编辑: 阿拉蕾 2014-10-18

1.5.1.2屋面防水工程5年;

1.5.1.3供热与供冷系统2年各采暖期、供冷期;

1.5.1.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程2年. 1.5.1.5本工程的保修期在国家规定基础上延长一年. 1.5.2服务措施: 1.5.2.1公司生产处设立质量回访服务台帐,成立土建、水暖、电气等各专业组成回访服务小组,定期回访.我公司严格履行投标承诺,在保修期内每个季度进行质量回防一次,保修期外坚持每年进行质量回访一次.在回访过程中,根据建设单位所提出的要求整改或维修. 1.5.2.2设一部回访服务电话,接到用户投诉后立即派生产处、技术处、质量处到现场分析原因,制定维修方案,并派专业工作人员按方案施工.如因我公司在约定的时间不能服务到位,所造成的损失我公司承担. 1.5.2.3保修服务完毕后进行检查验收,达到用户满意.用户对服务质量在反馈单上签字后,由公司生产处存档. 2.施工方法、施工工艺 2.1施工准备 2.1.1技术准备: 乐松小区工程涉及工种较多,施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底.材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底. 我们将成立由测量工程师和技术员等四人组成的测量小组,专门负责定位、轴线、标高的测设,保证建筑物的几何尺寸正确无误. 施工放线前,应提前复核建筑与周边红线的距离,经市规划部门现场验线及设计单位确认后方能正式施工. 2.1.2现场准备: 施工现场做到四通、一平、六落实:水通、电通、路通、电信通;

场地平整;

技术、劳动组织、材料、机具、构件、暂时设施落实.对原有围墙进行修缮装饰,安装霓虹灯,抹灰刷白色涂料,书写我公司统一的宣传标语,成为美化厂区的一个靓点. 2.2施工现场临时用电、用水 临时用电 经计算本工程施工现场共有设备容量,按计划用电容量设置现场电路结构. 临时施工电源配电按三级配电,两级保护,末端开关箱设漏电保护,施工现场采用TN-C-S三相五线制系统,本工程设计配电箱原则是一个设备一条回线,因此共设总配电箱一台,总分配电箱两台,负荷开关箱台数与用电设备数目相应. 本工程垂直运输设备将使用一台塔吊和一台龙门架,混凝土全部现场搅拌,现场设两台750型混凝土搅拌机. 临时用电计算: 塔吊 1台47.5*1=47.5KW 混凝土搅拌站 1台55*1=55KW 搅拌机 2台25*2=50KW 卷扬机 1台10*1=10KW 电渣压力焊机 1台40*1=40KW 振捣器 5台1.5*5=7.5KW 切断机 1台5.5*1=5.5KW 调直机 2台3*2=6KW 打夯机 1台3*1=3KW 共计 KW (2)电焊机2台2*22KVA=44KVA (3)照明:20KW P=1.05*(0.6*332/0.75+44*0.6+20)=312KVA 应选用315KVA变压器型号SL1315/10

二、导线选择 (1)总进户线;

I=K∑P/√3Ucosφ=(187.2+20+44*0.45)*0.75*1000/√3*380*0.75=344.91A 应选用VV223*240+1*120电缆 (2)总配电箱至照明配电箱: I=K∑P/√3Ucosφ=0.75*20*1000/√3*380*0.95=24A 应选用VV5*10电缆 (3)总配电箱至总动力配电箱: I=K∑P/√3Ucosφ=0.75*(187.2+44*0.45)*1000/√3*380*0.75=314.51A 应选用VV4*185+1*95电缆 以上电缆沿地埋设,深度0.8米,过道处穿钢管保护.变压器工作半径应满足300-500M. 临时用水 供水:水源从建设单位上水管中接出,现场采用Φ75的供水管径,经(水表)供入施工现场管网,管网布置沿现场用水点布置支管,埋入地下50cm深;

各施工段用胶管接用,考虑到季节性供水短缺和周围的环境卫生,备蓄水(暗)池供施工用水. 排水:施工现场为了充分利用现场现有的使用面积,现场所有排水沟均为暗沟,排入建设单位指定的下水管道;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题