编辑: huangshuowei01 2015-06-22
附件1 电力事故或电力安全事件即时报告单 内容 序号 报告内容

1 报告类型 事故报告 事件报告

2 填报时间及方式 第1次报告 后续报告 第1次报告时间 年月日时分3企业名称、地址及联系方式 企业详细名称 企业详细地址、电话 上级主管单位名称 事故涉及的外包单位情况 外包单位名称 外包单位地址电话 外包单位上级主管单位 在建项目 建设单位名称 施工单位名称 设计单位名称 监理单位名称

4 事故或事件经过 发生时间 地点(区域) 事故或事件类型 初判事故等级 简要经过

5 损失 情况 人身伤亡情 况 死亡人数 失踪人数 重伤人数 电力设备设施损坏情况及损失金额 停运的发电(供热)机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电(停热)范围,停电用户数量等 其他不良社会影响

6 原因及处置恢复情况 原因初步判断 事故或事件发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故或事件的控制或恢复情况等

7 填报单位 填报人 联系方式 注:

1、事故类型:电力生产人身伤亡事故、电力建设人身伤亡事故、电力安全事故、设备事故.

事件类型:影响电力(热力)正常供应事件(参见《电力安全事件监督管理规定》第六条第

一、十款)、影响电力系统安全稳定运行事件(参见第六条第

二、

三、

四、

五、七款)、造成较大社会影响事件(参见第六条第

六、

八、九款).

2、初判事故等级:一般、较大、重大和特别重大.事件信息不填报事故等级.

3、境外电力工程建设和运营项目发生较大以上人身伤亡事故的,填写本表.

4、电网企业直管、控股、代管县及县级市供电企业及其所属农村供电所组织的10千伏及以下生产经营等业务活动中发生的事故或事件亦属电力安全信息报送范围.

5、本页填报不完的可另附页. 附件2 信息安全事件报告表 报告单位 事件时间 自年月日时至年月日时事件描述及危害程度: 处置措施: 分析研判: 有关意见和建议: 领导意见: (单位公章) 年月日附件3 电力人身伤亡事故范围

一、电力生产(建设)类人身伤亡事故:包括电力企业人员从事电力生产(建设)过程中发生的人身伤亡事故;

非电力企业人员从事电力生产(建设)过程中发生的人身伤亡事故.电力企业人员从事电力用户工程过程中发生的人身伤亡事故.

二、交通类人身伤亡事故:包括厂(场)内交通事故,作业路途中发生的道路、水上等交通事故造成的人身伤亡事故(交通部门牵头调查的交通事故除外).

三、自然灾害类人身伤亡事故:由于自然灾害造成的电力生产(建设)人员的伤亡事故. 注:

1、 电力企业 范围执行《电力安全生产监管办法》规定.

2、发生上述电力人身伤亡事故的单位要按规定时限上报事故信息,事后定性与初判不符的可在后续统计中调整.其中,地方政府定性为意外的人身伤亡事故,取得国家能源局承装修试资质的非电力企业从事电力用户业务时发生的人身伤亡事故,电力企业人员私自从事工作范围以外涉电工作造成的人身伤亡事故不纳入事故信息统计范围. 附件4 电力安全事故等级划分标准 判定项 事故等级 造成电网减供 负荷的比例 造成城市供电用户 停电的比例 发电厂或者变电站因安全故障造成全厂(站)对外停电的影响和持续时间 发电机组因安全故障停运的时间和后果 供热机组对外停止供热的时间 特别重大事故 区域性电网减供负荷30%以上 电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷30%以上 电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷40%以上 直辖市电网减供负荷50%以上 电网负荷2000兆瓦以上的省、自治区人民政府所在地城市电网减供负荷60%以上 直辖市60%以上供电用户停电 电网负荷2000兆瓦以上的省、自治区人民政府所在地城市70%以上供电用户停电 重大事故 区域性电网减供负荷10%以上30%以下 电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷13%以上30%以下 电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷16%以上40%以下 电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷50%以上 直辖市电网减供负荷20%以上50%以下 省、自治区人民政府所在地城市电网减供负荷40%以上(电网负荷2000兆瓦以上的,减供负荷40%以上60%以下) 电网负荷600兆瓦以上的其他设区的市电网减供负荷60%以上 直辖市30%以上60%以下供电用户停电 省、自治区人民政府所在地城市50%以上供电用户停电(电网负荷2000兆瓦以上的,50%以上70%以下) 电网负荷600兆瓦以上的其他设区的市70%以上供电用户停电 较大事故 区域性电网减供负荷7%以上10%以下 电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷10%以上13%以下 电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷12%以上16%以下 电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷20%以上50%以下 电网负荷1000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷40%以上 直辖市电网减供负荷10%以上20%以下 省、自治区人民政府所在地城市电网减供负荷20%以上40%以下 其他设区的市电网减供负荷40%以上(电网负荷600兆瓦以上的,减供负荷40%以上60%以下) 电网负荷150兆瓦以上的县级市电网减供负荷60%以上 直辖市15%以上30%以下供电用户停电 省、自治区人民政府所在地城市30%以上50%以下供电用户停电 其他设区的市50%以上供电用户停电(电网负荷600兆瓦以上的,50%以上70%以下) 电网负荷150兆瓦以上的县级市70%以上供电用户停电 发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障造成全厂(站)对外停电,导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值20%并且持续时间30分钟以上,或者导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值10%并且持续时间1小时以上 发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的大修时间两周,并导致电网减供负荷 供热机组装机容量200兆瓦以上的热电厂,在当地人民政府规定的采暖期内同时发生2台以上供热机组因安全故障停止运行,造成全厂对外停止供热并且持续时间48小时以上 一般事故 区域性电网减供负荷4%以上7%以下 电网负荷20000兆瓦以上的省、自治区电网,减供负荷5%以上10%以下 电网负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷6%以上12%以下 电网负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷10%以上20%以下 电网负荷1000兆瓦以下的省、自治区电网,减供负荷25%以上40%以下 直辖市电网减供负荷5%以上10%以下 省、自治区人民政府所在地城市电网减供负荷10%以上20%以下 其他设区的市电网减供负荷20%以上40%以下 县级市减供负荷40%以上(电网负荷150兆瓦以上的,减供负荷40%以上60%以下) 直辖市10%以上15%以下供电用户停电 省、自治区人民政府所在地城市15%以上30%以下供电用户停电 其他设区的市30%以上50%以下供电用户停电 县级市50%以上供电用户停电(电网负荷150兆瓦以上的,50%以上70%以下) 发电厂或者220千伏以上变电站因安全故障造成全厂(站)对外停电,导致周边电压监视控制点电压低于调度机构规定的电压曲线值5%以上10%以下并且持续时间2小时以上 发电机组因安全故障停止运行超过行业标准规定的小修时间两周,并导致电网减供负荷 供热机组装机容量200兆瓦以上的热电厂,在当地人民政府规定的采暖期内同时发生2台以上供热机组因安全故障停止运行,造成全厂对外停止供热并且持续时间24小时以上 注:1.符合本表所列情形之一的,即构成相应等级的电力安全事故. 2.本表中所称的 以上 包括本数, 以下 不包括本数. 3.本表下列用语的含义: (1)电网负荷,是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生起始时刻的实际负荷;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题