―― 再生混凝土弹性模量;

―― 再生混凝土剪切变形模量;

―― 再生混凝土轴心抗压强度标准值、设计值;

―― 再生混凝土轴心抗压疲劳强度设计值;

―― 再生混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值;

―― 再生混凝土轴心抗拉疲劳强度设计值;

νc―― 再生混凝土泊松比;

―― 再生混凝土温度线膨胀系数;

―― 再生粗骨料取代率;

―― 再生混凝土导热系数;

―― 再生混凝土抗压强度标准差;

ασ―― 再生混凝土强度折减系数;

αθ―― 荷载长期作用下再生混凝土构件变形附加增大系数;

C30―― 立方体抗压强度标准值为30N/mm2的再生混凝土强度等级;

―― 承载力抗震调整系数.

3 基本规定 3.1 一般规定 3.1.1 再生混凝土的强度等级宜选用不小于C15,不大于C50. 3.1.2 再生混凝土应采用再生粗骨料混凝土,且再生粗骨料取代率宜符合以下要求:

1 多层及高层混凝土房屋,再生粗骨料取代率宜为30%~50%;

2 低层混凝土房屋,再生粗骨料取代率宜为50%~100%. 3.1.3 房屋结构同一楼层再生混凝土,宜采用同类再生粗骨料和相同再生粗骨料取代率. 3.1.4 再生粗骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177的规定. 3.1.5 不得使用被污染或腐蚀的废弃混凝土制备再生粗骨料.再生粗骨料的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定. 3.1.6 混凝土再生粗骨料的应用应符合现行行业标准《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定. 3.1.7 Ⅰ类再生粗骨料可用于配制各种强度等级的再生混凝土;

Ⅱ类、Ⅲ类再生粗骨料可用于配制C50及以下强度等级的再生混凝土. 3.1.8 再生混凝土房屋结构的荷载取值、荷载标准值计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009相关规定. 3.1.9 再生混凝土结构分析应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010相关规定执行. 3.2 材料3.2.1 素混凝土结构的再生混凝土强度等级不应低于C15.钢筋混凝土结构的再生混凝土强度等级应符合以下要求:

1 当纵向受力钢筋采用HPB

300、HRB

335、HRBF335钢筋时,不应低于C25;

2 当纵向受力钢筋采用HRB

400、HRB

500、HRBF

400、HRBF500钢筋时,不应低于C30;

3 承受重复荷载的钢筋混凝土构件,再生混凝土强度等级不应低于C35. 3.2.2 再生混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,其立方体抗压强度标准值确定方法与普通混凝土立方体抗压强度标准值确定方法相同. 3.2.3 仅掺用Ⅰ类再生粗骨料的再生混凝土,其各类强度均可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定取值. 3.2.4 掺用Ⅱ类、Ⅲ类再生粗骨料的再生混凝土,其轴心抗压强度标准值fck、轴心抗拉强度标准值ftk、轴心抗压强度设计值fc、轴心抗拉强度设计值ft、轴心抗压疲劳强度设计值、轴心抗拉疲劳强度设计值,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010取值乘再生混凝土强度折减系数ασ的方法确定.对于掺入Ⅱ类、Ⅲ类再生粗骨料制备的混凝土,当再生粗骨料取代率为30%时ασ取0.94,当再生粗骨料取代率为100%时ασ取0.80,当再生粗骨料取代率介于30%和100%之间时可用线性插值方法确定ασ的取值. 3.2.5 仅掺用Ⅰ类再生粗骨料的再生混凝土,其受压和受拉弹性模量Ec可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 采用.掺用Ⅱ类、Ⅲ类再生粗骨料的再生混凝土的受压和受拉弹性模量Ec宜通过试验确定;