编辑: huangshuowei01 2016-05-27
附件1 北京市超低能耗建筑示范项目技术要点 超低能耗城镇居住建筑的技术要求 1.

1室内环境参数 超低能耗城镇居住建筑室内环境参数应符合表1.1规定. 表1.1 超低能耗城镇居住建筑室内环境参数 室内环境参数 冬季 夏季 温度(℃) ≥20 ≤26 相对湿度(%) ≥30① ≤60 新风量(m3/h・人) ≥30 噪声dB(A) 昼间≤40;

夜间≤30 注:①冬季室内湿度不参与能耗指标的计算. 1.2能耗指标及气密性指标 根据北京市实际需求,本技术要点的制定将超低能耗城镇居住建筑分为商品住房和公共租赁住房两类,其能耗及气密性指标分别符合表1.2.1和表1.2.2的规定. 表1.2.1 超低能耗商品住房能耗性能指标 能耗 指标 年供暖需求(kWh/ m2・a) 建筑层数 ≤3层4~8层9~13层≥14层≤15 ≤12 ≤12 ≤10 年供冷需求(kWh/ m2・a)

18 供暖、空调及照明一次能源消耗量 ≤40kWh/m2・a(或4.9kgce/m2・a) 气密性指标 换气次数N50 ≤0.6 ①表中m2为套内使用面积. ②供暖、空调及照明一次能源消耗量为建筑供暖、空调及照明系统一次能源消耗量总和. 表1.2.2 超低能耗公共租赁住房能耗性能指标 能耗 指标 指标项目 户均建筑面积 年供暖需求(kWh/ m2・a) ≤40m2 40-50m2 ≥50m2 ≤8 ≤10 ≤10 年供冷需求(kWh/ m2・a) ≤35 ≤30 ≤30 供暖、空调(含通风) 一次能源消耗量 55kWh/m2・a(或6.8kgce/m2・a) 气密性指标 换气次数N50 ≤0.6 注:①表中m2为超低能耗区域的建筑面积,超低能耗区域是同时包含在保温层和气密层之内的区域. ②按照《北京市公共租赁住房建设技术导则(试行)》(京建发〔2010〕413号)的规定按建筑面积划分. 1.3建筑关键部品性能参数 超低能耗城镇居住建筑关键部品性能参数应符合表1.3规定. 表1.3 超低能耗城镇居住建筑关键部品性能参数 建筑关键部品 参数及单位 性能参数 外墙 传热系数K值[W/(m2・K)] 商品住房≤0.15 公共租赁住房≤0.20 屋面 传热系数K值[W/(m2・K)] ≤0.15 地面 传热系数K值[W/(m2・K)] ≤0.20 与采暖空调空间相邻非采暖空调空间楼板 传热系数K值[W/(m2・K)] ≤0.20 外窗 传热系数K值[W/(m2・K)] ≤1.0 太阳得热系数综合SHGC值 冬季:SHGC≥0.45 夏季:SHGC≤0.30 气密性 8级 水密性 6级 空气-空气热回收装置 全热回收效率(焓交换效率)(%) ≥70% 显热回收效率(%) ≥75% 热回收装置单位风量风机耗功率(w/(m3.h))

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题