编辑: liubingb 2014-07-06

(二)采购代理机构:正大鹏安建设项目管理有限公司 联系人:陈俊梅 电?话:15123592939 地?址: 重庆市渝北区新溉路18号国宾城12栋

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、项目技术参数要求

(一)进修校中心机房 序号 名称 规格参数 单位 数量

1 全钢静电地板 600*600*35全钢静电地板,含支座、横梁等 m2 18.00

2 不锈钢踢脚线 拉丝黑色不锈钢304,含辅助材料 m 18.00

3 专用服务器机柜 600*800*2000mm 台1.00

4 PDU 220V 16A 10孔PDU 个1.00

5 市电配电箱 150KVA配电箱,1路200A3P塑壳断路器、1路64A2P、10路32A2P、1路80A2P、1路防雷器,含接地端、零线排、漏电检测模块等 台1.00

6 UPS配电箱 40KVA配电箱,1路80A2P塑壳断路器、10路32A2P,含接地端、零线排、漏电检测模块等 台1.00

7 强电桥架 200*100*1.2 m 20.00

8 弱电桥架 网格型200*100 m 20.00

9 空调专用插座 3P断路器空调专用插座 个1.00

10 机柜配线 WDZB-YJV3*6mm2 m 15.00

11 空调配线 WDZB-RVV3*2.5mm2 m 15.00

12 空调配线 WDZB-RVVP5*1.0mm2 m 15.00

13 UPS配线 ZR-YJV-5*10mm2 m 15.00

14 配管 DN20敷设UPVC20,含辅件 m 15.00

15 普通空调 3P变频柜机. 台1.00

16 室外空调管 20/16紫铜空调专用管 m 15.00

17 空调排水管 PVC-U 25空调排水管 m 25.00

18 不间断UPS主机 UPS主机要求为:双变换纯在线式,功率20KVA.

2、输入电压范围:市电输入(相电压) 120~275Vac.

3、输出电压范围:L-N:220V±1%.

4、输出电压谐波THDV:线性负载时150%:1S后旁路.

7、 UPS整机效率应不小于92%.

8、输出功因:0.8.

9、UPS标准配置紧急关机(EPO)功能. 台1.00

19 无铅电池 12V100Ah 只29.00

20 电池柜 B1 台2.00

(二)小学中心机房 序号 名称 规格参数 单位 数量

1 全钢静电地板 600*600*35全钢静电地板,含支座、横梁等 m2 20.00

2 不锈钢踢脚线 拉丝黑色不锈钢304,含辅助材料 m 20.00

3 专用服务器机柜 600*800*2000mm 台2.00

4 PDU 220V 16A 10孔PDU 个8.00

10 机柜配线 WDZB-YJV3*6mm2 m 120.00

11 空调配线 WDZB-RVV3*2.5mm2 m 15.00

12 空调配线 WDZB-RVVP5*6mm2 m 15.00

13 UPS配线 ZR-YJV-5*10mm2 m 15.00

14 配管 DN20敷设UPVC20,含辅件 m 120.00

15 普通空调 3P变频柜机. 台1.00

16 室外空调管 20/16紫铜空调专用管 m 15.00

17 空调排水管 PVC-U 25空调排水管 m 25.00

18 不间断UPS主机 UPS主机要求为:双变换纯在线式,功率20KVA. 输入电压范围:市电输入(相电压) 120~275Vac. 输出电压范围:L-N:220V±1%. 输出电压谐波THDV:线性负载时150%:1S后旁路. UPS整机效率应不小于92%. 输出功因:0.8. UPS标准配置紧急关机(EPO)功能.

10、UPS主机\电池为同一品牌. 台1.00

19 无铅电池 12V100Ah 只29.00

20 电池柜 B1 台2.00

(三)进修校网络系统 序号 名称 规格参数 单位 数量

1 核心交换机 交换容量≥590Gbps,转发性能≥216Mpps. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、O........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题