编辑: 喜太狼911 2015-03-05

五、注意事项

1、按照您所进行的试验接好工作线路.超高压耐压测试仪的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地,超高压耐压测试仪的高压绕阻的x端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地.

2、做串级试验时,第二级、第三级超高压耐压测试仪的低压绕组的X端,测量绕阻的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级超高压耐压测试仪的外壳,第二级、第三级超高压耐压测试仪的外壳必须通过绝缘支架接地.

3、接通电源前,操作系统的调压器必须调 到零位后方可接通电源,合闸,开始升压.

4、从零开始匀带旋转调压器手轮升压.升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法;

慢速升压法,即60S逐级升压法;

极慢速升压法供选用.电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压,并密切注意测量仪表的批示以及被试品的情况.升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常,应立即降压,切断电源,查明情况.

5、试验完毕后,应在数秒内匀速的将调压器返回至零位,然后切断电源.

6、本产品有得超过额定参数使用.除试验必需外,决不允许全电压通电或断电.

7、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程,可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合,高压试验技术》;

《电气设备预防性试验规程》等.

六、配套产品

1、操作系统: XZC系列操作箱:容量:1KVA-5KVA,输入电压:0.22KV KZT系列操作台:容量:10K/A-300KVA输入电压:0.22KV 、0.38KV

2、保护式数字微安表SWB-Ⅱ

3、阻容式交直流分压器FYQ-

50、

100、

150、220KV

4、高压直流放电棒FZ-

70、

140、210KV

5、高压硅堆:2DL-

150、

300、450KV

6、绝缘支架

50、

100、

200、300KV

7、高压滤波电容0.01UF,40-100KV

8、均压球

9、保护球隙:Q-

50、

100、

150、

200、

250、500

10、标准试油杯400ml

11、介质油杯

12、折叠式小推车

150、300型

13、水电阻

14、高压验电器10KV、35KV

15、高压定相器10KV、35KV/110KV、220KV

16、各种万用表、兆欧表及测试线

七、超高压耐压测试仪的容量选择: 标准超高压耐压测试仪容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωct*10-9. 式中:Pn―标称超高压耐压测试仪容量(KVA) Vn―耐压测试仪的额定输出高压的有效值(KV) K―安全系数.K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些, ct―被试品的电容量(PF) ω―角频率, 2лf.F-试验电源的频率. 被试设备的电容量ct可由交流电桥测出.Ct的变化很大,可由设备的类型而定.典型数据如下: 简单的棒式或悬挂式绝缘子 几十微法 简单的分级套管 100-1000PF 电压互感器 200-500PF 电压变压器1000KVA 1000-10000PF 高压电力电缆和油浸纸绝缘 250-300PF/m 气体绝缘 -60PF/m 封闭变电站,SF6气体绝缘 100-10000PF 对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K.以下列出不同的Vn所选用的K值供参考. Vn=50-100KV K=4 Vn=150-300KV K=3 Vn>

300KV K=2

八、ST2667系列超高压耐压测试仪主要技术参数表

(一)、ST2667系列超高压耐压测试仪(见表1)

(二)、ST2667系列超高压耐压测试仪(见表2) 表

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)