编辑: 赵志强 2015-07-26

(二)人员密集场所门窗上不应设置影响人员逃生和灭火救援的障碍物. 自查方法:查看室内门窗周围,是否设置广告牌、铁栅栏、防盗窗(网)等情况. 自改措施:拆除广告牌、铁栅栏、防盗窗(网);

确需设置铁栅栏、防盗窗(网)的,应易于从内部开启,人员能顺利通过.

(三)消防车道应保持畅通. 自查方法:查看是否存在违规搭建临时建筑、随意停放车辆、堆放物品、设置围墙、铁栅栏等影响人员疏散、消防车辆通行的情况. 自改措施:采用拆除、清理、腾挪等方式恢复畅通,并在醒目位置设置 严禁占用消防车道 警示标语.

四、自查和自改违规存放易燃易爆危险品的问题

(一)宾馆饭店、商场市场、养老院、劳动密集型企业生产车间等人员密集场所、居住场所严禁生产、储存易燃易爆危险品. 自查方法:通过实地查看、询问知情人等方式,检查场所内是否存在违规生产、存储易燃易爆危险品的情况;

使用易燃易爆化学物品时,是否严格限量,并有专人管理、登记. 自改措施:及时搬离生产、储存易燃易爆危险品的装置、原材料、成品及半成品;

确需使用易燃易爆危险品的,应根据需要限量使用,存储量不应超过一天的使用量,并安排专业人员管理、登记;

公共娱乐场所禁止带入和存放易燃易爆物品.

(二)施工工地不得违规堆放易燃可燃物品. 自查方法:查看易燃易爆危险品是否按计划限量进场、分类专库储存,库房内是否通风良好、设置严禁明火标识. 自改措施:及时搬离、清理违规超量堆放的易燃易爆原材料、成品及半成品.

(三)高层建筑不得使用瓶装液化石油气,严禁存放易燃易爆危险品. 自查方法:查看高层建筑内是否使用瓶装液化石油气、存放易燃易爆危险品. 整改方法:及时进行劝止搬离.

五、自查和自改消防设施损坏停用的问题

(一)火灾自动报警系统正常运行. 自查方法:进入消防控制室,查看火灾自动报警系统主机是否停用或存在故障、屏蔽等信息,能否通过主机远程启动消防水泵、防排烟系统等. 自改措施:火灾自动报警系统停用或者出现故障的,及时维修,恢复系统正常报警功能.

(二)防火卷帘、机械防排烟、自动喷水灭火系统等建筑自动消防设施能正常联动响应. 自查方法:进入消防控制室,将火灾自动报警系统调至自动状态,按下两个手动报警按钮或点烟测试两个烟感探头,查看相应区域防火卷帘是否正常下降、机械防排烟是否及时启动. 自改措施:自动消防设施无法正常联动的,必须及时维修,恢复系统正常联动功能.

(三)消防水泵控制柜应处于自动控制状态. 自查方法:进入水泵房,查看消防水泵控制柜指示灯是否处于自动控制状态. 自改措施:消防水泵控制柜处于手动控制状态的,必须调至自动,并张贴明显标识.

(四)消火栓系统和自动喷水灭火系统正常运行. 自查方法:进入水泵房,将消防水泵控制柜设置成手动控制状态,手动启动消防水泵,查看消防水泵能否正常启动;

关闭消防水泵,将消防水泵控制柜设置成自动控制状态,打开自动喷水灭火系统末端试水阀门放水测试,查看消防水泵能否正常启动. 自改措施:消火栓系统和自动喷水灭火系统无法正常运行的,必须及时维修,恢复系统正常供水功能.

六、自查和自改电动自行车违规停放充电的问题

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题