编辑: 丑伊 | 2016-05-16 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年七月三十一日 (审查机构公章) (附11页审查意见) 项目概况 项目名称 752#地块(中海玺园)居住小区1#―4#、3#门卫、5#配电房 建设单位 中海宏洋地产(扬州)有限公司 项目地址 广陵区解放北路 建筑面积 33520.67 M2 建筑总高度 5―31.95 M 建筑层数 1#―2#地下一层+地上10层:3#―4#地下一层+地上9层:门卫―配电房地上一层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 框架剪力墙 送审日期 2013-7-22 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 南京长江都市建筑设计股份有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、1#、2#、3#、4#楼设计建筑体型系数、各向外门窗的窗墙比等,计算书与节能专篇存在出入,设计应一致.
2、2#、3#、4#楼设计门窗表中交代使用断热铝合金外门窗,与节能专篇、计算书不一致. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.7.31 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:
1、1#、2#、3#、4#楼建筑出入口的平台宽度1500.设计不符合DGJ32/J25-2006第4.11.8条规定.
2、1#、2#楼设计高层建筑屋面防水等级应为I级(仅有一层3厚或2厚SBS高聚物改性沥青防水卷材).设计不符合GB50345-2012第3.0.5条规定.
3、1#、2#、3#、4#楼设计应考虑无障碍住房的设置,应符合DGJ32/J26-2006第7.4.1条规定.
(二)违反 强标 之处:
1、1#、2#、3#、4#楼设计外墙使用200厚混凝土砌块,应考虑砌体防裂,设置窗台梁等要求.应符合DGJ32/J16-2005第6.1.1条相关规定.
2、1#、2#、3#、4#楼设计外窗使用塑钢推拉外窗,应设置防脱落装置,应符合DGJ32/J62-2008第4.9.5条规定.
3、1#、2#、3#、4#楼服务阳台的轴线尺寸1150,设计不符合DGJ32/J26-2006第4.6.2条规定.