编辑: wtshxd 2014-12-21

1 套 空压机 380v 1.5kw 1套 控制柜 220v 0.5kw 1套 潜水泵 Q=35L/S,H=34m 13KW 2台 污泥浓缩脱水机房 带式污泥浓缩脱水一体机 Q=46~65m3/h 0.55+1.3kw

2 台 动态混合器 V=0.5m3 0.55kw 2套 絮凝剂制备装置 V=3.0m3

1 套 污泥投加泵 Q=12-65m3/h,H=20m 0.55kW 2台 絮凝剂投加泵 Q=0.6-1.0m3/h,H=20m 7.5kW 2台 冲洗水泵 Q=12.6m3/h,H=67.9m 5.5kW 2台 空压机 3L/S 2.2kw 1台 气动污泥斗 V=6 m3

1 个 螺旋输送机 6m3/h,L=15m 1.5kw

1 台 双轨电动单梁吊车 起重量3吨1.6+4.5kw

1 台 搅拌机 1.5kW 1个 轴流风机

6000 m

3

5、项目污水厂平面布置及配套管网工程概况 (1)污水厂平面布置及其合理性 厂区建在洋田村圳岗下,整个场地地势开阔.处理厂平面按功能分为预处理区、二级生物处理区、污泥处理区.污水处理区的主要建构筑物有粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、AAO 生物反应池、二沉池、紫外消毒、鼓风机房等,建构筑物按工艺流程顺序安排布置,以使处理流程顺畅、水头损失最小.污泥处理处置区主要建构筑物有污泥浓缩池、污泥脱水机房等.为便于交通运输、消防、设备的安装维护,道路布置成环状,每个建(构)筑物间均有道路相通,厂内主干道宽6m,次干道宽4m,道路转弯半径为 6m~9m.本工程总平面布置上流程较为顺畅,工艺管线布置简洁清晰,节省投资和沿程损失消耗. 从平面布置分析,各生产构、建筑物根据工艺流程按照水自流原则布置,减少水泵的使用量,节能且减少噪声源强,整个厂区布局简洁实用.办公生活区设置在生产区的上风向,同时在生产区和生活区之间设置厂区道路和绿化带,将生产区和办公区分开来,以降低干扰.厂区道路形成环形通道,便于生产和管理.在绿化布置中,采用分散绿化与集中绿化相结合,特别是将生产管理区和污水处理区用绿化带隔离,大大改善职工的工作条件,创造良好的工作环境.强噪声设备设置在车间内,采取噪声治理措施,最大限度地降低营运期间所产生的噪声对周围环境的影响. 按上述布置,各处理区功能分区明确、相对集中布置,便于工作、管理.各区之间用绿化带相隔,用道路相连接.充分考虑了地形、地貌等因素,符合环保要求及消防安全要求.结合厂区外环境关系分析,厂址周边划定的100 米卫生防护距离内无居民等敏感目标.因此,本项目总平面布置合理. (2)配套管网工程概况 排水管线的方案布置应综合考虑地形地貌,地质特点规划道路的连向,自然坡降,建城区及规划区的排水分布,原有地下设施情况,现状施工条件等因素,在充分利用现状排水设施尽量顺地形自然坡降,尽量少提升的前提下合理划分排水系统,布置干管,合理流畅,能埋地时尽可能埋地敷设,减少架空管道的长度. ①配套管网布局 天九镇总体地势有利于排水管道的敷设.项目配套管网工程分为老镇区和规划新镇区两部分进行,收集的污水经管网统一流至污水处理厂.管线分别为: 天花路(起点九井,终点枫树下)约7公里,管径为DN800;

东山路(起点陈坑,终点圳岗下)约 5公里,管径为DN600 ;

洋田路(起点天花老圩,终点余屋)约2公里,管径为DN600;

赤岭路(起点洋田何屋,终点赤岭)约2公里,管径为DN600.四条线污水汇集后经提升泵提升,最终排入污水处理厂,污水管网总长16km,主要管网布置详见污水管道布置图. ②配套管网工程设计 按远期1万m3/d 处理能力进行设计,管道在设计充满度下最小流速为0.30m/s,最大设计流速为5m/s. 污水汇集至泵房时,低于污水处理厂标高,需设置泵站提升.污水泵房土建按远期1万m3/d设计,设备按近期0.5万m3/d 安装.其中粗格栅安装一台,预留一条渠道;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题