编辑: 雨林姑娘 2015-05-08

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);

(4)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2―1996);

(5)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);

(6)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ 705-2014). 1.4 评价时段 运行期. 1.5评价因子 工频电场、工频磁场. 1.6评价内容 本评价属于《界石组团N分区N12/02地块项目环境影响评价报告表》中的内容,因此,本专题仅对项目受到的电磁环境影响进行分析、评价,主要评价内容为:电磁环境现状评价,电磁环境影响分析、预测和评价. 1.7评价标准 (1)评价标准 本专题评价采用的标准详见表1-1. 表1-1 电磁环境影响评价专题采用的标准 污染物名称 标准名称 标准编号 标准值 工频 电磁 环境 电场强度 《电磁环境控制限值》 GB8702-2014 4000V/m 磁感应强度 100μT (2)输变电线路与建筑物间距要求 1)《重庆市城市规划管理技术规定》(渝府令[2011]259号) 第四十一条规定: 新建、改建、扩建建筑的外墙(含阳台、飘窗、外廊)与架空电力线的最小水平距离,在满足有关法律规定及技术规范的前提下,与档距小于或者等于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离按照以下标准控制:

(二)35千伏至110千伏的,不小于10米. 建筑外墙(含阳台、外廊、飘窗)与档距大于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离,除满足上述规定外,还应当征求电力部门意见. 在铁塔周边(有地形高差时以相邻的坡顶或者坡脚起算)10米范围内不得新建、改建、扩建建筑.确有必要建设的,应当采取必要的工程措施确保铁塔安全,并征求电力部门意见. 本项目建筑物距离110kV高压线最近距离为10m,满足《重庆市城市规划管理技术规定》(渝府令[2011]259号)要求. 《电力设施保护条例》(2011年1月8日修正版) 第十条:架空电力线保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 35~110千伏 10米154-330千伏 15米500千伏 20米2电磁环境概况 2.1 电磁环境概述 110kV啸光东西线从220kV虎啸变电站(巴南区鹿角镇附近)到110kV光国变电站(巴南区鹿角镇附近).110kV啸光东西线位于本项目地块东侧,为同塔双回双分裂架空架设,导线型号为2*JL/GIA-300/25钢芯铝绞线. 根据现场踏勘,110kV啸光东西线在本项目红线范围内,位于本项目建筑物东侧,距离本项目最近建筑物(18#~27#住宅楼)为10m;

110kV啸光东西线架设方式为同塔双回双分裂导线,呈南北走向.110kV啸光东西线15#塔~18#均位于本项目东侧,距离最近建筑物均为10m.待项目平场之后,近地导线离地高度约15m. 2.2 项目敏感点与污染源位置关系 本项目敏感点与污染源的位置关系见表2-1. 表2-1 本项目敏感点与污染源的位置关系 序号 主要敏感建筑物 建筑物特征 电磁污染源特征 位置关系 层数 高度 (m) 建筑基底标高(m) 名称 近地导线标高(m) 与边导线/中心线水平关系(m) 垂直高差 (平场后)

1 18#楼 住宅楼 11F

33 332.0 110kV啸光东西线 327.7 10/13.0 低于楼顶约22.3m

2 19#楼 住宅楼 11F/8F 33/24 326.2 321.5 10/13.0 低于楼顶约22.7m

3 20#楼 住宅楼 11F/8 33/24 331.3 321.9 10/13.0 低于楼顶约27.4m

4 21#楼 住宅楼 11F/8 33/24 327.5 324.4 10/13.0 低于楼顶约21.1m

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)