编辑: 迷音桑 2016-06-25

――热源侧一级管网供水出口温度,单位为摄氏度(℃);

――热力站一级管网供水入口温度,单位为摄氏度(℃). ――被测试的一级管网长度(km) 二级管网供水温降 二级管网供水温降应按式(2)计算: (2) 式中: ――二级管网供水温降,单位为摄氏度(℃);

――热力站二级管网出口供水温度,单位为摄氏度(℃);

――建筑二级管网入口供水温度,单位为摄氏度(℃). 二级管网单位面积日补水量 二级管网单位面积日补水量应按式(3)计算: (3) 式中: ――二级管网单位面积日补水量,单位为升每平方米(L/m2);

――二级管网日补水量,单位为升(L);

――供暖面积,单位为平方米(m2). 评价指标 一级管网供水沿程温降指标 一级管网供水沿程温降应不大于0.1℃. 二级管网供水温降指标 二级管网供水温降应不大于1.5℃. 二级管网单位面积日补水量 二级管网单位面积日补水量不应大于0.25 L/ m2 监测结果评价 供热管网检查结果应符合4.1的要求,测试结果应符合7评价指标的要求. 采用直接连接的供暖系统,在评价其管网运行情况时采用二级管网评价指标. 监测机构在监测报告中应做出监测结果合格或不合格的评价.并提出改进建议,供热系统节能监测报告格式见附录A. (规范性附录) 供热管网节能监测报告 表A.1 供热管网节能监测报告样表 报告编号: 委托单位 监测日期 被监测单位 监测依据 监测地点 系统情况描述:(设备配置、管网长度、建筑物数量、供暖面积等) 检查项目 序号 检查项目 检查结果

1 现场计量仪表配备及运行情况

2 一级管网(二级管网)保温情况

3 一级管网(二级管网)管道及阀门处损坏、漏水等情况 测试项目 序号 监测项目 单位 测试结果 评价指标 结果评定

1 一级管网供水沿程温降 ℃/km ≤0.1℃/km

2 二级管网供水温降 ℃ ≤1.5℃

3 二级管网单位面积日补水量 L/m2 ≤0.25L/m2 监测结果评价及改进建议: 监测单位:(盖章) 签发日期: 编制:审核:批准:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题