编辑: yn灬不离不弃灬 2014-09-28

6)水泵减振基础的安装: 7)泵试运转前,应检查下列项目: A、电机的转向应与泵的转向相符;

B、地脚螺栓应无松动;

C、各润滑部位已加注润滑油,需要冷却的部位已加注冷却油;

D、各指示仪器、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠;

E、盘车应灵活、无异常现象;

F、泵启动前,应先打开吸入管路阀门,关闭排出管路阀门,待转速正常后,再打开出口管路的阀门,并将泵调节到设计工况;

8)泵试运转时应符合下列要求: A、各固定连接部位不应有松动;

B、转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和摩擦现象;

C、附属系统的运转应正常;

管道连接应牢固无渗漏;

D、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠;

E、泵在额定工况点连续试运转的时间不应少于两小时;

3、风机盘管的安装 1)风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,不漏为合格;

2)卧式风机盘管应由支、吊架固定,并应便于拆卸和维修;

3)排水坡度应正确,冷凝水应畅通无阻地流到指定位置,供回水阀及过滤器应靠近风机盘管安装;

4)供回水管与风机盘管的连接应采用不锈钢波纹软接头;

5)风管、回风箱及风口与风机盘管的连接处应严密、牢固;

6)在空间允许的条件下,风机盘管的吊挂应尽可能的高,这样一方面有利于系统的排气,另一方面能使冷凝水有足够的坡度,保证凝结水不发生溢流的事故.冷凝水管的坡度越大越好,如下图所示. 7)风机盘管是一个转动的设备,为了不使震动向外传递,风机盘管的四根吊杆与风机盘管固定的部位,一定要上下各设一个螺母,并拧紧.

4、空调箱配管: 1)空调箱底部要垫橡胶隔振垫.隔振垫的间距要相同,厚度要一致. 2)冷凝水存水弯水封的高度不能低于5cm. 3)空调供回水管和蒸汽加湿管与空调箱连接处要加橡胶软接头. 干蒸汽加湿: 1)根据需要的加湿量选用加湿器型号及喷气孔直径. 2)根据空调箱的宽度选用喷管的长度.

5、冷却塔的安装: 1)冷却塔的柱脚底板一定要与基础的预埋板焊接牢固,因为冷却塔一般都处于比较高的位置,刮风时应能保证冷却塔的稳定性,不至于发生事故. 2)冷却塔的塔体一般都是玻璃钢制品,遇火极易燃烧,因此冷却塔顶部和靠近塔体1.0米之内严禁动火,应采用法兰连接. 3)冷却塔布水管转动要灵活,浮球阀要灵活有效

6、锅炉安装 1)锅炉就位应具备下列条件: A、锅炉房内原有锅炉、管道等已拆除干净;

B、锅炉间内,主要管道已安装完毕;

C、新的设备基础已施工完毕,强度已经达到设计和规范要求;

2)锅炉水平运输: A、运输前应先选好路线,确定锚点的位置,稳好卷扬机,铺好道木,以下是锅炉运输示意图;

B、运输的时候要注意锅炉的方向,不要搞错;

C、用千斤顶将锅炉顶起放进滚杠,然后用卷扬机牵引前进,钢丝绳应拴在锅炉的承重底盘上,运输过程中要及时倒滚杠;

D、锅炉房内部,运输通道与设备基础上表面要找平,并且基础上应铺脚手板,以免损坏基础;

E、锅炉运上基础后,四个角用千斤顶顶起,然后撤出滚杠和脚手板,按设备要求垫减振胶皮或安放地脚螺栓后,四个千斤一起下降,把设备落在基础上 3)锅炉的找平找正: A、锅炉的纵向找平用水平尺进行,当锅炉纵向不平时,可用千斤顶将低的一端顶起,在锅炉的支座下垫适当厚度的钢板,使锅炉的水平度达到要求,垫........