编辑: ok2015 2015-07-20

对集装箱的排放机采用减震安装并安装消声器.空压机、风机等均设置专用设备间隔声,并采取减震安装,柔性连接等措施

三、原辅材料及能源消耗 根据项目建设单位提供的资料,1期设计最大沼气处理气量按2000Nm?/h,发电机组年工作时间7992h,则项目沼气总消耗量为1598.4万Nm3/a. 表3 项目原辅材料名称及用量表 序号 原辅材料名称 单位 用量

1 沼气 m?/h

2000 2 电//3生活用水 t/a 133.2

4 冷却用水 t/a 19.98

5 润滑油 t/a 19.8

6 沼气预处理初级滤芯、静谧滤芯 每年各2套

四、主要生产设备及数量 表4 主要生产设备 序号 名称 规格 数量(台/套) 备注 A 沼气收集系统

1 沼气收集装置 2000Nm3/h(单台) 1套/B预处理系统

1 预处理装置 定制/BG-2000B 2000Nm3/h 1台/C火炬系统

1 火炬 处理能力2000Nm3/h 1台/D沼气发电系统

1 燃气发电机组 胜动300GF1-1RZ 6台/E电气设备

1 厂用变压器 / 1台/2低压进线柜 / 1台3低压配电柜 / 7台4高压配电柜 / 4台5高压出线柜 / 1套6直流柜 / 1套7中央监控单元 / 6套8厂用高压开关柜 / 1套9高压断路器柜 / 2套10 PT柜/1套

11 避雷塔 / 1座注:预处理系统:预处理系统为整套系统,加盖遮挡,内含脱水模块、过滤模块、控制模块等.脱水模块由冷水机组、水箱、水泵、阀门、冷却器等组成,过滤模块由初级过滤器、精密过滤器、阻火器、安全阀、紧急切断阀等组成,控制模块包括风机、探测仪、传感器、温度计等.脱水模块采用冷却水机组、循环水泵脱水,过滤模块包括初级过滤和精密过滤,主要过滤掉废气中的粉尘. 发电机系统:发电机系统拟采用胜利油田胜利动力机械集团有限公司沼气发电机组,型号为300GF1-1RZ,主要参数见下表. 表5 发电机组参数 机组型号 单位 300GF1-1RZ 发电机组额定功率 kW

300 转速 r/min

1000 润滑油消耗率 g/kWh 1.5 电压 kV 0.4 频率 Hz

50 发动机组净重 kg

12500 发电机组外型尺寸 mm 5134*2030*2822

五、空调通风系统规模 该项目不设中央空调系统,办公室内以分体空调提供制冷,内设有专门的风扇等抽排风系统.

六、公用工程 (1)供水系统 施工期:用水直接从周边给水管网中接入,包括施工用水、施工人员生活用水.参考《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014)分别核算:施工工程用水系数按2.9L/m2・d,项目本次主要进行1期建设申报,建筑面积为181m2,计算得用水量为0.525m3/d;

施工期间,最高日进场人数有10人,人均生活用水系数取40L/d,计算得生活用水量约0.4m3/d. 运营期:项目用水全部由市政自来水厂供给.项目用水主要为员工生活期间用水.项目拟招聘员工10人,均不在项目内食宿,根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014),员工办公用水按每人每天40L计算,用水量为0.4t/d、约133.2t/a.另根据建设方提供的资料,发电机组运行过程需进行降温,冷却水循环使用,不外排,因受热等因素损失,需定期补充新鲜水,补充损耗水量按循环水量1%计算,则冷却用水量为19.98t/a. (2)排水系统 施工期:施工期雨水经预设排水沟收集,经沉砂池沉淀后排入场区雨水接入口,再排入周围市政雨水管网;

施工废水经沉砂池沉淀后直接回用于施工现场;

生活污水经移动厕所收集不外排,定期由环卫部门清运垃圾粪便. 运营期:本项目运营期外排污水主要为员工生活污水和沼气预处理过程中产生的冷凝液,其中生活污水排放量为0.36t/d(119.88t/a),冷凝液产生量为319.68m3/a(0.96m3/d).发电机组运行过程冷却水循环使用,不外排. 项目生活污水经化粪池预处理后暂存于收集池内,定期拉运纳入开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂处理后排入镇海水. 冷凝液收集后统一暂存于收集池内,定期拉运纳入开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂处理后排入镇海水.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题