(五) 燃气火电机组根据电力调度指令要求在24小时内完成启停调峰一次,非因天然气供应不足,按每兆瓦100元的标准进行补偿. 第十四条 自动发电控制(AGC)服务补偿

(一)自动发电控制(AGC)服务按机组计量.

(二)基本补偿按以下公式进行: 式中, 为补偿费用;

为补偿标准,取720元/兆瓦;

为机组AGC当月实测调节速率;

为机组AGC目标调节速率,燃煤(含综合利用)、供热燃气机组为1.5%额定容量/每分钟(循环流化床锅炉机组0.75%),非供热燃气和抽水蓄能机组为3%额定容量/每分钟;

为机组AGC可调容量,单位兆瓦;

为机组AGC的月度总投率,等于机组当月AGC功能累计投入时间/(本月总天数*24小时).

(三)调用补偿:发电机组参与所在控制区频率或者联络线偏差控制调节,按发电机组AGC调节容量被调用时增发或少发的电量进行补偿.补偿电量根据AGC调整后的发电曲线与原计划发电曲线之间的积分电量差来计算.按照年度发电计划调度的地区,增发或少发的电量按照50元/兆瓦时给予补偿. 第十五条 有偿无功服务补偿

(一)有偿无功服务按机组计量.

(二)根据电力调度指令,发电机组通过提供必要的有偿无功服务保证电厂母线电压满足要求,或者已经按照最大能力发出或吸收无功也无法保证母线电压满足要求时,根据发电机组迟相功率因数低于额定迟相功率因数时多发出的无功电量或进相功率因数低于0.98时多吸收的无功电量,按照15元/兆乏时进行补偿.

(三)火电、燃气、核电及水电机组执行调度机构指令,在调相工况运行所提供的有偿无功服务的,按如下办法补偿:

1、调相运行启停补偿按机组启停调相一次,补偿14元/兆瓦的标准进行补偿.

2、调相运行成本补偿按以下公式进行: F=Y调相PNt调相 式中,F为补偿费用;

PN为机组容量,单位为兆瓦;

t调相为机组调相运行时间,单位为小时;

Y调相为调相运行补偿标准,取7.5元/兆瓦时.

(四)光伏、风电执行调度机构指令,在调相工况运行所提供的有偿无功服务的,按如下办法补偿: F=Y调相Q调相 式中,F为补偿费用;

Q调相为机组调相运行时发出或吸收的无功电量,单位为兆乏・时;

Y调相为调相运行补偿标准,取15元/兆瓦时. 第十六条 自动电压控制(AVC)服务补偿

(一)自动电压控制(AVC)服务按机组计量.

(二)电厂AVC调节性能和参数设定应满足相关规范要求,AVC按以下公式计算远方调节补偿费用: 式中,F为补偿费用;

为机组容量(兆瓦);

为AVC补偿标准,取0.1元/兆瓦时;

为机组AVC投用时间,单位为小时. 第十七条 旋转备用、热备用服务补偿

(一)对火电机组提供旋转备用、热备用进行补偿,按日发电计划预留的高峰时段旋转备用、热备用容量、时间计算.

(二)根据提供旋转备用、热备用容量和时间给予补偿. F=P备用t备用Y备用 式中,F为补偿费用;

P备用为备用容量,单位为兆瓦;

t备用为备用时间,单位为小时;

Y备用为备用补偿标准,按10元/兆瓦时计算. 第十八条 对事故预案确定的提供黑启动服务的机组按水电厂6 万元/月,其它电厂按8 万元/月的标准进行补偿.

第五章 计量与结算 第十九条 省电力公司负责辅助服务的计量.计量的依据为:电力调度指令,能量管理系统(EMS)、发电机组调节系统运行工况在线上传系统、广域测量系统(WAMS)等调度自动化系统采集的实时数据,电能量采集计费系统的电量数据等. 第二十条 并网发电厂辅助服务费用实行专项管理,按照专门记帐、收支平衡的原则进行并网发电厂有偿辅助服务的补偿和结算. 第二十一条 省内各发电厂辅助服务月度补偿所需费用先扣除当月跨区直流来电分摊费用,不足部分由省内发电厂按当月平均运行容量的比例分摊.跨区直流来电参与自动发电控制(AGC)、有偿调峰、自动电压控制(AVC)、旋转备用、热备用........