编辑: 喜太狼911 2016-03-09
TAIE 微电脑程序控制器 操作手册 在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出围和输入输出种类与您的 需求是否相符! 感谢您选择使用本公司所生产之微电脑程序控制器,本公司於2002年元月份 所生产之控制器,业已通过 CE认证 (LDV: D/N EN61010-1 EMC: EN

55 022

1994 /A1:1995/ A2:1997, EN

61 000-3-2:

1995 / -3-3: 1995, EN

61 000-4-2:

1995 / -4-3:

1996 / -4-5:

1995 / -4-6:

1996 / -4-8:

1993 / -4-11:1996/ EN

50 204: 1995) 并启用电脑化QC与检测,更新局部品质不良之元件,提供高品质、低价位、 高性能控制器,希望业界先进不吝指教、持续爱护、谢谢合作! 1.

1 七段显示器 PV:程序值(process value),红色4位显示. SV:设定值(setting value),绿色4位显示. LED OUT1 :第一组输出(Output1),绿色灯. OUT2 :第二组输出(Output2),绿色灯. AT :自动演算(Auto Tuning),黄色灯. PRO :程式执行中(Program),黄色灯 ----- 只适用於PFY型号. AL1 :第一组警报(Alarm 1),红色灯. AL2 :第二组警报(Alarm 2),红色灯. AL3 :第三组警报(Alarm 3),红色灯. MAN :输出百分比手动调整(Manual),黄色灯. 注意:当发生错误(Error)时,MAN灯会亮,并将输出百分比归零. 1.3 按键 SET :设定键(写入设定值或切换模式). :移位键(移动设定位数). :减少键(设定值-1,-10,-100,-1000). :增加键(设定值+1,+10,+100,+1000). A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键. 自动:输出百分比由控制器内部演算决定. 手动:输出百分比由手动调整OUTL(在User Level中)决定. 自动演算功能(Auto tuning) 需先将AT(在User Level中)设定为YES,启动自动演算功能. 自动演算结束后,控制器内部会自动产生一组新的PID参数取代 原有的PID参数. 自动演算适用於控温不准时,由控制器自行调整PID参数. ATVL:自动演算偏移量(AutoTuning offset Value) SV减ATVL为自动演算设定点,设定ATVL可以避免自动演算时,因PV值震荡而超过设定点(Overshoot). 例如:SV=200℃,ATVL=5,则自动演算设定点为195℃ 当自动演算中,PV值震荡,则是在195℃上下震荡,因此可避免PV值震荡超过200℃. 注意:在PFY型号,ATVL自动设定为零.当AT=YES时,立即演算. 自动演算失败可能原因 1: ATVL 设定值太大. (若无法确定ATVL合适值,请设为"0") 2: 演算时间过长.(请手动调整PID值) 错误代码 控制器显示 讯息说明 IN1E INPUT

1 ERROR 第一组输入发生错误(开路、极性反接或超出围). * ADCF A/D converter failed. A/D转换失败. * CJCE Cold junction compensation failed. 常温补偿失败. IN2E INPUT

2 ERROR 第二组输入发生错误(开路、极性反接或超出围). UUU1 第一组输入信号超过USPL. NNN1 第一组输入信号低於LSPL. UUU2 第二组输入信号超过USPL. NNN2 第二组输入信号低於LSPL. * RAMF RAM FAILED 记忆体失败. INTF Interface failed. 通讯错误. AUTF Auto tuning failed. 自动演算失败. 注意:当有 "*" 标记的错误发生时,请送修. 4. 操作流程 4.1 LEVEL

1 (User Level) 4.1.1 按下移位键( )即可进行参数设定. 当按下移位键时,设定值第一位数会开始闪烁,您可以按增加键( )或减少键( )来对此数值作增减的动作.增减完成之后,再按下移位键切换到第二位数,如此循环下去,当您已经将四位数值都设定好之后,按下设定键(SET),即可将此设定值写入控制器,完成设定. 4.1.2 按设定键(SET)来切换不同参数设定. 4.1.3 在Level 1(User Level)中,按住设定键(SET)5秒,即可进入Level

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题