编辑: 笔墨随风 | 2014-12-21 |
安防、消防中控室必须做到专人值守,及时发现问题.安防、消防设备设施有专人维护保修,一旦发生紧急情况,确保设备实施正常运转,保证北京市财政局安全稳定. 北京市财政局现以公开招标的方式择优选择一名服务供应商,承担其所属办公区域(北京市财政局航天桥办公区、北京市财政局西直门办公区)的消防、安防维保服务及中控室值班工作. 简要技术要求/ 招标内容 招标项目性质:公开招标 招标内容: 维修保养范围及内容
(一)北京市财政局航天桥办公区基本情况
1、单位地址:北京市海淀区阜城路15号
2、办公楼共计4栋,使用性质:办公. 建筑总面积 33610平方米,每栋建筑的层数、高度和建筑面积: (1)前楼13层、地下二层(含设备层).建筑总标高53米,建筑面积11050平方米.配楼二层、地下一层.建筑总标高 13米,建筑面积2157平方米. (2)中楼6层、地下二层(含车库).建筑总标高 22.3米,建筑面积
10374 平方米. (3)后楼4层.建筑总标高 17.25 米, 建筑面积
4995 平方米. (4)西楼5层,建筑总标高26.1米,建筑面积5034米.
3、主要的消防设施情况: 3.1火灾自动报警系统 火灾自动报警系统设置的部位以及产品生产的厂家、报警探测器的类型(烟感、温感、手动报警按钮、可燃气报警)和数量. (1)系统设置部位: 楼内所有区域 控制室在前楼一层、后楼一层. (2)生产厂家:北京利达公司. (3)前楼,配楼探测器类型:(2004年设备)烟感:447个,温感:3个.手动报警按钮42个,可燃气报警
9 个. (4)中楼探测器类型:(2000年设备)烟感:294 个,温感:32个.手动报警按钮:16 个,可燃气报警:0 个. (5)后楼探测器类型:(2007年设备)烟感:184个,温感: 9个. 手动报警按钮:22 个,可燃气报警:4个. (6)西楼探测器类型:(2013年设备)烟感:201个,手动报警按钮:19 个. 3.2自动喷水灭火系统 自动喷水灭火系统(气体灭火系统)设置的部位,喷洒头数量、报警阀数量、产品的生产厂家、喷淋泵的数量、消防水池蓄水量. (1)前楼及配楼自动喷水系统:(1996年设备 其中 东楼10-11层 西楼13层及首层大厅及东楼1-2层大厅属于2003年安装)设置部位:全部办公区域 、泵房 、地下一层,喷洒头 997个.湿式报警阀 3组,产品生产厂家:北京威盾消防安全设备有限公司.喷淋泵
2 台,消防蓄水池蓄水量 250立方米. (2)中楼自动喷水系统:(2000年设备)设置部位:地下一层、二层、车库,喷洒头
259 个.干式报警阀
1 组,产品生产厂家:上海金盾消防安全设备有限公司. (3)后楼气体灭火系统:一层信息机房和三层档案室.(2007年设备)生产厂家:北京利达公司. (4)西楼自动喷水系统:(2013年设备)设置部位:地下一层、1-5层,喷洒头448个.干式报警阀1组,产品生产厂家:北京威盾消防安全设备有限公司. (5)西楼气体灭火系统:地下一层档案室、和三层信息机房.(2013年设备)生产厂家:北京利达公司. 3.3消防栓系统 (1)消防水泵数量