编辑: star薰衣草 2015-03-26
中华人民共和国国家标准 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 UDC?621.

316.9? Application?guide?for?insulation?co-ordination??????:621.311 of?high?voltage?transmission?and??????GB?311.7―88 transformation?equipment? ? 国家标准局1988-06-20批准 1989-01-01实施 ? 1?范围及引用的现行标准 1.1?范围 ????本导则是执行GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》的指导性文件,只适用 于设备的相对地绝缘,其目的在于给出合理地、经济地确定交流输变电设备电气强 度、选择过电压保护装置(如避雷器、放电间隙等)及过电压限制措施等问题的指导 原则,而不是要给出有关绝缘配合和绝缘设计的严格规定. ????由于对非正规设计的设备或电力系统中具有例外的特性时,需要进行专门的研 究,故本导则主要考虑的是一些基本情况. ????本导则以其出版时使用的输变电设备型式及其额定值为基础,故当设备及其特 性有新的改善并经验证时,应允许使用. ????与GB 311.1相对应,本导则按额定电压分下列两个范围论述. ????a.3~220kV;

????b.330~500kV. 1.2?引用标准 ????GB?311.1?高压输变电设备的绝缘配合 ????GB?311.2?高电压试验技术 第一部分 一般试验条件和要求 ????GB?311.3?高电压试验技术 第二部分 试验程序 ????GB?311.4?高电压试验技术 第三部分 测量装置 ????GB?4876?交流高压断路器的线路充电电流开合试验交流系统用碳化硅阀式避 雷器 ????GB?5582?高压电力设备外绝缘污秽等级 2?运行中的作用电压 2.1?作用电压类型 ????设备在运行中可能受到下述各类电压的作用: ????a.正常运行条件下的工频电压;

????b.暂时过电压(包括工频电压升高);

????c.操作过电压;

????d.雷电过电压. ????在GB311.1中主要按电压波形将过电压分类,因为电压波形决定了对设备绝缘 和保护装置的影响. ???? 暂时过电压 是指其频率为工频或某谐波频率,且在其持续时间范围内无衰 减或衰减慢的过电压. ???? 操作过电压 、 雷电过电压 通常分别由操作(或故障)及雷电放电所引起, 但未必总是如此.例如,当变压器一侧有雷电波作用时,经绕组间耦合的电感性传 递过电压,会有接近于操作过电压的长波前;

而当单相接地时,依靠相间的电、磁 耦合,可在正常相上产生接近于雷电过电压的短波前.同时,作用电压对绝缘和保 护装置的影响,主要取决于其波形、幅值和持续时间,故在本导则中的所谓 操作 过电压 和 雷电过电压 是指可分别用长波前的操作冲击和短波前的雷电冲击来 代表的过电压. ????当过电压用标么值(p.u.)表示时,其基准值是设备最高电压的. 2.2?正常运行条件下的工频电压 ????对设备绝缘和某些过电压保护装置(如无串联间隙的金属氧化物避雷器)长期运 行性能的要求取决于这一电压,避雷器动作后,其瞬时值对作用于设备上的过电压 亦有影响.工频电压的作用随电压等级的提高愈益重要. ????正常运行条件下,工频电压会有某些波动,且系统中各点的工频电压并不完全 相等,但不会超过设备最高电压.故在本导则中把工频电压看作是常数且等于设备 最高电压. 2.3?暂时过电压 ????暂时过电压的严重程度取决于其幅值和持续时间.在进行绝缘配合时,应首先 考虑暂时过电压,因为: ????a.在避雷器安装点的暂时过电压的幅值和持续时间对其额定电压(它决定了避 雷器的保护水平)的选择很重要. ????b.持续时间较长的暂时过电压,即使其幅值较其他过电压为低,也可能决定设 备内、外绝缘(如污秽表面)的设计,危及设备的安全运行. ????c.通常,如暂时过电压的幅值较大,操作过电压的幅值也较大. ????为限制操作和雷电过电压,以降低设备的绝缘水平,有时需对暂时过电压进行 限制. ????暂时过电压的起因主要是: ????a.接地故障;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题