138 3.1.3 BAS系统主要参数要求 楼宇智能控制系统(BAS)技术参数要求 序号 设备名称 技术参数 数量 单位

1、现场控制设备

1 集成管理平台软件 基于Java的图形化用户界面 支持用户通过标准Web浏览器访问系统,如IE浏览器,无用户数量限制 通过SQL数据库和HTTP/HTML/XML文本格式实现企业级信息交换 数据库变化的审计跟踪功能,用于追踪用户信息,发生时间和事件操作记录 同步控制器的数据库、数据存储计划、控制和能源日常管理 完善的报警流程和级别控制,支持EMAIL邮件及寻呼通知 通过标准Web浏览器进行系统登录,可以访问和查询报警、记录、日程表和配置等数据信息 多级密码保护,采用独有加密技术保证系统安全 基于HTML的帮助系统,包含完整的在线系统支持文档

10、支持多个网络控制器的工作站接入因特网

11、可在线或离线应用图形组态配置工具和预置的控件库

12、支持虚拟机VMWare Server

2

13、支持虚拟机Microsoft Virtual Server

2008 1 套2BACnet通用数字控制器

1、 支持BACnet MS/TP协议,速率可达76.8Kbps

2、 控制器内部执行时间最多为0.1秒

3、 6个10位分辨率通用输入,1~5号输入可选择干触点、热敏电阻、0~5VDC、4~20mA.0号输入端可以接入端可以BACtalk Microset或Microset Ⅱ;

2个热可控硅输出,24VAC@0.5A,3个独立继电器输出(常开接点),120VAC@15A(240/277VAC@10A);

1个10分辨率0-20mA输出(4-20mA利用编程实现),通过接入499ohm(1/4W)电阻输出0-10VDC.(以设备生产厂家提供的产品说明书扫描件为准,加盖生产厂家公章)

4、 内置内存可驻存,数据不易丢失,可编程

5、 接线端子:插拔式接线端子,可接入14-24AWG电线

6、 工作环境:-17~70℃,0-95%RH,不结露

7、 BACnet一致性等级:符合ASC设备等级

8、符合的认证标准:通过BTL测试与认证(提供设备生产厂家认证证书复印件,加盖生产厂家公章)

9、能无缝接入在用的网络管理器

22 台3BACnet通用数字控制器

1、 支持BACnet MS/TP协议,速率可达76.8Kbps

2、 控制器内部执行时间最多为0.1秒

3、 5个10位分辨率通用输入,1~4号输入可选择干触点、热敏电阻、0~5VDC、4~20mA.0号输入端可以接入端可以BACtalk Microset;

5个24VAC可控硅输出,24VAC@0.5A(以设备生产厂家提供的产品说明书扫描件为准,加盖生产厂家公章)

4、 内置内存可驻存,数据不易丢失,可编程

5、 接线端子:插拔式接线端子,可接入14-24AWG电线

6、 工作环境:-17~70℃,0-95%RH,不结露

7、 BACnet一致性等级:符合ASC设备等级

8、符合的认证标准:通过BTL测试与认证(提供设备生产厂家认证证书复印件,加盖生产厂家公章)