东营市环境保护局 东环审〔2015〕217号 关于中国石油化工股份有限公司 胜利油田分公司现河采油厂油区(东营) 2015-2017年老区滚动开发建设项目 环境影响报告书的批复 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂、纯梁采油厂,胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司: 你们单位共同提报的《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂油区(东营)2015-2017年老区滚动开发建设项目环境影响报告书》收悉.

经我局建设项目联席会(2015年第26次专题会议)研究,按照环境影响报告书所列项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护和风险防控措施,该项目污染物可达标排放,主要污染物排放符合总量控制要求.批复如下:

一、现状滚动开发情况 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂(以下简称"现河采油厂")油区横跨东营市的东营区、广饶县、垦利县及滨州市的博兴县,包括现河庄、郝家、史南、王家岗、牛庄、乐安6个油田,现状滚动开发主要考虑东营境内的建设内容.由于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂(以下简称"纯梁采油厂")梁家楼油田东营区域、胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司(以下简称"鲁明公司")滨东公司郝家油田的史112-119块、河160块、河150块均位于本区域内,因此,本方案一并考虑. 截止到2014年底,现河采油厂东营市境内共投产油井3382口,其中报废井961口.配套建设了计量站227座,其中223座在运行,4座停运;

联合站5座、接转站13座;

注水站37座,注水井1093口,其中报废井157口 ;

固定注汽站3座;

污水处理站6座,合计污水处理能力8.7*104m3/d ;

废液处理站2座;

油泥砂贮存场3座;

另外建有集油、输气、注水、注汽管线.目前整改任务包括:注汽锅炉实施油改气;

注汽锅炉、加热炉烟囱加高至国家规定标准;

穿跨越河流管线解决无护管、护管破损的问题;

对于无泄漏自动监控系统的管道进行补建.上述任务纳入拟建项目验收之中. 截至2014年底,鲁明公司滨东公司郝家油田现河油区共投产油井33口,其中报废井16口;

井场多功能罐17座 ;

注水井8口,其中报废井1口;

注水站3座;

配套注水管线.目前整改任务包括多功能罐烟囱加高至国家规定标准,上述任务纳入拟建项目验收之中. 截至2014年底,纯梁采油厂梁家楼油田现河油区共投产油井21口,其中报废井9口;

多功能罐2座;

井场水套加热炉6台 ;

注水井4口,其中报废井2口 ;

注水井4口,其中报废井2口;

1座注水站;

另外建有集油、注水管线.目前整改任务包括2座多功能罐、6座井场加热炉烟囱加高至国家规定标准,上述任务纳入拟建项目验收之中.

二、项目基本情况 项目位于广饶县广饶街道办事处、稻庄镇、大王镇、丁庄镇、陈官乡;

东营区辛店、胜利街道办事处、牛庄镇、史口镇、六户镇;

垦利县郝家镇. 本项目中现河采油厂部署总井数429口,其中油井333口,注水井96口;

配套建设井口加热炉104台、高架罐65座、多功能罐8座、9.2吨/小时注气锅炉1座,配套集油管线、注水管线、注汽管线,项目实施后最大产油能力91.83*104t/a. 纯梁采油厂梁家楼油田部署总井数28口,其中油井22口,注水井6口;

井口加热炉22台以及集油管线、注水管线.项目实施后最大产油能力3.96*104t/a. 鲁明公司滨东公司郝家油田部署总井数14口,其中油井10口,注水井4口;

多功能罐10座以及集油管线、注水管线.项目实施后最大产油能力0.29*104t/a. 该项目总投资35.60亿元,其中现河采油厂投资32.59亿元、纯梁采油厂投资2.21亿元、鲁明公司投资0.8亿元;

环保投资7812.90万元,其中现河采油厂投资6819.2万元、纯梁采油厂投资758.3万元、鲁明公司投资238.2万元.

三、工程建设和运行管理中应着重做好以下工作

(一)废气污染防治.按照《山东省扬尘污染防治管理办法》(山东省人民政府令第248号)有关要求,做好扬尘污染防治和管理工作.项目配套的井口加热炉、掺水加热炉、注汽锅炉燃用伴生气或天然气,烟筒高度不得低于8米,外排烟气中SO2和NOX达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2标准,烟尘达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2标准.多功能罐燃用伴生气或天然气,烟筒高度不得低于15米,外排烟气中的SO

2、NOX和烟尘达到《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2013)中表2标准.油气集输过程必须采用密闭工艺,油井井口设置套管气回收装置,回收套管气送入集油干线.厂界非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准.

(二)废水污染防治.对于钻井废水上清液、压裂废液,现河采油厂的送孤四联合站作业废液处理站处理;

鲁明公司滨东公司郝家油田送辛三联废液处理站;

纯梁采油厂梁家楼油田送纯梁首站废液处理站处理后回注地层.管道清管、试压废水沉淀后排放,但禁止排入具有饮用水功能的水体;

生活采用旱厕,掏用作农肥.运营期的注汽锅炉废水、采油污水、作业废液和闭井期的清管废水送联合站处理后用于掺水集输或回注地层,不外排.

(三)固废污染防治.在城市建成区进行钻井时,对产生的钻井固废进行不落地处理,拉运至东安钻井固废处理场无害化处理,其他钻井现场设置泥浆池,池内铺设厚度大于0.5mm、防渗系数小于1*10-7cm/s的防渗膜,废弃泥浆和钻井废弃岩屑暂存于泥浆池中,完井后就地固化后覆土填埋.油泥砂交有处理资质的单位处理.暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行设置.

(四)噪声污染防治.选用低噪声设备,施工过程加强生产管理和设备维护,避免夜间施工;

,合理布局钻井现场,确保噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).运行期间加强修井作业噪声控制,修井作业在夜间不得施工,厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,如位于城市声功能区划之内,应执行相应声环境标准.距离井场350米以内的村庄有田庄、小刘、袁家、范家等16个,应调整井位,远离敏感目标,如井位无法变更,应加设隔声屏障,钻井期采用网电钻机.现河庄油田绝大部分区域位于建成区,位置敏感,如遇城市建设开发,使新建井场距离敏感目标太近,井采取措施仍不能达标,该井场开发必须停止.

(五)环境风险防控.钻进中采取有效措施预防井喷;

管线加强防腐,敷设线路应设置永久性标志;

在装置区安装天然气泄漏检测器,制定应急预案并定期演练.跨水系管线应加装防护套管;

对于顺水系走向管网,设置导流槽,将污染物导入回收装置,采用加厚防腐管线,最大程度降低穿孔频次.对交通干线穿越,管线加装防护套管,在穿跨越点设置的标志.根据《山东省石油天然气管道保护办法》(2009年),输油管线与居民区的安全距离不得少于30m.

(六)生态环境保护.合理规划钻井、井下作业、管线敷设、道路布局,尽量利用现有设施,减少永久占地面积;

施工中破坏的植被在施工结束后尽快恢复;

做好施工期泥浆池的防漏防渗处理,防止污染土壤和地下水环境.管线穿越方式的选取严格按照《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)、《油气输送管道跨越工程设计规范》(GB 50459-2009)及《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》(SY/T 6968-2013)等相关规范,同时参照穿越点地下管网布设情况及周边建筑设施情况进行制定.

(七)其它要求.闭井期油井架、水泥台、电线杆等地面设施拆除;

采用水泥将全井段封固;

清理场地固废,恢复土地使用功能,降低土壤环境影响.报告书确定的卫生防护距离为工程井场边界50米.如遇城市建设开发,使新建井场卫生防护距离不能满足的,该井场开发必须停止.按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台、固体废物堆放场,并设立标志牌.严格落实报告书提出的环境管理及监测计划.

四、加强施工期的环保管理,落实施工期污染防治措施.由市环境监察支队负责该项目施工期间的环境保护监督管理工作.

五、若该工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,应当重新报批该项目环境影响报告书.自环境影响报告书自批准之日起超过五年,方决定该工程开工建设的,该工程环境影响报告书应当报我局重新审核.