编辑: 865397499 2014-08-03
我公司承建的*工程,根据工期要求,需进入冬季施工.

为保证工程质量,特制定如下冬季施工方案及要求:

一、准备工作: 施工现场要严格按照《建设工程冬季施工规程》(JGJ104-97)规定的 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工 的要求,对无措施和不能适应冬期施工要求的,一律不准施工.在进入11月10日前后,应有详细的日平均气温记录,随时掌握气温变化. 项目部应根据工程实际情况,做好充足的防冻物资准备,提前组织材料进场.对于施工现场的特殊物资(如:氧气瓶、乙炔气瓶、燃气罐等),应分类码放入库,并有专人保管. 施工前,做好冬季施工的技术和安全交底,确保工程质量及施工安全.

二、砼工程: 本工程采用商品砼,应提前通知砼搅拌站,做好充分的冬施准备.各种化学外加剂必须根据粗细骨料的品种,除做复试外,还应作出降低水灰比,使用低流动性的配合比. 施工现场应严格的控制商品砼的坍落度及和易性情况,经常不断的利用坍落度筒对进入现场的商品砼进行检查,设定专职人员管理,并做好详细记录,以便追溯检查,达不到要求的商品砼决不进入操作面上.项目部设专人对进场的砼进行测温,保证入模温度>

5℃,并且在施工面上每100m2以内设置温度测试孔.每4小时测温一次并做好测温记录,如有异常现象及时通知相关单位,做加温措施.为保证砼能够在正常温度条件下达到原设计强度,在砼经过振捣后应随着搓实赶平,随着覆盖塑料布及矿岩棉被,要求矿岩棉被十字缝覆盖严密,并且压牢临边的保温覆盖应下垂超过梁的高度及板的厚度,同时绑扎牢固,避免刮风扬起覆盖物失去保温效果.保温养护时间≥7天,砼强度达到1.2N/mm2前,不得上人. 拆除模板要保证砼达到规范要求的强度,拆模后的砼表面温度与环境温度差大于20℃时,表面应覆盖保护,使其缓慢冷却. 冬季施工的砼试件留置,除按照常温要求外,还应注意下面问题: 检查砼表面是否受冻、粘连、是否有收缩裂缝、边角是否脱落等. 检查同条件养护试件的养护条件是否与施工现场结构养护条件一致. 试件的留置的其他要求严格按照下面的规定执行.

1、按规定留置足够的试件组数. 砼试件包括:标养试件、同条件(600℃c.d)试件、施工(拆模)试件、抗渗试件、备用试件等,以上试件都应按规范的规定和施工的需要留置.试件留置的组数应按砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)的规定,并根据工程实际情况确定.

2、试件要具有代表性. 同一代表批的试件应选择有代表性的一盘(或一车)留置,采用人工入模时,应预先搅拌均匀,避免超差. 不属同一代表批的试件应分批留置,不得以某一批代替.

3、试件的成型与拆模. 砼试件宜采用10cm*10cm的试模制作,当石子的粒径为5-25时,可采用15cm*15cm的试模制作.试模要干净、完整、尺寸准确、随时保养(刷润滑剂).人工振捣的试件应分层浇制,振捣密实、表面平整.试件成型后,要用标签在试模上标明其所代表的楼号、楼层、部位、日期,并立即移至养护地点.拆模要及时,并不得有缺棱掉角.拆模后,应用毛笔将试件的代号标在试件上.试模应冲洗干净,妥善保管.

4、试件的养护与送试. ① 标准养护的试件. 标养试件应在标准温度20±2℃和相对湿度90%以上的环境下养护28天.拆模后应立即存放在规定的地点进行养护,冬期施工时试件严防受冻.冬施期内有条件的现场应设标准养护室,条件不具备时,应送实验室养护.现场存放标养试件必须保证规定的温度和湿度. 送实验室养护的标养试件,送试途中不得受振动颠簸,并做好保温,严防受冻. ② 同条件养护试件. 同条件养护试件应在砼浇筑地点制备并与结构实体进行同条件养护,冬施期应防止初期受冻,同条件养护试件应在规定时间内送试.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题