编辑: Cerise银子 2015-02-03
技能图解83 配筋砌体工程 技能结构框线图 图10-5 配筋砌体工程 技能要点1:巡视检查 1.

组合砖砌体施工顺序 (1)砌筑砖砌体,同时按照箍筋或拉结钢筋的竖向间距,在水平灰缝中铺置箍筋或拉结钢筋. (2)绑扎钢筋 将纵向受力钢筋与箍筋绑罕,在组合砖墙中,将纵向受力钢筋与拉结钢筋绑牢,将水平分布钢筋与纵向受力钢筋绑牢. (3)在面层部分的外围分段支设模板,每段支模高度宜在500以内,浇水湿润模板及砖砌体面电分层浇灌混凝土或砂浆,开用捣棒捣实. (4)待面层混凝土或砂浆的强度达到其设计强度的30%以上,方可拆除模板.如有缺陷应及时修整. 2.网状配筋砖砌体 (1)钢筋网应按设计规定制作成型. (2)砖砌体部分按常规方法砌筑 在配置钢筋网的水平灰缝巾,应先铺一半厚的砂浆层,放入钢筋网后再铺一半厚砂浆层,使钢筋网居于砂浆层厚度中间.钢筋网四周应有砂浆保护层. (3)配置钢筋网的水平灰缝厚度 当用方格网时,水平灰缝厚度为2倍钢筋直径加4mm;

当用连弯网时,水平灰缝厚度为钢筋直径加4mm确保钢筋上下各有2厚的砂浆保护层. (4)网状配筋砖砌体外表面宜用1:1水泥砂浆勾缝或进行抹灰. 3.配筋砌块砌体 配筋砌块砌体施工前,应按设计要求,将所配置钢筋加工成型,堆置于配筋部位的近旁.砌块的砌筑应与钢筋设置互相配合. 砌块的砌筑应采用专用的小砌块砌筑砂浆和专用的小砌块灌孔混凝土. 技能要点2:验收标准 (1)主控项目检验标准应符合表10-1的规定. 表10-1 主控项目检验 序号 项目 合格质量标准 检验方法 检查数量

1 钢筋品种、规格和数量 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求 检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录 全数检查

2 混凝土、砂浆强度 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求 检查混凝土或砂浆试块试验报告 各类构件每一检验批砌体至少应做一组试块

3 马牙槎拉结筋 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折. 合格标准:钢筋竖向移位不应超过100mm,每一马牙槎沿高度方向尺寸不同超过300mm.钢筋竖向位移和马牙槎样尺寸偏差每一构造柱应超过2处 观察检查 每检验批抽20%构造柱,且不少于3处4构造柱位置及垂直度允许偏差 构造柱位置及垂直度的允许偏差应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)表8.2.4的规定 见《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002)表8.2.4 每检验批抽10%,且应不少于5处5芯柱 对配筋混凝土小型空心砌块砌体,芯柱混凝土应子装配式楼盖处贯通,不得削弱芯柱截面尺寸 观察检查 每检验批抽10%,且应不少于5处(2)一般项目检验标准应符合表10-2的规定. 表10-2 一般项目检验 序号 项目 合格质量标准 检验方法 检查数量

1 水平灰缝制筋 设置在砌体水平灰缝内的钢筋,居中置于灰缝中.水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上.砌体外露而砂浆保护层的厚度应不小于15mm 观察检查,辅以钢尺检测 每检验批抽检3个构件,每个构件检查3处2钢筋防腐 设罩在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝中的钢筋应采取防腐措施. 合格标准:防腐涂料无漏刷(喷浸) ,无起皮脱落现象 观察检查 每检验批抽检10%的钢筋

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题