海宁英德赛电子有限公司 液氨使用和储存(装卸)安全技术手册 前言氨作为一种重要的化工原料,广泛应用于光伏产业、LED外延、TFT、集成电路、氨盐、硝酸、尿素和其他化肥的生产,还可用作医药和农药的原料及冷冻剂.

为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压和冷却获取液态氨,又称为 液氨 ,通常储于耐压钢瓶或储罐(槽)中. 液氨在工业上应用广泛,但具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故时有发生. 为加深对液氨的物化性质、危险特性、工艺作业过程、储存条件、安全设施、安全防护和应急处置等方面的了解,进一步加强液氨使用和储存(装卸)环节的安全生产技术管理,特将其安全技术要求介绍如下. 1.氨的性质 1.1 标识 中文名: 氨(液化的),别名:液氨、阿摩尼亚(无水)、硇水;

分子式: NH3 ;

相对分子质量:17.0;

1.2 危规分类及编号 有毒气体.GB2.3类23003.副危险3类(易燃液体)和6.1类(毒害品). 1.3 物化性质 无色气体,有特异的刺激臭味.易于液化. 熔点(℃):-77.7;

沸点(℃):-33.5;

临界温度(℃):132.5;

临界压力(Mpa):11.40;

液体相对密度(水=1):0.7067(25℃);

气氨相对密度(空气=1):0.6;

1%水溶液PH值:11.7;

溶解性:易溶于水、形成氢氧化铵.溶于乙醇、乙醚等有机溶剂. 1.4 稳定性和反应活性 稳定性:稳定;

聚合危害:不聚合;

避免接触的禁忌物:卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂. 燃烧(分解)产物:氧化氮、水. 在高温时会分解成氮和氢,有还原作用.在催化剂存在时可被氧化成一氧化氮. 1.5 危险特性 1.5.1 自燃点(℃):651;

1.5.2 爆炸下限(%):15.7;

爆炸上限(%):27.4;

氨遇明火一般不燃烧,但当空气中浓度达15.7%~27.4%时,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火即可引起爆炸. 1.5.3 遇明火、高热会引起燃烧爆炸. 氨常温下不易燃烧,但加热至530℃,则分解成氮气和氢气,氢气与空气中的氧混合会发生爆炸;

若遇高热,容器内压增大,也有开裂和爆炸的危险. 1.5.4 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应. 1.5.5 工作场所空气中氨的最高允许浓度为30mg/m3. 1.5.6 有毒,泄漏物质可导致中毒.空气中含量0.5%的氨气,已会感觉有强烈的特殊刺激性气味.氨对眼、粘膜或皮肤有刺激性、腐蚀性、有灼伤危险.20ppm或更多一些的含量,即有明显的刺鼻气味.100ppm时几分钟后刺激眼鼻.700ppm时会产生严重刺激眼鼻.超过1700ppm可引起严重咳嗽、支气痉挛、肺水肿和窒息. (以上资料部分引自《新编危险物品安全手册》、GB13690-1992《常用危险化学品的分类及标志》) 1.6 毒性与火灾危险类别 1.6.1 液氨(23003)属有毒气体,属Ⅳ级(轻度危害)类职业性接触毒物(依据GB 5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》第4条规定). 1.6.2 氨的储存属于乙类第2项火灾危险性[依据GB50016―2006《建筑设计防火规范》(简称《建规》)第3.3.2条文说明 储存物品的火灾危险性分类举例 规定]. 1.6.3 液氨储运单元、液氨储罐属于乙类火灾危险性[依据GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》(简称《石化规》)第4.2.12条文说明 工艺装置或装置内单元的火灾危险性分类举例 规定]. 2. 总平面布置 2.1 石油化工企业液氨使用、储存(装卸)场所与相邻工厂或设施的防火间距宜参照《石化规》第4.1.9条规定执行,如下表1: 表1 石油化工企业使用、储存液氨场所与相邻工厂或设施的防火间距 液氨储罐组 (乙类) 液氨设施 (乙类) 居住区、公共福利设施、村庄