1、对玻璃幕墙和外墙干挂等设计,尤其是详图均达不到施工图设计深度要求,设计说明未标注:应委托有资职的设计安装公司进行二次设计经审查后才可交付施工.

2、街景整治改造增加空调室外机或空调格栅、披檐等采用铝方管或钢结构构架有的只 在下部设化学螺栓固定在原旧建筑墙上,而上部构架未设锚固;

空调冷凝水未设有组织排水等.不符合规范要求空调冷凝水应采用有组织排水,并不得排入屋面雨水管的规定.

3、玻璃幕墙或外墙干挂或店招及空调室外机构架、格栅等,有详图漏设锚固件,有的化学螺栓预埋铁件如何与构架连接等均未交待,节点详图达不到施工图的要求.化学螺栓固定在原旧建筑墙上,其耐久性和牢固性如何鉴定检测,设计未提出要求.

4、食为天饭店和东岳大酒店两项目的设计编号均为1108010,重复(无1108013).

5、兴森商业广场设计说明第―条称:建筑层数主体三层,为何主面图是五层.请核查.

6、白鹅绒羽绒制衣公司缺平面和立面图及详图大样.

7、亚星客车厂一缺详图大样.亚星客车厂北侧办公楼缺各层平面图及详图.

8、曙光刷业厂房缺平面图和详图大样.

9、三笑集团厂房三缺平面图及详图大样. 设计人 潘Q、孙卫丽、李明强 专业负责人 熊涛 审核人 刘友联 注册师 刘友联 执业印章号 10220-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 程干基 认定证书号 10161-1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.23 (结构)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、化学螺栓锚固长度可列表说明.杰英特日化公司办公楼、扬子江钢材市场、中国交通沿街商住楼刚架悬臂较大,预埋件、锚栓应复核.

2、木檩条木材强度等级应注明(GBJ-88 2.1.2条).

3、所有悬臂刚架结构检修荷载应注明.

4、所有植筋及螺栓应进行原位抗拔试验,合格后方可施工.

5、施工时应采取避免或减少损伤原结构措施.如发现原结构或相关工程隐蔽部位的构造有严重缺陷应立即与设计单位联系解决此条应写入设计文件.

6、幕墙结构防雷节点与原建筑防雷连接应绘详画. 设计人 柏杨飞、朱克江 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.23 (抗震)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处.

(三)设计深度及其它:

1、干挂石材幕墙、玻璃幕墙应抗震核算(0.15g Ⅲ类场地特征周期、7 度)施工图虽然外设,但主体设计应会签同意.

2、锚固件锚固质量应有可靠检验方法. 设计人 柏杨飞、朱克江 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2011.12.23 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计0条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一一年十二月二十三日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.