编辑: sunny爹 2014-10-16

三、劳动力安排 根据施工预算得出整个工程共需600工日. 总工期拟定为45工作日,主要工作应在30个工作日完成,考虑在提高劳动生产率及采用先进的工艺和技术措施的基础上,拟安排各类劳动力约10人进场. 各类平均作业人数表: 工种 电工 管工 电气焊 通风工 钳工 油漆 保温 杂工 平均作业人数

1 3

2 2

1 1

1

四、技术准备工作 

1、施工人员应认真熟悉施工图纸及有关资料,作好接受设计交底和图纸会审工作,及时准确地做出施工预算,制定施工作业设计.

2、施工中施工员对作业人员要进行详细的技术、安全及管理制度交底.

3、自始自终要保证各分项工程的原始记录、检测、调试、竣工等技术资料的完整齐全.

五、施工进度计划安排 具体安排如下:(见附表施工进度表) 进度配合要求: 2-1.设备进场安排(详见设备供货计划表如下) 设备、材料进货计划(建议到场时间)

1、未端设备 2003年1月18日前

2、冷水机组 2003年2月15日前

3、水泵 2003年2月15日前

4、材料 2003年1月12日前

2

六、主要施工机具配备 序号 机具名称 规格 单位 数量

1 剪板机 Q11-4*2000 台12咬口机 SAF-5-7 台23折方机 2000*1.5 台14电台钻 把25电锤 把66射钉枪 把87轻便套丝机 台58电动套丝机 台39手枪电钻 ∮6-∮12 把16

10 冲击电钻 ∮8-∮25 把811 电动液压泵 40Kg 台112 交流电焊机 BX3-300 台413 电动液压弯管器 1.25"∽6" 台414 人字梯

7、

9、11m 副共18

15 手动试压泵 6MPa 台216 汽车 5T 台117 管子切断机 60-500 台218 压筋机

1 19 压鼓机

1 20 法兰卷圆机 L40*4 台121 卷板机 2*1600 台1

第四章 主要施工方法

一、通风空调风系统 ㈠施工程序 (接上) 根据本工程现场场地的具体情况,由现场施工人员提供风管加工明细表,根据时间进度和质量的要求采用在施工现场集中预制的方法,即将标准风管及部件在加工预制车间加工,再运至现场进行组合安装的方法.具体操作程序如下: ㈡主要施工方法

1、铁皮风管制作技术要求及措施 风管加固:非保温风管边长大于或等于630mm,保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2mm以上均应采取加固措施. 风管及配件制作,钢板厚度小于或等于1.2mm可采用咬接的形式. 风管制作咬口:所有的弯头、三通、来回弯等均采用联合角咬口(见下图a);

圆形风管均采用立咬口(见下图b);

一般风管可采用按扣式咬口(见下图c)或单平咬口(见下图d);

风管封头采用转角咬口(见下图e). a 联合角咬口 b 立咬口 c 按扣式咬口 d 单平咬口

2、风管安装 ⑴风管支、吊、托架均采用M10膨胀螺丝固定,明装风管采用内膨胀螺丝固定,暗装风管采用外(或内)膨胀螺丝固定;

⑵水平风管安装支、吊、托架布置的间距均应满足下列要求: 风管边长 支、吊、托架间距 L

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题