一、产品特性文件表 1.

在特性表首页、特性表附页电机铭牌照片和图纸上必须注明电机型号、功率、转速、生产单位等信息,三者必须保持一致,请仔细核对. 2. 附件1 中产品铭牌照片上的参数要与常规性能检验报告公布值一致. 例1:上海中心检验报告: 常规性能检验结果(轴流风机) 序号 检验项目 标准要求 检验结果

1 风量(m3/h)

26000 26000

2 规定风量下的全压(Pa) 427.5~472.5

471 3 规定风量下的全压效率(%) ≥(45*97%) 44.4 以上表为例,铭牌上的公布值应为以下数值,与报告的"检验结果"无关. 风量:26000 m3/h, 全压:450 Pa ((427.5+472.5)/2) 效率:45% 例2:机械工业风机产品质检中心报告: 铭牌上的公布值应为检验报告的 "检验结果"表中"保证值". 3. 产品说明书必须附带电机位置图,离心风机同时附带进、出风口位置示意图.条件允许的情况下,最好用立体

图表示,也可以将图纸的尺寸、技术要求、标题栏以及其他部分去掉,留下进、出风口和电机在风机整体上的视图即可.

二、图纸: 1. 风机箱体如有加强筋、面板拼接等结构,一定要在图纸里体现. 2. 叶轮加工方法、叶型、电机冷却方式、电机绝缘等级、风机传动方式等信息要按细则规定的名称书写,不要简写. 例: 错误写法 正确写法 风机传动方式:传动式 风机传动方式:皮带传动式 电机冷却方式:自冷式 电机冷却方式:自扇风冷式 (注:自扇风冷式和自冷式是两种不同的冷却方式,企业不要将自扇风冷简写为自冷) 3. 离心风机的叶笼数量要在图纸上标示清楚,双笼结构不能用单笼代替. 4. 离心风机的叶轮尺寸一般标注外径,请仔细核对数据准确性. 5. 离心风机必须标示箱体结构,无论是单层结构还是复合结构,并且标注每层的材料名称和厚度,一般以剖视图标示. 6. 标题栏中的材料要写全称. 例: 错误写法 正确写法 法兰 热轧/3.0mm 法兰 Q235热轧钢板/3.0mm 7. 电机在各个视图中的位置要与实物照片相符,不要左右或前后颠倒. 8. 必须标注叶轮与壳体之间间隙,离心风机指的是轴向叶轮与涡轮挡板的间隙,请仔细核对该数据准确性,一般采用局部放大图来标示. 9. 轴流风机轮毂处凹凸结构以及螺母大概位置应在图纸上体现. 10. 常规性能报告需彩色复印件并加盖企业公章,企业应对其真实性负责.若核对发现虚假报告或局部涂改、删减等现象,一律报送认证机构处理. 11. 轴流风机轴向视图要叶轮端,不需电机端. 国家固定灭火系统和耐火构件 质量监督检验中心 2016-8-22