编辑: lqwzrs 2019-07-31
东营市环境保护局 东环审〔2015〕89号 关于胜利石油管理局热电联供中心 河口锅炉房环保设施改造工程 竣工环境保护验收的批复 胜利石油管理局热电联供中心: 你公司报送的《关于胜利石油管理局热电联供中心河口锅炉房环保设施改造工程竣工环境保护验收申请报告》及相关材料收悉.

经现场检查及建设项目联席会研究(2015年第6次专题会议),批复如下:

一、该项目位于河口区黄河路以南、海昌路以东.主要改建内容为:拆除河口锅炉房现有4台陶瓷多管除尘器,拆除4台冲击式水浴脱硫除尘器;

新建4套布袋除尘器,新建2座Φ5500*22000麻石脱硫塔,新建1座500m2脱硫车间.脱硫工艺采用Na2CO3-CaO双碱法脱硫,项目总投资4658.2万元.2014年8月19日东营市环保局对《河口锅炉房环保设施改造工程环境影响报告表》(东环建审[2014]5048号)进行了批复.项目于2014 年9月施工建设,2014 年9月建设完成.胜利石油管理局环境监测总站于2015年3月2日至3日进行现场监测,市环保局于2015年1月13日组织有关人员进行了现场检查.

二、生产过程中使用的脱硫液循环使用,锅炉及软化水系统排水经沉淀后排入市政雨水管网;

生活废水经化粪池处理后排入市政管网;

合理布局,选用了低噪声设备,采取了隔声、减振、吸声等措施;

干灰、脱硫副产物全部外售综合利用;

建设单位建立了环保管理制度,制定了突发事故环境应急预案.

三、胜利石油管理局环境监测总站编制的《河口锅炉房环保设施改造工程竣工环境保护验收监测报告表》表明,验收监测期间:

(一)1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、4#锅炉合用一根110m高排气筒. 1#及2#锅炉除尘后排放的烟尘、SO

2、NOx测得最大浓度值分别为28 mg/m

3、186 mg/m

3、247 mg/m3,均符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值和鲁环函[2014]420号文件要求. 3#及4#锅炉除尘后排放的烟尘、SO

2、NOx测得最大浓度值分别为26mg/m

3、178 mg/m

3、286 mg/m3,均符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2中的排放限值和鲁环函[2014]420号文件要求.

(二)项目厂界昼间噪声最大值为54.8dB(A);

夜间噪声最大值为49.5dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求.

四、本项目基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.

五、项目投运后,你公司要加强各类污染治理设施的运行管理,确保各项污染物稳定达标排放;

如遇环保设施检修、停运等情况,要及时向当地环保部门报告,并如实记录备查.认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.

六、由市环境监察支队负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2015年4月29日 抄送:市环境监察支队,胜利石油管理局安全环保处. 东营市环境保护局办公室 2015年4月29日印发

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题