编辑: 阿拉蕾 2014-05-28

―雨水资源利用量(mm);

―年降雨量(mm). 4.2.5 场地与小区排口流量监测点位的选择应符合下列规定: (1)当排水通道为圆管或者暗涵时,监测点宜设置在圆管或者暗涵的顺直段,应设置在观测井或检查井的上游位置,避免水流在检查井处跌水紊动的影响. (2)当排水通道为明渠时,监测点宜设置在明渠顺直段的中下游,且无下游回水影响的位置. 4.2.6场地与小区排口流量监测方法的选择应符合下列规定: (1)对于圆管或暗涵,应选择超声波多普勒流量计,宜采用多探头分布式布设,探头数量和断面上的安装位置应根据管道的大小和雨洪可能达到的量级来确定.一般φ300mm以下圆管采用单探头,φ300mm以上采用多探头. (2)对于明渠,应选择超声波多普勒流量计、电波流速仪,或设置巴歇尔槽.采用超声波多普勒流量计时,宜采用多探头分布式布设的方式,探头数量和安装位置根据渠道的大小和雨洪可能达到的水位量级来确定.采用电波流速仪时,断面位置应无回水影响,监测点设置在断面中泓位置,并设置合理的表面系数.采用巴歇尔槽时,应利用自动水位计采集的数据通过水力学公式进行计算. 4.2.7采用巴歇尔槽监测流量时应配合水位计使用.管道和暗涵宜选用压力式水位计,且应安装在低水位以下位置.如果管道和暗涵最大过水达不到满管状态,可采用气介质超声波水位计.明渠水位监测宜选择雷达水位计. 4.2.8应对流量和水质进行同步监测,且流量监测过程中的数据时间间隔不大于5min. 4.2.9径流水质过程的采样检测应从径流开始产生的最初时刻开始采样,前30min内采样间隔宜为5min,之后适当延长时间间隔,直到径流结束. 4.2.10宜采用自动采样装置或人工进行径流水质过程采样,并记录采样的具体时间. 4.2.11所采水样应及时送到有CMA认证的水质检测机构进行水质分析,检测方法应符合相关标准. 4.2.12根据排水径流水质过程的监测结果,对于外排雨水中水质满足表4.2.12中指标要求的部分,在计算年径流总量控制率时按得到控制的水量计算,对于不满足表4.2.12中指标的径流作为未控制的水量. 表4.2.12雨水径流的污染物排放标准 污染物 污染物含量(mg/L) 悬浮物(SS) ≤60 BOD5 ≤10 4.2.13场地与小区的径流总量控制率应按照式(4.2.13)计算.取一年中所监测的各场次降雨的径流总量控制率与对应场次降雨量的加权平均值作为该设施的年径流总量控制率. (4.2.13-1) 式中:―场地与小区径流总量控制率;

―未达到水质控制目标的水量(m3),水质控制目标按照表4.2.12确定;

―进入区域的总降雨量(m3);

(4.2.13-2) 式中:qi―降雨时间段(t2―t1)的平均流量(m3/s);

t1―场次降雨过程中,降雨水质不符合水质控制目标开始的时间;

t2―场次降雨过程中,降雨水质达到水质控制目标的时间. 4.2.14场地与小区的径流污染物(SS)总量消减率应按照式(4.2.14)计算.取一年中所监测的各场次降雨的径流污染物(SS)总量消减率与对应场次降雨量的加权平均值作为其年径流污染物(SS)总量消减率. (4.2.14) 式中:ω―场地与小区的污染物(SS)总量消减率(%);

―采取海绵化措施后的雨量径流系数;

―未采取海绵化措施的雨量径流系数;

EMC后―场地与小区实测排水过程的污染物(SS)平均浓度(mg/L),按式(4.2.14-2)计算;

EMC前―不采取海绵城市建设措施情况下场地与小区的排水过程污染物(SS)平均浓度(mg/L),取监测场地与小区周边未采取海绵城市建设措施场地和小区同期径流水质过程监测数据按式(4.2.14-2)计算. (4.2.14-2) 式中: EMC―污染物(SS)平均浓度(mg/L);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题