编辑: 苹果的酸 2014-12-02

按移位键将闪烁位移至所需设定位;

按减键或者加键将数字调至所需值;

按两下SET键,仪表恢复到正常工作状态,温度设置完成,仪表按新的设定值运行. 定时功能 在正常工作状态下,按两下SET键,进入定时设定状态,此时PV显示屏显示ST,SV显示屏显示0,并闪烁;

按移位键将闪烁位移至所需设定位;

按减键或者加键将数字调至所需值;

按一下SET键,仪表进入定时运行状态,此时运行指示灯闪烁;

定时功能为倒计时运行,在定时运行状态下,按一下移位键,SV显示屏显示定时剩余时间;

定时剩余时间归零,仪表进入定时结束状态,此时SV显示屏显示End,并闪烁,同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭;

在定时结束状态下,按一下SET键,仪表恢复到正常工作状态. 在定时结束状态下,由于仪表温度控制部分停止工作,PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度,此为正常现象. 如果无需使用定时功能,请务必将定时时间设置为零. 定时功能运行过程中,如发生意外断电,重新上电后,定时剩余时间自动归零. 本设备的定时范围:1~9999分钟或1~9999小时.(请定货时注明!) 自整定功能 如果温度控制过程中,出现较大的温度过冲,或较大的温度波动时,请按下列操作启动自整定功能 关闭电源开关,打开箱门,使设备自然冷却至环境温度;

关闭箱门,打开电源开关,将温度设至为常用温度值;

按照控制参数调整方法,将自整定参数调整为1;

在正常工作状态下,按住减键5秒钟,即进入自整定状态,此时PV显示屏显示ATU,并闪烁;

自整定结束后,仪表自动恢复到正常工作状态. 在自整定状态下,按任何键均无效. 控制参数调整方法 同时按下加键和SET键,PV显示屏显示LCK;

按加键,使SV显示屏显示为7;

再按SET键,使PV显示屏显示需要调整的控制参数的提示符;

按加键或减键,使SV显示屏显示为该控制参数所需要的值,所有控制参数可以一次调整完毕;

再按SET键5秒钟以上,回到正常工作状态;

此时温度控制器执行新修改的参数. 注:控制参数调整过程中,若无键按下30秒,仪表自动恢复到正常工作状态,但所改变的数据视为无效. 由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正.但是,在第一次开机;

产品使用一段时间;

使用环境恶劣;

使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致;

使用控制温度前后值改变时等等情况下,可通过修整功能参数从而达到出厂标准. 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法 将水银温度计(0.1℃精度的水银温度计)放入工作室内,水银端应置于室内几何中心位置;

水银温度计的读数即为实际温度. 开机,当设备运行至恒温状态(1~2小时左右),比较实际温度与PV显示屏显示温度的差值,其差(实际温度-PV显示值)即是测量值修正参数SC需要修改的值,即: SC=原始SC值+(实际温度-PV显示值) 根据上式计算SC值输入即可. 控制参数表 提示符 名称 设定范围 说明 出厂设定值 第一 块搁板第二块 搁板第三块 搁板/AL1 偏差报警 -99.9~999.9 当温度超过SP+AL1值时, ALM灯亮,蜂鸣器响,切断加热电源 / SC 测量值修正 -99.9~100.0 测量箱内实际温度与PV显示温度比较, 以修正显示误差 / ATU 自整定

0 /

1 0:OFF,1:ON. 可自整定出一组的PID参数. / P 比例带 0~100.0 加热比例控制, 可提高系统控制精度,清除静差. I / 积分时间 1~4320 积分作用时间常数 / d 微分时间 0~1200 微分作用时间常数,一般d取(1/4)倍I. / T 加热周期 1~60 可控硅输出一般为2~3秒,对剩余功率大 的设备将T调大可减小PID控制的静差. 提示符 名称 设定范围 说明 出厂设定值 第一 块搁板第二块 搁板第三块 搁板/HL 斜率 0.500~1.500 保证整个量程控温精度的一致 OUTˉ 输出功率 0~100 可调整加热器的输出功率 产品出厂前都经过严格地测试,当干燥箱技术指标符合要求,工作正常情况下,一般不要进行修正.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)