编号 风机及空调机组 浅褐色

461 板式热交换器 深蓝-绿色

613 空调冷、热水管 浅蓝色

2031 冷却水管 浅绿色

2036 空调凝结水管 黄色

497 新风、排风管 黄色

2024 空调风管 浅蓝色

2031 排烟管 黑色

000 3.2.4 工程技术要求 3.2.4.1空调系统装置 (1)总则 本节说明通风空调系统的安装所需的各项技术要求. (2)一般要求 1)所有送抵工地的设备均须为全新的. 2)安装前的设备需装箱保护. 3)通风空调系统的深化设计和安装施工必须符合国家和安徽省的规范要求. (3)质量保证 所提供的设备及材料除应满足甲控乙购要求外,其余须采用国内一线优质产品,且最终须通过建设方确认. (4)资料呈审 需提交完整的产品资料和样品包括出厂合格证、技术数据、材料及设备的装配图、测试证明书、维修手册等以供审批. (5)产品 1)通风空调器材 所有通风空调器材必须是经国家认可的产品,在订货及安装前,须提供样品给设计单位确认,并须经招标人审批. 中标人必须对所有通风空调器材进行保护工作,以防受损坏或被盗. 建筑结构完成的位置,通风空调器材才可进行安装,中标人须将通风空调器材存仓并妥善保护以防损坏.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题